Raumlüftungssteuerung 0-100 umwandeln in 0-10V Ausgang mit festen Spannungswerten

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • sandra456de
    Smart Home'r
    • 31.10.2015
    • 49

    #1

    Raumlüftungssteuerung 0-100 umwandeln in 0-10V Ausgang mit festen Spannungswerten

    Hallo, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und brauche eure Hilfe. Ich arbeite gerade an meiner Lüftung, aktuell mit dem neuen Modul Raumlüftungssteuerung.

    Nun gibt dieses am Ausgang AQ 0-100% aus. Da meine Lüfter mit einer 0-10V Schnittstelle gesteuert werden, aber nicht linear sondern in Stufen, komme ich gerade nicht weiter.

    Ich möchte folgendes erreichen, wenn der Ausgang Q (für die Wärmerückgewinnung) auf 1 ist (als Wärmerückgewinnung aktiv), dann soll bei bei AQ = 1-33% eine Spannung von 2,5V an die Lüftung gehen. Bei AQ 34-66% soll die Spannung 3,5V sein und bei AQ 67-100% sollen 4,5V rauskommen.

    Wenn Ausgang Q auf 0 ist (also keine Wärmerückgewinnung aktiv) und AQ 1-33%, dann eine Spannung von 6,5V, bei AQ 34-66% eine Spannung von 7,5V und bei AQ 67-100% sollen 8,5V am Ausgang stehen.

    Ist AQ 0,egal bei welchem Q, sollen am Ausgang 1,5V anliegen.

    Wer kann mir einen Weg aufzeigen, wie das zu realisieren ist, vielen Dank euch!
  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5145

    #2
    Hallo,
    Ich denke dafür würde sich ein Statusbaustein anbieten.
    Beispiel:
    Q an AI1
    AQ an AI2
    Bedingung 1. Zeile AI2 == 0, Statuswert 1.5
    Bedingung 2. Zeile AI1 == 0, AI2 < 34, Statuswert 2.5
    Bedingung 3. Zeile AI1 == 0, AI2 < 67, Statuswert 3.5
    Bedingung 4. Zeile AI1 == 0, AI2 <= 100, Statuswert 4.5
    Bedingung 5. Zeile AI1 == 1, AI2 < 34, Statuswert 6.5
    Bedingung 6. Zeile AI1 == 1, AI2 < 67, Statuswert 7.5
    Bedingung 7. Zeile AI1 == 1, AI2 <= 100, Statuswert 8.5
    Zuletzt geändert von romildo; 30.09.2018, 20:29.
    lg Romildo

    Kommentar

    • sandra456de
      Smart Home'r
      • 31.10.2015
      • 49

      #3
      Manchmal kann es so einfach sein, vielen Dank romildo

      Kommentar


      • romildo
        romildo kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Bitte gerne.
        Sollte der Wert zwischen 0-1 auch einen Ausgabewert von 1.5 liefern kannst Du ja die 1.Zeile dementsprechend anpassen.