    Schalter in Visualisierung falsch herum

    Hallo,

    ich habe einen Eltako FSR61-230V in Loxone eingebunden um eine Steckdose schaltbar zu machen.

    In der Visualisierung ist der Schalter aber jetzt falsch herum. Sprich, er wird als AUS dargestellt, ist aber AN und beim einschalten geht die Steckdose aus.

    Kann man das irgendwie drehen?
  • AlexAn
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 4300

    #2
    Naja ein Stromstoßschalter ist für den Status Gift.
    Dein Schalter ändert bei jedem Impuls die Stellung und wird er auch nur einmal nicht von Loxone bedient (Taster Vorort oder Funk) ist der korrekte Status hinüber!
    Grüße Alex

    Kommentar

    • THX
      Lox Guru
      • 06.01.2016
      • 1499

      #3
      Smarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star
      DvD: Diverse KNX und Loxone Mischinstallationen, aber auch Loxone "Exclusive" Projekte im Freundeskreis und Zuhause
      Netzwerk: Ubiquiti / Unify Fan (USG, Cloud Key, ...)
      Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)

      Kommentar

      • Michael Sommer
        Lox Guru
        • 25.08.2015
        • 1952

        #4
        apbw
        Also wenn man schon mit Eltakos arbeiten will/muss man zur Betätigung einen Taster und keinen Schalter verwenden.
        Eine Rückmeldung (Eltako Ein/Aus) bekommt man nur, wenn man eine Rückmeldung zum Miniserver aufbaut (Koppelrelais oder 2poliger Eltako-Kontakt) und den Ein-Kontakt auf einen digitalen Eingang zurückmeldet.
        Nur mit solch einer aufwendigen Lösung bekommt man Unabhängig von der Ansteuerung (Loxone oder Örtlich) einen korrekten Status angezeigt.

        Gruß Michael
        Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
        ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
        Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
        Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1

        Kommentar

        • apbw
          Smart Home'r
          • 11.09.2015
          • 70

          #5
          In meinem Fall würde es ja reichen wenn der Status einmal gedreht würde.
          Denn der Eltako ist in einer Steckdose verbaut, die andersweitig nicht geschaltet werden kann.

          Kommentar

          • svethi
            Lebende Foren Legende
            • 25.08.2015
            • 6313

            #6
            Dein Fehler liegt irgendwo in Deiner Programmierung und so lange die keiner kennt, kann auch keiner was dazu sagen.
            Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)

            Kommentar

            • romildo
              Lebende Foren Legende
              • 25.08.2015
              • 5144

              #7
              apbw
              Entferne in der Config die Verbindung zur Steckdose, speichere in den Miniserver und schalte einmal um.
              Danach aus dem Miniserver laden, die Steckdose in der Config wieder verbinden und nochmals in den Miniserver speichern.
              lg Romildo

              Kommentar

              • Michael Sommer
                Lox Guru
                • 25.08.2015
                • 1952

                #8


                Wenn es nicht mittels "echter Rückmeldung" aus dem Eltako machbar ist hier vielleicht eine Möglichkeit doch noch eine "Quasi-Rückmeldung" aufzubauen. Ist zwar keine optimale Lösung aber besser als nichts.

                Einen „Virtuellen Ausgangsverbinder“ als Visu-Schalter auf einen „Tastschalter“ (Eingang TR) verdrahten. Die beiden Impulsausgänge (Qon/Qoff) des Tastschalters mittels „Oder-Verknüpfung“ auf einen Relaisausgang (Q) verdrahten. Im Tastschalter kann die Impulsdauer (T=2s) für den Q-Ausgang eingestellt werden.

                Solange das Versorgungsnetz der Steckdose und der Miniserver in Betrieb sind und der Impuls auch wirklich zuverlässig am Eltako ankommt, dürfte die Zustandsmeldung am Visu-Schalter mit der Eltakofunktion Ein/Aus identisch sein. Voraussetzung ist jedoch, dass z.B. bei einem Neustart das Eltako mit dem VISU-Schalter manuell synchronisiert wird.

                Gruß Michaels Bastellösung
                Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
                ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
                Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
                Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
                LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                Testserver: 2xMS-GEN1

                Kommentar


                • romildo
                  romildo kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Sofern ich Deine "Bastellösung" richtig verstanden habe, kann er den Relais-Ausgang aber auch direkt mit Q des "Tastschalters" verbinden und das "Oder" weglassen.
                  Ich denke mit "Virtuellem Ausgangsverbinder" ist ein "Virtueller Eingang" mit der Eigenschaft Schalter gemeint?

                • Michael Sommer
                  Michael Sommer kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Hallo romildo,
                  das geht natürlich auch, da dieser ja auch als Impuls (Parameter T) Ist mir in der Simulation gar nicht aufgefallen.
                  Gruß Michael
              • apbw
                Smart Home'r
                • 11.09.2015
                • 70

                #9
                So sieht meine Original-Config aus:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: eltako-schalter_01.png
Ansichten: 386
Größe: 14,3 KB
ID: 206996

                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: eltako-schalter_02.png
Ansichten: 452
Größe: 75,1 KB
ID: 206997

                ==> Ergebnis: Schalter-Status in der Visualisierung falsch




                Diese Config führt dazu das mit deinem Klick auf den Schalter 2x geschaltet wird:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: eltako-schalter_03.png
Ansichten: 402
Größe: 12,4 KB
ID: 206998




                Mit einem normalen Taster das selbe (es wird 2x geschaltet)
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: eltako-schalter_04.png
Ansichten: 404
Größe: 11,7 KB
ID: 206999






                Kommentar