    Ausschaltverzögerung

    Guten Morgen, gerne würde ich die Nachlaufzeit bei der Ausschaltverzögerung "variabel" gestalten. Sprich bei der Visu ev. mittels eines Schiebebalkens welcher von 60 - 3600 Sekunen geht. Für die Unterstützung, ev. mit einem Beispiel bedake ich mich bereits im voraus bestens. sonnige Grüsse Marcel
    Miniserver, Loxone Air, RasperryPi
  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5144

    #2
    Hallo,
    Du nimmst einen Virtuellen Eingang und hängst ihn an T von der Ausschaltverzögerung.
    Einstellung auf Analog, min Wert auf 60, max Wert auf 3600
    lg Romildo

    Kommentar

    • mozart99
      Extension Master
      • 17.02.2017
      • 166

      #3
      Danke bestens, schnell und perfekt. Gruss Marcel