hatte von euch auch schon mal wer das Problem, dass der Ausgangswert des IRR V2 bei H1 über den Wert 10 regelt, konkret bis auf einen Endwert von 45?
Noch dazu in einer Situation, wo der Regeler eigentlich den Wert nach unten setzen sollte (geringer Wärmebedarf im Raum).
Der falsche Reglerwert am Ausgang führt dann auch zu einer Ansteuerung des Tree Stellantriebs von 450% wodurch dieser in einen undefinierten Zustand geht (kurzen Ruckeln des Antriebs).
Das ist noch ein Problem mit der neuen V10. Mit dem nächsten Update sollte das behoben sein.
BG-I1426: Intelligent Temperature Controller outputs invalid values if Intelligent-Room-Controller outputs (H, C and HC) are set to PWM. Workaround: Disable the PWM option in the Room Controller and use the Climate-Controller PWM outputs instead (H1, C1, HC1,…). To use the Climate Controller outputs as PWM you have to check the PWM option in the Room-Controller configuration dialog first.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.
Kommentar