Verbrauchszähler berücksichtigt Offset nicht

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Maruu
    LoxBus Spammer
    • 07.03.2017
    • 489

    #1

    Verbrauchszähler berücksichtigt Offset nicht

    Hallo,

    ich habe einen Wasserzähler mit Impulsausgang. Je 0,25l liefert dieser einen Impuls. Diesen habe ich nun auf den Eingang Tr an einem Verbrauchszähler gelegt und den Parameter I (Impulse) auf 4 gestellt. Das funktioniert am Ausgang AQ auch sehr gut. Da die Visu des Verbrauchszählers aber nicht so toll ist, habe ich die Ausgänge AQ1-8 auf Merker gelegt, die ich dann visualisiere. Leider wird anscheinend an den Ausgängen AQ1-8 der eingestellte Offset (29663l) nicht addiert. Mache ich da etwas falsch oder wie wäre das richtige Vorgehen?

    Gruß Hannes
  • Maruu
    LoxBus Spammer
    • 07.03.2017
    • 489

    #2
    Arg, Denkfehler meinerseits. Die Ausgabe stimmt ja, nur beim Gesamtverbrauch muss addiert werden. Sorry!

    Kommentar