    Abfrage Status TP Link Steckdosen

    Hallo, ich habe mir das Script für die Steuerung der TP Link Steckdosen installiert und es läuft wunderbar. Kann die Dosen über Loxone schalten. Jetzt möchte ich auch den Status auslesen. Ich kann einen virtuellen Eingang erstellen und mit dem Kommando http://IPadresse/admin/plugins/tplin...info&verbose=1 auch den Status auslesen.

    Hier die Rückmeldung;
    jcommand: {"system":{"get_sysinfo":{}}} Sending command: <{"system":{"get_sysinfo":{}}}> = {"system":{"get_sysinfo":{}}} to 20.51.169.151. Received answer: {"system":{"get_sysinfo":{"err_code":0,"sw_ver":"1 .2.5 Build 171213 Rel.101523","hw_ver":"1.0","type":"IOT.SMARTPLUGSW ITCH", "model":"HS110(EU)","mac":"50:C7:BF:42:54:00","dev iceId":"8006BEA01BD897BA15251C144FD68F391838601B", "hwId":"45E29DA8382494D2E82688B52A0B2EB5","fwId":" 00000000000000000000000000000000", "oemId":"3D341ECE302C0642C99E31CE2430544B","alias" :"TV","dev_name":"Wi-Fi Smart Plug With Energy Monitoring","icon_hash":"","relay_state":0,"on_tim e":0, "active_mode":"schedule","feature":"TIM:ENE","upda ting":0,"rssi":-55,"led_off":0,"latitude":51.666451,"longitude":7. 150695}}}
    Jetzt füge ich einen weiteren HTTP Befehl ein um den "relay_status" abzufragen, hier misslingt mir aber die Abfrage, was mache ich falsch. Ich bekomme immer -1492 als Wert heraus.
    Meine Befehlserkennung lautet `relay_state": => \v` - was übersehe ich? Der Status wäre dann immer 0 oder 1. Habe das mit den Fritzsteckdosen ohne Probleme hinbekommen.

  • Gast

    #2
    So hab es selbst gelöst der richtige Syntax in Loxone ist _state":\v dann klappt es