    Aktion soll ausgelöst werden nur bei Zustandsänderung

    Hallo,
    war mir bei dem Titel nicht sicher wie ich es ausdrücken soll.

    Ist-Situation: mittels Reed-Kontakt in der Zimmertür und Tagesimpuls auf DisMv schalte ich abends beim Öffnen und Schließen der Tür das Licht ein und aus.
    Das funktionniert soweit auch sehr gut.

    Bei den aktuell hohen Temperaturen ist die Zimmertür aber öfters mal länger auf (ohne das sich jmd im Raum aufhält).
    Durch den Impuls Tagesimpuls wird nun aber abends das Licht angeschaltet.
    Kann ich das irgendwie unterbinden; mir fehlt hier gerade ein Ansatz.
  • THX
    Lox Guru
    • 06.01.2016
    • 1499

    #2
    t_heinrich Warum nicht einfach einen "verzögerten Impuls" (vermutlich invertiert) hinter den Merker "Tür Vorratskammer" hängen? Den Ausgang des "verzögerten Impuls" an den MV (nicht mehr invertiert).

    Licht ist dann für die eingestellte Nachlaufzeit an, sofern Tageslicht nicht mehr vorhanden.
    Smarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star
    DvD: Diverse KNX und Loxone Mischinstallationen, aber auch Loxone "Exclusive" Projekte im Freundeskreis und Zuhause
    Netzwerk: Ubiquiti / Unify Fan (USG, Cloud Key, ...)
    Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)

    Kommentar

    • Christian Fenzl
      Lebende Foren Legende
      • 31.08.2015
      • 11238

      #3
      Den Impuls brauchst du nicht verzögern, dann reicht ein Monoflop.
      Sonst erkennst du EIN und AUS mit dem Tastschalter.
      Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

      Kommentar


      • THX
        THX kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Hat etwas gedauert bis ich das gecheckt habe ;-) Sonst erkennst du....hatte den Anschein sich auf den ersten Satz zu beziehen

        1. Monoflop
        2. Alternativ Tastschalter
    • t_heinrich
      Lox Guru
      • 07.01.2016
      • 2078

      #4
      Hallo zusammen,
      mensch klar; ich hatte irgendwie meinen Klemmer; da ich vorher die Nachlaufzeit der Bewegunsmelder-Stimmung auf 3 Sekunden hatte.
      Die muss ich jetzt natürlich deutlich länger machen.

      Das war vorher halt besser; da war Tür offen Licht an; Tür zu Licht aus.