hab mich beim Thematitel schwergetan, bin mir mit der Handhabung des Betriebsmodus unsicher.
VORHER:
Hatte ich hinter dem Tiefschlaf-Taster einen Merker und habe diesen auf alle Bausteine gezogen, somit wurde bei Tastendruck jeweils ein Impuls auf den Bausteinen ausgelöst.
JETZT:
Habe ich über den Radiotastenbaustein Betriebsmodi definiert (siehe Screenshot).
Nun habe ich folgende Schwierigkeiten.
- Abends, Tiefschlaf-Modi aktiv, es macht jmd noch mal ein Licht an, dieses lässt sich dann aber nicht wieder über den Tiefschlaf-Taster ausschalten, da der Tiefschlaf-Modus ja bereits aktiv ist.
- Habe einige Bausteine (zB Sonos), die nur einen Impuls brauchen. Ich könnte jetzt überall einen Monoflop dazwischen setzen, aber dann war meine "VORHER"-Variante mit den Merkern irgendwie leichter.
Wie geht ihr denn mit den Betriebsmodi um?
Hier auch noch ein guter Thread zu Betriebsmodi:
https://www.loxforum.com/forum/germa...r-betriebsmodi
Gruß Thomas
Kommentar