Willkommen im Loxone Community Forum. Um alle Funktionen nutzen und sehen zu können, registriere dich bitte zuerst. Dies gilt auch für das herunterladen von Dateien.
Ich beschäftige mich gerade mit dem IRR.
Meine Frage kann man den Modus manuell wählen?
ich meine den Modus von 1-5 von heizen kühlen usw.
Ich würde gerne über einen schalter der im verteiler sitzt zwischen heizen und kühlen umschalten, ich hätte noch genug Digitale eingänge frei.
leider komme ich da nicht weiter.
ich hoffe es kann mir jemand helfen.
ja genau den meine Ich.
sorry ja 0-5.
Ein Freund hat im Neubau eine kühldecke, es sind gesammt mehrere wohnungen.....die pumpe für die kühlung die zentral im heizraum sitzt wird im frühjahr und herbst ein bzw aus geschalten. Sie bekommt natürlich auch noch anforderungen von den wohnungen aber im winter bzw wenn diese abgeschalten wird geht nichts mehr!
ich würde gerne den IRR auch den modus 0-5 analog und nicht über die Viso oder Config geben.
somit eben im winter nur heizen im sommer nur kühlen usw.
so eine Art Betriebswahlschalter...
kannst du mir helfen?
gruss Hannes
Zuletzt geändert von Johnny1966; 17.09.2019, 09:45.
Es gibt verschiedene Logikansätze dafür, das ist einer davon:
Du machst dir einen Radiotasten-Baustein, und beschriftest die Programme mit Heizmodus und Kühlmodus. Wenn du auch die anderen Modi haben willst, kannst du das auch dazu nehmen.
Der Radiotasten-Baustein hat einen Analogausgang.
Diesen führst du auf einen Status-Baustein, und darin legst du an, wenn I1 = Wert 1 dann AQ = 1, wenn I1 = Wert 2 dann AQ = ... entsprechend den Ausgängen des Radiotasten-Bausteins und des Modus, den du damit wählen willst.
Den Ausgang des Status-Bausteins legst du auf einen Merker, und den kannst du dann an alle IRRs beim Modus anlegen.
also ich komm da leider nicht weiter...das mit den radiotasten geht alles....wie am foto zu erkennen kommt am status baustein auch zb die 2 oder 3 an aber er gibt nichts aus?
Ich versuche das gerade mit der Simulation.
was mache ich da falsch?
Tolles Foto, wo man in der Tabelle des Statusbausteins dessen Ausgabe nicht sieht 😛
Ganz hinten in jeder Zeile gibst du den Wert an, den der Baustein ausgeben soll.
PS; Jede ZEILE ist eine Bedingung, nicht jede SPALTE!
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.
Kommentar