Stellantrieb Air - Position

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • sturz
    Dumb Home'r
    • 29.11.2015
    • 13

    #1

    Stellantrieb Air - Position

    Ich benutze den Baustein Intelligente Raumregelung um meine Stellantrieb (Stellantreib Air) anzusteuern.

    Nun möchte ich erreichen, das der Stellantrieb immer auf der maximale Öffungsposition bleibt, solange eine "Heizanforderung" besteht und diese nicht runtermoduliert wird.

    l.g.
    Michael
  • Thomas M.
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 3252

    #2
    Dazu benötigst ja keinen Stellantrieb, sondern ein auf/zu Ventil.
    Wieso hast einen Stellantrieb, wenn du das Ventil gar nicht stellen möchtest?

    Kannst ja z.B. einfach über eine Logik mittels Vergleich des analogen AQ vom IRR auf >0 machen.
    Weiters über eine Formel die 1 in 10 umrechnen, die 10 auf den Ausgang vom Stellantrieb hängen.

    Somit ist der Antrieb immer offen, sobald der AQ vom IRR >0 ist.
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 18.12.2018, 12:45.

    Kommentar

    • sturz
      Dumb Home'r
      • 29.11.2015
      • 13

      #3
      Weil die Stellantriebe nunmal bereits eingebaut sind und ich mit dem arbeiten muß was vorhanden ist.

      Kommentar


      • Thomas M.
        Thomas M. kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        war zu schnell mit abschicken ... habe meinen Beitrag noch erweitert.
        Nur schlaue Worte bringen dir ja nichts

      • sturz
        sturz kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Danke! Habe es genauso gelöst!
    Lädt...