Digitaler Statuseingang - Bekommt sein Signal für ein

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    #1

    Digitaler Statuseingang - Bekommt sein Signal für ein

    Hallo zusammen,

    ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bin bei Loxone noch ein Neuling!

    Ich habe mein Licht im Haus über Loxone gesteuert. Als Lichtschalter habe ich ein Bus-System.

    Ich kann mein Licht auch super über die Loxone App schalten und sehe dort auch wenn das Licht an und aus ist!

    Aber wenn ich das Licht über den Schalter ausschalten, geht das Licht aus, aber in der App ist es immer noch an!

    Der Digitale Statuseingang bekommt kein Signal?

    Hab schon einiges probiert, finde aber den Fehler nicht!

    Vielleicht kann mir einer von euch helfen!

    Vielen Dank



  • Sammy
    LoxBus Spammer
    • 23.08.2018
    • 413

    #2
    Per se würde ich jetzt sagen, ein ...Eingang kann auch schlecht von Loxone ein Signal bekommen. Nur ein Ausgang kann über Loxone beeinflusst werden.

    Was wird bei Dir visualisiert - der EIB-Taster?

    Zur eigenen Fehlersuche -> mehrere Tracker an die verschiedenen Leitungen andocken (Anzahl auf 30, Visualisierung an) und gucken was passiert.

    https://www.loxone.com/dede/kb/tracker/ -> bisschen tricky zu finden, bis zum Miniserver/Mitteilungen scrollen Tracker anklicken, Menüleiste "neuer Tracker", neuen Tracker benennen, Visu einschalten und den Tracker mit der Maus ins die Programmierung reinziehen.

    Viel Erfolg!

    Kommentar

    • Gast

      #3
      Hallo Sammy,

      das stimmt, das Signal kommt beim Ausgang.

      Schau mir das mal an, wobei was komisch ist, wenn ich auf LiveView gehe und den Schalter über das Handy starte, geht er auf Ein!
      Wenn ich das am Schalter mache, tut sich gar nix...

      Ich schau mir mal den Tracker an, vielleicht hilft mir das weiter!

      DAnke für den Hinweis!

      Kommentar

      • Sammy
        LoxBus Spammer
        • 23.08.2018
        • 413

        #4
        Wird das Licht direkt von Loxone/Extension geschaltet oder sitzt noch ein Koppelrelais dazwischen?

        Was passiert, wenn Du den Eingang S am EIB-Schalter kappst -> dann müsstest Du nach dem Upload nur noch per Handy schalten können. Wenn dann die Schaltung über den Taster im Zimmer trotzdem noch geht, so gibt es einen funktionierenden Umweg (Ansteuerung des Koppelrelais) an Loxone vorbei ;-).


        Kommentar

        • Sammy
          LoxBus Spammer
          • 23.08.2018
          • 413

          #5
          Und hänge den Eingang mal auf Tr - nur so eine (ungeprüfte) Vermutung.

          Kommentar

          • Gast

            #6
            Hallo Sammy,

            wie ich mir gedacht habe, wenn ich das Licht über die App anschalte bekommt der Tracker ein Signal,
            wenn ich das über den Schalter mache, kommt kein Signal???

            Kommentar

            • Sammy
              LoxBus Spammer
              • 23.08.2018
              • 413

              #7
              Probiere mal #4 und #5

              Kommentar

              • Gast

                #8
                Hallo Sammy,

                deine Vermutung hat gestimmt! Ich habe die Verbindung getrennt, aber der Lichtschalter hat trotzdem funktioniert!
                Das bedeutet es gibt eine Ansteuerung an der Loxone vorbei..... dann kann das Signal ja gar nie ankommen, oder?

                Gibt es hier irgendwie einen Weg?

                Kommentar

                • mj112
                  Smart Home'r
                  • 23.09.2015
                  • 30

                  #9
                  Hallo,

                  deine Beleuchtung ist physikalisch nicht direkt an einem Loxone-Ausgang verdrahtet sondern an einem KNX-Schaltaktor, dieser hört im EIB-Bus direkt auf das Signal vom KNX-Taster. Du musst im Loxone einen neuen KNX-Aktor (Ausgang) mit einer neuen Adresse anlegen und mit ETS den KNX-Schaltaktor aus diesen programmieren.

                  Wenn ich mich irre kannst du mich gerne verbessern.

                  Gruß
                  Markus

                  Kommentar

                  • Sammy
                    LoxBus Spammer
                    • 23.08.2018
                    • 413

                    #10
                    Ich vermute Deine Schaltaktoren (Licht an/aus) und die Schalter (Bus-System) sind ein selbstständiges System und Loxone sitzt nur obendrauf und kann zusätzlich ins Geschehen eingreifen (was nichts schlechtes sein muss!). Was jetzt zu Deinem Glück noch fehlt, ist die Rückmeldung (Rest funktioniert ja).

                    Für weitere Ansätze bräuchten wir jetzt ein paar weitere Info's:

                    > Was für ein Bus-System ist bei Dir installiert?
                    > Wie sieht es im Schaltschrank aus (Bild)?
                    > Selbst installiert, installieren lassen?
                    > Sind wir jetzt am Beispiel Küche?
                    > Was steht in den Eigenschaften des EIB-Tasters Küche?
                    > Worauf geht der Ausgang des EIB-Tasters Küche?

                    BTW bei KNX bin ich raus (keine Erfahrung).

                    Kommentar

                    • Gast

                      #11
                      Hallo Sammy,

                      das Bus System wurde von einem Elektriker eingebaut!
                      Was das für ein System ist???

                      Ich werde mich dann mal mit meinem Elektriker unterhalten und
                      dann wieder melden....

                      Kommentar

                      • Sammy
                        LoxBus Spammer
                        • 23.08.2018
                        • 413

                        #12
                        Dann hat Dir der Elektriker sicher auch Loxone eingerichtet. Da die Rückmeldung zwar laut loxone Programmierung da ist, aber nicht funktioniert, würde ich auf Nachbesserung drängen.

                        Kommentar

                        • Gast

                          #13
                          Hallo Sammy,

                          habe jetzt alle Lichter im Haus getestet! Er hat im Erdgeschoss bei drei Lichtern keinen KNX-Aktor (Ausgang) angelegt! Daher ist es nicht gegangen. Er kommt in den nächsten Tagen und richtet sie ein! Dann sollte alles passen!

                          Vielen DAnk für euren Hilfe!

                          Kommentar