Taster soll je nach Tageszeit unterschiedliche Lichtszenen antriggern

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • MaxMoritz
    Smart Home'r
    • 27.11.2015
    • 41

    #1

    Taster soll je nach Tageszeit unterschiedliche Lichtszenen antriggern

    Liebe Community,
    ich möchte je nach Tageszeit die Funktion des Tasters verändern.
    Zum Beispiel soll im Zeitraum von x bis y beim Drücken eines Tasters die Lichtszene 5/1 aktiviert werden, im Zeitraum von y bis x mit dem gleichen Taster aber die Lichtszene 5/2 aktiviert werden.
    Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch .
    Den ersten Schritt bekomme ich gedanklich geregelt (siehe Bild).
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Anmerkung 2019-02-20 000956.jpg
Ansichten: 1610
Größe: 34,7 KB
ID: 191032
    Welche Logikbausteine nehme ich jetzt beim Schalten für die andere Zeit?
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Vielen Dank im voraus.
  • hismastersvoice
    Supermoderator
    • 25.08.2015
    • 7271

    #2
    Leg einen Betriebsmodus an der nach Zeit aktiviert wird und verknupfe ihn im Lichtbaustein unter automatik.
    Kein Support per PN!

    Kommentar

    • roadi
      MS Profi
      • 26.08.2015
      • 558

      #3
      Ich hab das noch mit dem Gen1 Baustein falls es für dich interessant ist. Funktioniert einwandfrei. Einfach in der Schaltuhr die verschiedenen Szenen vergeben.

      Ich werd mit dem neuen Lichtbaustein noch nicht so richtig warm.
      Loxone: 1x Miniserver, 8x Extension, 2x Dimmer, 1x Relay 2x 1Wire, 1x DMX, 1x Fröling, 1x AirBase, 1x NanoIO Air, 1x RemoteAir, 2x Multi Extension Air
      Dmx4all:4x X9, 1x MaxiRGBW, 1x RGB
      Synology: DS414, 4x4TB WD red,
      Intel NUC7I3BNK: Proxmox, MusikServer4Lox, Win10, loxberry, Verstärker für 10 Zonen Eigenbau
      Fritzbox: 7490
      Rasenmäher: Husqvarna Automower 420 (2017), Robonect HX R3 Modul

      Kommentar

      • hismastersvoice
        Supermoderator
        • 25.08.2015
        • 7271

        #4
        Ich steure über Betriebsmodi das zB das mein Flurlicht in der Nacht (nach 23 Uhr) nicht so hell leuchtet.
        Für mich ist das die sauberste Lösung da flexibel einsetzbar und leicht zu verwalten.
        Kein Support per PN!

        Kommentar


        • roadi
          roadi kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Ja jetzt wo ich das gelesen hab von dir, werd ich mir das gleich mal anschauen. Hab eh noch mehr so baustellen wo ich das noch umsetzen muss

        • romildo
          romildo kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Kannst Du mal zeigen wie Du das machst?
          Der Betriebsmodus funktioniert doch nur in Zusammenhang mit dem Bewegungsmelder.

        • hismastersvoice
          hismastersvoice kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Stimm, nachdem ich gestern wieder zu Hause war habe ich das auch festgestellt.
          Ich nutze das nur für die BWM-Schaltungen.
      • Jan W.
        Lox Guru
        • 30.08.2015
        • 1369

        #5
        im Zeitraum von y bis x mit dem gleichen Taster aber die Lichtszene 5/2 aktiviert werden.
        Dupliziere einfach den UND-Baustein und Monoflop, hänge den an den Eingang 5/2. Verdrahte alles genauso, allerdings negiere den Eingang vom UND Baustein, der von der Schaltuhr kommt.
        Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
        Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox
        Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C
        Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP
        Node-RED: IKEA Tradfri

        Kommentar

        • romildo
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 5144

          #6
          Eine ähnliche Frage gabe es vor einem Tag.
          Siehe hier.

