Statusbaustein Intervall zu schnell

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • t_heinrich
    Lox Guru
    • 07.01.2016
    • 2056

    #1

    Statusbaustein Intervall zu schnell

    Hallo,

    hab mich mit dem Titel schwergetan.
    Was möchte ich erreichen.

    Ich habe einen TV (wird über Strom an/aus geschaltet) und einen AV-Receiver. Über einen "echten" Taster, sollen bei Tastendruck beide Geräte an- und wieder ausgeschaltet werden. Dazu werte ich den Schalter "TV" aus und nehme den als Merker für den Statusbaustein.
    Je nachdem ob nun der TV an oder aus ist, sendet der Statusbaustein eine "2" oder eine "3".

    Das klappt auch soweit, allerdings sendet der Baustein mehrmals hintereinander, in der LiveView kann ich gut sehen, wie 2,3,2,3,... gesendet wird.
    Auch ein Monoflop hinter dem Tastereingang mit 0,1 hat es nicht vollständig eleminiert.

    Wie kann ich denn erreichen, dass meine "2" oder "3" pro Tastendruck nur 1x gesendet wird?

    Gruß Thomas

  • TGeissler
    LoxBus Spammer
    • 17.05.2016
    • 294

    #2
    Ohne das genauer geprüft zu haben, hast du da nicht bei "StatusTV_on_off" einen Loop drin? Denn du sendest ja wenn am Schluss eine 1 kommt wieder eine 1 an AI2.
    Sehe auch dein Statusbaustein nicht was da raus kommt.

    Ich mache das ähnlich allerdings überwacht bei mir FHEM den on/off-Status meines Onkyo und sendet dann eine 1 oder 0 wenn der Reciever an oder aus ist. So lasse ich dann die Steckdosen für TV/Sub und Beamer einschalten.

    Kommentar


    • t_heinrich
      t_heinrich kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Du hast recht und irgendwie logisch, nachdem man drüber nachdenkt. Vielen Dank.
      Ein Baustein "Ein- und Ausschaltverzögerung" vor dem Merker war somit die Lösung.

      AV-Receiver möchte ich nicht auswerten, denn es könnte ja sein, dass der AV-Receiver bereits an ist, dann muss nur der TV zugeschaltet werden.
Lädt...