Automatikjalousie Webservices

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    #1

    Automatikjalousie Webservices

    Hi,
    ich habe ein komisches verhalten von 3 Automatikjalousien, sie reagieren nicht auf die Befehle über die Webservices.
    3 andere Jalousien funktionieren ohne Probleme.

    Wenn ich im Browser bei den funktionierenden Jalousien eingebe das ich auf 55% möchte sieht das Ergebnis so aus.
    /dev/sps/io/VI13/55

    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
    <<LL Code="200" value="55.000" control="dev/sps/io/VI13/55"/>

    Wenn ich im Browser bei den NICHT funktionierenden Jalousien eingebe das ich auf 55% möchte sieht das Ergebnis so aus.

    /dev/sps/io/VI25/55

    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
    <LL Code="200" value="1.000" control="dev/sps/io/VI25/55"/>

    In der Loxone config sind die Automatikjalousien genau gleich konfiguriert.
    Was kann da der Fehler sein?
  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5161

    #2
    Hallo,
    Du solltest der Jalousie auch noch sagen welchen Wert sie verändern soll.
    Bei der Vorgabe für die Jalousie Position wäre dies "ManualPosition"
    Also:
    ...../dev/sps/io/VI25/ManualPosition/55
    lg Romildo

    Kommentar

    • Gast

      #3
      Hi Romilo,
      danke für die Info, aber 3 Jalousien funktionieren damit und 3 eben nicht. Die VI's hängen an dem ALP der Automatikjalousie.
      Aber ich versuche das nur von Hand ein zu geben um meinen Fehler ein zu kreisen.
      Eigendlich bekommt der Miniserver von der HAbridge den % Wert mit /dev/sps/io/VI25/${intensity.percent}
      Damit habe ich ausgeschlossen das es an meiner Alexa habridge config liegt.
      Aber ich verstehe nicht warum 3 funktionieren und 3 nicht.

      Kommentar

      • romildo
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 5161

        #4
        Zitat von Z00lu
        ...Aber ich versuche das nur von Hand ein zu geben um meinen Fehler ein zu kreisen...
        Meinen Vorschlag aus #2 hast du aber noch nicht versucht, oder doch? Du kannst den Befehl ja im Webbrowser einfach testen.

        lg Romildo

        Kommentar

        • romildo
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 5161

          #5
          Mir ist erst jetzt klar geworden, dass Du vom Virtuellen Eingang schreibst, hätte mir mit der Bezeichnung VI.. eigentlich auch sofort klar sein müssen. Sorry!

          Mein Vorschlag bezieht sich direkt auf den Jalousiebaustein, daher müsste an Stelle von VI25 natürlich die Bezeichnung von der Jalousie geschrieben werden.

          Kann es sein, dass die nicht funktionierenden Virtuellen Eingänge bei Dir nicht auf Analog gestellt sind?
          lg Romildo

          Kommentar

          • Gast

            #6
            Hi Romildo,
            das ist ein guter Vorschlag. Ich werde heute Abend mal prüfen ob die VI's auf digital stehen. Das würde das verhalten der 3 anderen Jalousien erklären.
            Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.

            Kommentar

            • Gast

              #7
              Moin,
              danke romildo dein hint war der Richtige. Die 3 nicht funktionierenden Jalousiene hatten den VI noch auf digital stehen.
              Vielen Dank.

              Kommentar


              • romildo
                romildo kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Bitte gerne. Schön wenn es nun geht.
            Lädt...