Ja, funktioniert gut über Modbus TCP.
Guckst Du: -
Bist du dir da sicher? Da steht nämlich:
Die Mindestsystemvoraussetzung zur Nutzung der NWPM-Erweiterung ist eine Dimplex Wärmepumpe mit Wärmepumpenmanager WPM 2004, WPM 2006, WPM 2007 oder WPM EconPlus Baureihe mit Softwarestand H_H50 und höher.
Eine Nachrüstung der vorhandenen Split-Wärmepumpenanlage WWP L 11 AERS zur Kommunikation auf ein externes Bus-System wie z.B. KNX oder EIB ist leider nicht möglich. Hierzu haben wir keine Zusatzmodule in unserem Produktprogramm und auch keine andere Möglichkeit eine Schnittstelle zu realisieren.
Kommentar
-
Karsten danke für die Info, finde es immer noch komisch, dass das Modul welches du in deiner Weishaupt verbaut hast angeblich folgende Voraussetzungen hat:
Die Mindestsystemvoraussetzung zur Nutzung der NWPM-Erweiterung ist eine Dimplex WärmepumpeKommentar
-
Sehr mysteriös, hier die (für mich logische) Antwort der Fa. Glen Dimplex Deutschland GmbH
vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage.
Das von Ihnen genannte Gerät ist uns nicht bekannt. Wenden Sie sich wegen einer Erweiterungskarte an die Firma Weishaupt.
Danke und GrußKommentar
-
Also ich habe bei meinem Heizi die Wärmepumpe "Weishaupt WWP L 18 ADR" bestellt mit der Auflage, dass diese eine Anbindung an den MiniServer mit Modbus TCP hat.
Die Steuerung von Weishaupt hat ein Modul von Carel drin. Ich habe irgendwo gelesen, dass Weishaupt die gleichen Steuerungen verbaut wie Dimplex. Details dazu weiß ich nicht. Auf jeden Fall passt die Dimplex-Beschreibung zu den von mir verwendete Modbus-Kommandos.
Anbei ein paar Bilder. Auf dem Gehäusebild ist auch die Nummer von meinem Heizi drauf. Frag doch dort mal nach. Vielleicht können die weiter helfen.
Schaut die Steuerung bei dir auch so aus?
Hier der Link zu den Steuerungen von Carel: http://www.carel.de/pco-sistema
3 BilderKommentar
-
Sehe gerade, dass die von Dir genannte "WWP L 11 AERS" nur die Außeneinheit ist.
Relevant ist der Wärmepumpenmanager also die Steuerung der Wärmepumpe, die irgendwo im Keller oder HWR an der Wand hängt.
Kommentar
-
Die Hydraulikeinheit hängt im Keller an der Wand. Die Anlage hängt im Netzwerk über ein Netzwerkkabel. Die ist mit einem Portal verbunden über das ich von einem PC zugreifen kann oder APP. Ich will nur dieser Anlage meine Vorlauftemperatur die mir loxone ausrechnet schicken. Außerdem wäre es nicht schlecht die Wärmeleistung und noch ein paar Parameter auszulesen.
-
-
Ich habe folgendes und mit der Kombi direkt bei carol mal angefragt:
Hydraulikeinheit WWP L 11
Fernbedienstation WCM-FS 2.0Kommentar
-
Hallo zusammen,
gibt es hierzu neues zu berichten? Ich habe eine Weishaupt WWP LS 10-B R und würde die auch gerne via Miniserver auslesen und ein paar Werte vorgeben.
Beste GrüßeKommentar
-
Hallo zusammen,
ich würde mich gerne bei diesem Thema (auch noch nach 2 Jahren) einklinken.
Ich habe die WWP L 13 AERS und suche seit langem eine Möglichkeit die Daten abzugreifen.
Ich hatte bereits Kontakt direkt mit Weishaupt und Dimplex. Weishaupt hat / hatte eine Zeit lang die Wärmepumpen von Dimplex im Einsatz. Die o.g. Wärmepumpe ist aber nicht von Dimplex (bestätigut durch Dimplex).
Nach weiterer Recherche konnte ich herausfinden, dass die Wärmepumpe der "Mitsubishi Zubadan 11kW" ähnelt bzw. sogar sein kann.
Was mir noch fehlt ist die Info über die Steuerung? Ist das eine Weishaupt eigene Lösung oder auch von Mitsubishi?
Wäre super, wenn noch weitere Infos vorhanden wären. Ich will / sollte meine aktuelle Heizung noch ein paar Jahre nutzen!!!!
Weishaupt kommt mir danach nicht mehr in die Bude ... das steht fest.
Gruß
OliKommentar
-
Hallo,
mir geht es da leider wie dir, ich habe mir damals erklären lassen, dass Weishaupt zu den besseren Anbietern von Wärmepumpen gehört.
Das eine Anbindung derart kompliziert bzw. nicht vorhanden ist, hat mir damals keiner gesagt.
Ich habe die Hydraulikeinheit WWP L 11 AERS-HE und die Fernbedienstation WCM-FS 2.0
Irgendwann habe ich aufgegeben zu recherchieren, bin aber immer noch an einer Anbindung interessiert.
Gruß Thomas
Kommentar
-
Guten Morgen Thomas,
da sind wir dann schon 2 ... und sicherlich sind noch mehr da draussen.
Weishaupt ist prinzipiell eine gute Marke ... aber bei der Wärmepumpe haben sie komplett "versagt". Die Heizung tut was sie soll und macht warm im Haus und warmes Wasser, aber ansonsten gibt es da nicht viel.
Wie gesagt, ich war mit Dimplex in Kontakt, die mir bestätigten, dass das Gerät nicht aus ihrem Haus ist.
Dann war ich mehrfach mit Weishaupt in Kontakt, dort wurde mir gesagt, dass es keine Schnittstelle gibt. Des Weiteren, sollte ich einen weitern Busteilnehmen auf den Modbus hängen, würde ich diesen beschädigen ... was quatsch ist! Wenn ich nur mithöre und nicht regel, dann ist das Wurscht!
Man will dem Kunden an der Stelle leider nicht helfen. D.h. wir warten jetzt 20 Jahre ... hauen die Weishaupt Heizung raus und kaufen was "g'scheites" ;-)
Gruß
OliKommentar
Kommentar