Aus einem UDP Trigger mehrer Eingänge schalten

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • leschnux
    Extension Master
    • 22.10.2017
    • 144

    #1

    Aus einem UDP Trigger mehrer Eingänge schalten

    Hallo Zusammen,

    ich schicke per UDP folgende Nachricht:

    Code:
    wemosrfideingang_RFIDKEY1
    wemosrfideingang_RFIDKEY2
    wemosrfideingang_RFIDKEY3
    wemosrfidgarage_RFIDKEY1
    wemosrfidgarage_RFIDKEY2
    wemosrfidgarage_RFIDKEY3
    Ich habe für jedes Device einen Virtuelleneingang angelegt, dieser ist als Digitaleingang eingestellt.

    In der Befehlserkennung steht beim Device folgendes drin:

    Befehlserkennung: wemosrfideingang


    In der Befehlserkennung steht beim Key folgendes drin:

    Befehlserkennung: \w_RFIDKEY1





    Leider gehen nie beide Eingänge auf "EIN".

    Hat jemand eine Idee, wo mein Fehler liegt?

    Gruß


  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11238

    #2
    Gehen sie überhaupt auf Ein?
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar


    • leschnux
      leschnux kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Wenn ich ganz viele UDP Pakete schicke, geht der eine oder andere Mal ganz kurz auf ein, in der Liveview sieht man das kaum
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11238

    #3
    Monoflop dran, dann ist die Impulsdauer länger. Dann dürfte auch das UND klappen.
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar


    • leschnux
      leschnux kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Es funktioniert, sehr geil, danke für den Tipp