Willkommen im Loxone Community Forum. Um alle Funktionen nutzen und sehen zu können, registriere dich bitte zuerst. Dies gilt auch für das herunterladen von Dateien.
nun verusch ich schon seit gestern, aber ich schaff es nicht...
ich möchte eine Mail/Nachricht vom Miniserver erhalten, wenn die Tür oder ein Fenster lange Zeit (z.B. 15 Minuten) offensteht.
Ich habe die Fenster bzw. Türkontakte in der Programmierung drin, bei der Haustür 0 = offen, 1 = geschlossen.
Welche Bausteine muß ich verwenden? Verzögerter Impuls?
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
Ich benutze diese Logik für die Eingangs- und Gartentüre. In dem Beispiel ist es die Eingangstüre aber mit Ausschaltverzögerung. Bei Anwesenheit gibt es eine individuelle Durchsage + Push Notification und bei Abwesenheit nur Push Notification
ok, muß ich die 1 = geschlossen auch mit dem Reset der Einschaltverzögerung verbinden, daß wieder von vorn gezählt wird, wenn die Tür innerhalb der Warnzeit wieder verschlossen wird??
Deshalb hab ich die Ausschaltverzögerung anstatt Einschaltverzögerun genommen weil es für mich so sinnvoller ist wenn Haustür 0 = offen, 1 = geschlossen ist. Bei Ausschaltverzögerung musst du keinen Reset machen. Wie in meinem Beispiel geht erst nach 5 Minuten der Kontakt von geschlossen auf offen wenn die Haustüre offen ist. Schließt du die Türe nach z.B. 3 Minuten wieder passiert nichts. Wenn du die Türe dann wieder öffnest gehen die 5 Minuten automatisch wieder von vorne los. Also du musst dich um gar nichts kümmern
ok, muß ich die 1 = geschlossen auch mit dem Reset der Einschaltverzögerung verbinden, daß wieder von vorn gezählt wird, wenn die Tür innerhalb der Warnzeit wieder verschlossen wird??
Nein, es gibt aber zwei unterschiedliche Einschaltverzögerung. Eine davon ist speichernd.
Wenn Einschaltverzögerung dann die nichtspeichernde Einschaltverzögerung verwenden.
Hallo,
Letztendlich kommt es doch auf die Kontaktart des Türkontaktes an. Die üblichen Magnet- Türkontakte haben Durchgang, wenn die Tür geschlossen ist. Dann braucht es zur Zeitüberwachung ein Abfallverzögertes nichtspeicherndes Zeitglied.
Wird der Türkontakt jedoch bei offener Tür geschlossen nimmt man ein Einschaltverzögertes nicht speicherndes Zeitglied.
Gruß Michael
Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox, Testserver: 2xMS-GEN1
Ich habe bisher nicht mit den Betas gespielt. Gibts denn für Nutzer die jetzt nicht zwingend über die Intelligenten Raumthermostate verfügen oder die meiner Ansicht nach, sehr speziellen neuen Features( also für sehr spezifische Smarthomes) auch Features die für die breite Masse interessant sind ?
danke für eure antworten! es klappt bei tür und schiebetür. beim garagentor eigentlich auch, wenn es per taste oder app geschlossen wird. sobald ich es nach dem rausfahren mit der hörmann-fernbedienung schliesse, stoppt der zähler nicht...
Von welchem Zähler sprichst Du?
Wie ist denn das Tor mit der Loxone verbunden, hast Du eine Endlagenerkennung?
Wenn nicht, wie soll Loxone wissen ob das Garagagentor offen oder zu ist?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.