Raumtemperatur Version 10

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    #1

    Raumtemperatur Version 10

    Hallo ins Forum,

    bei Ei mir bleiben seit Upgrate auf Version 10 alle Eäume um 2-3 Grad unter der eingestellten Solltemperatur.
    sind irgendwelche Konfigurationen zu ändern?
    sobald ich den Stellantrieb abnehme, werden die HK‘s ausreichend warm
  • Automation
    Supermoderator
    • 23.08.2015
    • 663

    #2
    Verschoben, da im Bereich How-To nur fertige Lösungen reinkommen.
    En Gruäss us de Schwiiz
    KNX seit 2005
    Miniserver seit Jan. 2011

    Kommentar

    • Hardy
      Dumb Home'r
      • 26.08.2015
      • 28

      #3
      Hallo Gast . Du kannst in der App bei den Temperatureinstellungen eine "Erlaubte Abweichung" einstellen. Die ist Standardmäßig zu hoch eingestellt.

      Kommentar

      • the--doctor-9
        Extension Master
        • 31.07.2016
        • 196

        #4
        bei mir das gleiche, WZ, Kind und SZ sind im Wintermodus und Büro, Bad und Gästebad weiterhin im Sommermodus trotz ausreichender Abweichung (bei mit 1 Grad eingestellt.)

        Mit den Support habe ich heute gesprochen und im Teamviewer auch angeschaut leider ohne Erfolg. Ich denke mal das ist noch ein Bug. Ersatzweise kannst du manuell im Automatikmodus auf "Nur heizen" einstellen.
        zu viel KNX und zu wenig Loxone

        Kommentar