Willkommen im Loxone Community Forum. Um alle Funktionen nutzen und sehen zu können, registriere dich bitte zuerst. Dies gilt auch für das herunterladen von Dateien.
ich bräuchte mal kurz Hilfe bezüglich der neuen IIRv2 und dem Beschattungsausgang.
Ich verwende die Automatikjalousie Sonnenstandgeführt. Getriggert wird auf AS (Automatikmodus aktivieren) durch eine Logik "Sonne Scheint" über einen Wetterdienst.
Wie bringe ich hier denn am besten die Funktion mit dem Beschattungsausgang unter damit erst verschattet wird wenn Temperaturziel erreicht ist? Vielleicht ein "Und" mit rein?
Das macht der IRR2 selber je nachdem wie du die Temperaturen in der Visu einstellst.
Hast du auch den Klimabaustein verwendet - wegen der 48h Durchschnittstemp.?
Du kannst beim Beschattungsbaustein auf den AS Eingang dann aktiviert er die Automatikbeschattung wenn Sonneein ist. Du kannst auch deine Logik nehmen und die Systemvariable Sonnenschein nehmen und auf eigene Logik umstellen dann macht der IRRv2 das automatisch wenn du Sonneschein verwenden anhackst.
Bist du zufrieden mit deinem persönlichem "Sonnenschein" übers Netz? Hab da in letzter Zeit nur unzuverlässig Daten bekommen auch bei einer alternativen Wetterstation.
Naja, eine eigene Wetterstation ist immer noch am Besten aber ich kann da mit leben. Ich hab ne Station auswählen können die nur ein paar Straßen weiter ist somit recht genau. Abrufen funktioniert schon meistens.
Funktioniert bei euch die Erlaubte Abweichung und Untergrenze sowie Obergrenze?
Aus meinem Verständniss sollte doch Beschatten Ein erst kommen wenn die Obergrenze oder Erlaubte Abweichung erreicht ist. Also erst dann sollte aktiv geheizt oder der Ausgang beschatten aktiv sein. Funktioniert bei mir irgendwie nicht. Beschatten ein geht auf Ein sobald der IRR2 den Komfortbereich verlässt im Kühlmodus. Der sollte doch erst aktiv werden wenn die Obergrenze erreicht wurde oder?
Was ich auch nicht verstehe ist, warum der Klimakontroller nicht direkt die Raumregler beeinflusst ob sie Kühlen oder Heizen dürfen, je nach durchschnittstemperatur. Also erst auf Heizen Automatik schalten wenn 48h unter 10 Grad war als Beispiel. Hab mir da nun eine Logik gebaut und schalte damit entweder auf Heizen- oder Kühlen Automatik. Der Klimakontroller ist ja ok aber für eine Fussbodenheizung nicht sehr nützlich, da die Zeiten ja nicht mehr eingegeben werden können ab wann geheizt werden darf.
Ich finde den gedanken des Klimabaustein nicht schlecht, nur könnte man ihn besser benutzen wenn der die daten nicht nur von den IRR erhält sondern auch diese bedienen könnte. Und als Übersicht ist er schon recht gut gelungen. Finde aber das Loxone hier nicht bis zum Schluss gedacht hat. Nicht jeder hat ne eigene Heizung Die er bedienen darf.
@cdani
Du kannst das ausschalten das du die Durchschnitttemp nicht herangezogen werden soll.
Und zur Beschattung das passt schon so habe auch sehr lange gebraucht bis ich richtig gelesen habe
Qs Ausgang für Beschattung - Dauerschaltung Ist die Option "Sonnenschein verwenden" aktiv, wird der Sonnenschein Status (Systemvariable) berücksichtigt. Kühlen: Beschattung wird aktiv sobald Komforttemperatur(automatik) bzw. Zieltemperatur(manuell) überschritten wird Heizen: Beschattung wird aktiv sobald Ist-Temperatur Komforttemperatur + TaMax. Heizen bei Bewegung: Ist-Temperatur Komforttemperatur + Temperaturdifferenz Td. Digital 0/1
Ich möchte ja genau das haben das ich die durchschnittstemp verwenden kann. Das Problem ist aber, das ich mit dem klimacontroller die IRR nicht sperren kann. Die dtemp wird nur berwendet, um eine quelle zu beeinflussen. Ich kann aber keine quelle beeinflussen, da ich nur die heizventile regulieren kann aber nicht eine quelle, da die autonom läuft. Das heist also, auch wenn die Fernheizung läuft, es sein kann, dass ich meine wohnung noch nicht heizen möchte.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.
Kommentar