          Wozu brauchst Du den Monoflop?
          Der Taster gibt ja nur ein EIN aus so lange er betätigt wird.
          lg Romildo

          Kommentar

          • MaxMoritz
            Smart Home'r
            • 27.11.2015
            • 41

            #7
            Danke für Eure Inputs,

            habe mich an den Vorschlägen von romildo und Jan W. orientiert und eine funktionierende Lösung mit Ideen für eine weitere Automatisierung umsetzen können.
            Ja, Romildo, der Monoflop ist überflüssig. Guter Hinweis!

            Lösung sieht wie folgt aus.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Anmerkung 2019-02-20 000956.jpg
Ansichten: 1680
Größe: 21,0 KB
ID: 191172

            Freue mich, dass ich dank des Forums wieder was gelernt habe!
            Angehängte Dateien

            Kommentar

            • roadi
              MS Profi
              • 26.08.2015
              • 558

              #8
              Sehe ich das richtig oder kannst du mit dieser Schaltung nur 2 verschiedene Modi´s schalten?

              Loxone: 1x Miniserver, 8x Extension, 2x Dimmer, 1x Relay 2x 1Wire, 1x DMX, 1x Fröling, 1x AirBase, 1x NanoIO Air, 1x RemoteAir, 2x Multi Extension Air
              Dmx4all:4x X9, 1x MaxiRGBW, 1x RGB
              Synology: DS414, 4x4TB WD red,
              Intel NUC7I3BNK: Proxmox, MusikServer4Lox, Win10, loxberry, Verstärker für 10 Zonen Eigenbau
              Fritzbox: 7490
              Rasenmäher: Husqvarna Automower 420 (2017), Robonect HX R3 Modul

              Kommentar


              • romildo
                romildo kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Ja das siehst Du richtig.

              • roadi
                roadi kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Öhm ok da lass ich es mal bei meiner Lösung bzw. Probier ich die andere mit den Betriebsmodi
            • romildo
              Lebende Foren Legende
              • 25.08.2015
              • 5144

              #9
              Hier noch ein Beispiel für mehrere Stimmungen über Analoge Uhr ohne Betriebsmodus.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: MehrereSzenenZeitabhängig.png
Ansichten: 2143
Größe: 110,9 KB
ID: 191202
              und hier eins mit Betriebsmodi Schalter an Mv
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: MehrereSzenenBetriebsmodi.png
Ansichten: 2084
Größe: 55,8 KB
ID: 191203
              lg Romildo

              Kommentar

              • Witte
                Extension Master
                • 30.12.2019
                • 146

                #10
                Hi MaxMoritz : Wenn ich dich richtig verstehe, willst du ja zeitabhängig verschiedene Szenen mit einem Schalter schalten. Willst du beim nächsten Betätigen des Schalters auch wieder das Licht ausschalten?
                Das hab ich so nicht hinbekommen:

                Szenen im Lichtbaustein:
                Szene Hell - ID 99 - Eingang O (+)
                Szene Aus - ID 0 - Eingang R (+)
                Szene Wenig - ID 1 - Eingang T5/1 (kein +)

                Wenn die Schaltuhr aktiv (in der Nacht) ist, geht zwar T5/1 an, aber beim nächsten Drücken schaltet er die nächste Szene ein (Hell) statt das Licht auszumachen. Gut ist ja auch so definiert am Eingang T5/1...aber wie hast du das mit dem minimalsten Aufwand gelöst?

                Kommentar


                • MaxMoritz
                  MaxMoritz kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Hi @Witte: Ja, korrekt erkannt. Beim 2.ten Klicken kommt die nächste Szene. Wenn Du das Licht aus haben möchtest, musst du 2 x klicken. Als Alternative kannst Du natürlich im Lichtbaustein den Aus Befehl als "nächsten Klick" nach T5/1 einstellen.

                • Witte
                  Witte kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Hi MaxMoritz. Ich hab es jetzt so gelöst, dass ich Szene Hell auf T5/1 und Szene Wenig auf T5/2 gelegt habe. Szene Aus bleibt Eingang R und als einziges auf "+", wird also durchgeschalten beim erneuten Betätigen vom Schalter. Damit funktioniert es jetzt.
              Lädt...