Verbrauchszähler mit S0 Stromzähler aktueller Verbrauch wird nicht angezeigt

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • steini1503
    Dumb Home'r
    • 20.12.2016
    • 29

    #1

    Verbrauchszähler mit S0 Stromzähler aktueller Verbrauch wird nicht angezeigt

    Moin,

    ich habe einen Stromzähler mit S0 Ausgang, der an einem digitalen Eingang einer Extension angeschlossen ist. Der Verbrauch wird soweit auch richtig aufgezeichnet, aber leider bekomme ich den aktuellen Verbrauch nicht angezeigt (in der App).
    Funktioniert das mit einem S0 Zähler nicht oder habe ich dort etwas falsch gemacht?

    Danke und Gruß

    Patrick
  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5145

    #2
    Hallo,
    Hast Du auch die Mitteilungszeit abgewartet und sind denn während dieser Zeit auch Impulse gekommen?
    lg Romildo

    Kommentar

    • steini1503
      Dumb Home'r
      • 20.12.2016
      • 29

      #3
      Moin,

      ja der Verbrauch geht ja hoch, es sollten also auch Impulse ankommen.

      Gruß

      Patrick

      Kommentar

      • romildo
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 5145

        #4
        Der Verbrauch geht aber nur sehr langsam hoch, wenn jetzt Beispielsweise die Mitteilungszeit sehr kurz ist, dann kann es doch sein, dass während dieser Zeit gar kein Impuls gekommen ist?
        Du solltest die Einstellungen zeigen, sonst kann Dir nicht geholfen werden.
        Auch welche Configversion und ob der Eingang auf Frequenz gestellt ist sollte bekannt sein.
        lg Romildo

        Kommentar

        • Sebastian
          LoxBus Spammer
          • 28.08.2015
          • 243

          #5
          Mal so nebenbei, könnt ihr einen S0-Zähler empfehlen?
          Oder reicht 0815?

          Kommentar

          • steini1503
            Dumb Home'r
            • 20.12.2016
            • 29

            #6
            Moin,

            also ich verwende die V 10.0.9.24 und der Eingang ist nicht als Frequenzzähler eingestellt.

            Bei dem Zähler handel es sich um den Eltako DSZ12B (Technisches Datenblatt im Anhang) im Datenblatt steht dort:

            Schnittstelle
            lmpulsausgang S0 nach DIN EN 62053-31,
            potenzialfrei durch einen Optokoppler,
            max. 30 V DC/2O mA u. min
            . 5 V DC. Impedanz 100 Ohm,
            Impulslänge 50ms, 100 Imp./kWh

            Von der Konfig habe ich Bilder gemacht, der Verbrauch liegt aktuell bei 7,4 kWh (gestern Abend bei 250Wh).


            Danke und schönen Abend noch.




            Kommentar

            • AlexAn
              Lebende Foren Legende
              • 25.08.2015
              • 4300

              #7

              100Imp/kWh ist das eine Firma oder warum ist die Impulsrate so niedrig.
              Für einen Haushalt ist der eher nicht geeignet. (1000 bis 2000)



              Da könnte auch das Problem liegen weil es so lange dauert!

              Übersicht Zähler:
              https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...pageId=1638511
              Energiezählershop mit Fachberatung! Hier können Sie Stromzähler, Wasserzähler, Wärmezähler und Systemtechnik aller Art kaufen.


              Zuletzt geändert von AlexAn; 18.12.2018, 19:40.
              Grüße Alex

              Kommentar

              • steini1503
                Dumb Home'r
                • 20.12.2016
                • 29

                #8
                Ah ok, daran liegt es. Der Zähler war "über" und damals besser als keiner. Den mit Loxone auszulesen war im Nachgang eine Idee von mir, als ich gesehen habe, dass er einen S0 Ausgang hat. Wenn es nicht anders geht ist das so, da es nur eine "Spielerei" ist, bleibt es dann auch so. Den Verbrauch kann ich ja auslesen, dass muss dann reichen.

                Der Zähler ist verbaut, um den Stromverbrauch der Einliegerwohnung zu ermitteln, der aber nicht abgerechnet wird.


                Danke für die Info und noch einen schönen Abend.

                Kommentar

                • romildo
                  Lebende Foren Legende
                  • 25.08.2015
                  • 5145

                  #9
                  Bei einer Mitteilungszeit von 0.05s müsstest Du somit mindestens einen Impuls pro 0.05s bekommen, damit Du das auch siehst.
                  Stell einfach die Mitteilungszeit auf einen vernünftigen Wert, dann kommen da auch Werte.
                  lg Romildo

                  Kommentar

                  • steini1503
                    Dumb Home'r
                    • 20.12.2016
                    • 29

                    #10
                    Ich dachte ich muss dort genau das einstellen, was in der Anleitung des Zählers steht. Was ist denn dort ein vernünftiger Wert?

                    Kommentar

                    • romildo
                      Lebende Foren Legende
                      • 25.08.2015
                      • 5145

                      #11
                      Sofern ich das richtig interpretiert habe, hast Du einen Zähler welcher 100 Impulse pro kWh abgibt.
                      Anders ausgedrückt, wäre dies bei einem kontinuierlichen Verbrauch von 10kW, also alle 3.6 Sekunden 1 Impuls.
                      Das ist dann auch schon die kleinst mögliche Auflösung die der Zähler hergibt.

                      Was ist ein vernünftiger Wert:
                      Das kommt halt darauf an, was Du damit bezweckst.
                      Grob gesagt würde ich mal auf > 10 Minuten (600s) tippen.

                      Der Ablauf bezüglich dieser Anzeige ist wie folgt:
                      Die Variable für den Anzeigewert wird auf 0 gestellt.
                      Der Timer startet bei 0
                      Bei jedem Impuls wird die Variable um 1 hochgezählt.
                      Nach Ablauf der eingestellten Zeit T wird die Variable in die Anzeige geschrieben.
                      Danach beginnt das Spiel von vorne.

                      Wenn ich das soweit verständlich machen konnte, sollte es Dir nun klar sein, wie das funktioniert.

                      Wenn nicht, Versuch mit einem Beispiel:
                      Gehen wir mal davon aus, dass Du kontinuierlich 10kW verbrauchst, so dass Beispielsweise alle 3.6s ein Impuls kommen würde.

                      Wenn Du den Wert T auf 3.6s stellst, wird der erste Wert nach 3.6s angezeigt.
                      Da der erste Impuls aber nicht zwingend bei genau 3.6s gekommen sein muss, kann die Abweichung bis zu 100% (1 Impuls) sein.
                      Der angezeigte Wert nach 3.6s müsste dann 10kW, könnte aber auch 0kW oder 20kW sein.

                      Wenn Du den Wert T auf 36s stellst, wird der erste Wert nach 36s angezeigt.
                      Da der erste Impuls aber nicht zwingend bei genau 3.6s gekommen sein muss, kann die Abweichung bis zu 10% (1 Impuls) sein.
                      Der angezeigte Wert nach 36s müsste dann 10kW, könnte aber auch 9kW oder 11kW sein.

                      Wenn Du nur 1kW kontinuierlichen Verbrauch hast, bekommst Du nur alle 36s einen Impuls.
                      Bei 100W sogar nur alle 360s.

                      Ich hoffe es ist jetzt etwas klarer.
                      lg Romildo