Wasserverbrauchszähler

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • StreblGerald
    Extension Master
    • 28.10.2018
    • 105

    #1

    Wasserverbrauchszähler

    Hallo an alle!
    Ich habe meine Haus-Wasseruhr an die Loxon angebunden. Funktioniert auch.

    Nun möchte ich am Verbrauchzähler statt m3/h die Anzeige in Liter.

    Muss ich das mit einer Formel lösen oder kann ich das am Baustein anpassen?!

    ...am besten wäre es wenn ich die aktuelle Anzeige in Liter hätte und den Gesamtverbrauch in m3,inkl. Richtiger Statistik Anzeige..

    vielleicht kann mir wer helfen.

    danke

    lg
    Gerald

  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5144

    #2
    Hallo,
    Die Einheit umzustellen ist ja kein Problem, dies kannst Du in den Eigenschaften des Verbrauchszählers unter Anzeige Einheit Energie und Einheit Aktuelle Leistun ändern.
    lg Romildo

    Kommentar

    • Leo Kirch
      MS Profi
      • 26.08.2015
      • 831

      #3
      Zitat von StreblGerald
      Hallo an alle!
      Ich habe meine Haus-Wasseruhr an die Loxon angebunden. Funktioniert auch.
      Könntest Du kurz teilen, welche Wasseruhr Du hast und wie Du die Uhr angebunden hast?
      -

      Kommentar

      • Lightpicture
        Lebende Foren Legende
        • 16.11.2015
        • 3624

        #4
        Das wäre toll, würde mich auch interessieren
        Danke
        FG
        Lightpicture

        Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

        Kommentar

        • StreblGerald
          Extension Master
          • 28.10.2018
          • 105

          #5
          Ich stelle am Abend Fotos ein! Leo Kirch Danke für deine Hilfe!!


          lg
          Gerald

          Kommentar

          • StreblGerald
            Extension Master
            • 28.10.2018
            • 105

            #6
            Hallo Leo Kirch

            und jetzt die Bilder...

            lg
            Gerald
            Angehängte Dateien

            Kommentar

            • Lightpicture
              Lebende Foren Legende
              • 16.11.2015
              • 3624

              #7
              Welcher Typ von Sensor ist das bitte?
              Würdest uns den mitteilen.
              Danke
              FG
              Lightpicture

              Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

              Kommentar

              • StreblGerald
                Extension Master
                • 28.10.2018
                • 105

                #8
                Lightpicture
                ​​​​​​​das „Datenblatt“ 😉👍
                Angehängte Dateien

                Kommentar

                • Lightpicture
                  Lebende Foren Legende
                  • 16.11.2015
                  • 3624

                  #9
                  Danke
                  FG
                  Lightpicture

                  Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

                  Kommentar

                  • StreblGerald
                    Extension Master
                    • 28.10.2018
                    • 105

                    #10
                    Hallo an alle,
                    kann mir da jemand helfen??

                    danke

                    lg
                    Gerald 😉👍

                    Kommentar

                  • romildo
                    Lebende Foren Legende
                    • 25.08.2015
                    • 5144

                    #11
                    wobei???
                    lg Romildo

                    Kommentar

                    • StreblGerald
                      Extension Master
                      • 28.10.2018
                      • 105

                      #12
                      Hallo an alle!
                      Ich habe meine Haus-Wasseruhr an die Loxon angebunden. Funktioniert auch.

                      Nun möchte ich am Verbrauchzähler statt m3/h die Anzeige in Liter.

                      Muss ich das mit einer Formel lösen oder kann ich das am Baustein anpassen?!

                      ...am besten wäre es wenn ich die aktuelle Anzeige in Liter hätte und den Gesamtverbrauch in m3,inkl. Richtiger Statistik Anzeige..

                      vielleicht kann mir wer helfen.

                      danke

                      Kommentar

                      • romildo
                        Lebende Foren Legende
                        • 25.08.2015
                        • 5144

                        #13
                        Hab ich Dir doch schon in #2 beantwortet!?
                        lg Romildo

                        Kommentar


                        • StreblGerald
                          StreblGerald kommentierte
                          Kommentar bearbeiten
                          Danke für den verweis!
                          Das hab ich soweit verstanden,
                          Die einheit umzustellen bekomm ich im Baustein hin, von m3 auf L brauch ich noch den Faktor 1000, muss ich das mit einer Formel anpassen, oder macht er die Umrechnung wenn ich die Einheit in L im Baustein angebe?!
                      • romildo
                        Lebende Foren Legende
                        • 25.08.2015
                        • 5144

                        #14
                        Gemäss Datenblatt kommt pro 10 bzw. 100 Liter ein Impuls. Wieviele es nun bei Dir sind weiss ich nicht.
                        Der Reedkontakt wird mit Tr verbunden und die Anzahl Impulse pro m3 kommt in die Eigenschaft I: Impulse [Imuls/ kWh]
                        1000 Liter Wasser entsprechen 1 m3.

                        Sofern es immer noch nicht klar ist, es gibt auch einen Beitrag im LoxWiki.
                        lg Romildo