Dimmen mit Taster

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    #16
    Da habe ich exakt das gleiche Verhalten.
    So wirklich nachvollziehen kann ich den Fehler nicht

    Kommentar

    • Lightpicture
      Lebende Foren Legende
      • 16.11.2015
      • 3665

      #17
      Was zeigt der Ausgang des Lichtsteuerung im Liveview?
      Habe eine Lichtsteuerung erstellt und auf 1-10V einstellt und wenn ich beim Virtuellen Eingang drücke, wird von 1-10V hochgezogen.
      Drücke ich erneut, von 10 auf 1V runter.

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Lichtsteuerung1-10V-01.jpg Ansichten: 0 Größe: 27,0 KB ID: 216123
      Zuletzt geändert von Lightpicture; 13.10.2019, 16:59.
      FG
      Lightpicture

      Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

      Kommentar


      • Lightpicture
        Lightpicture kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Kann es sein, dass bei dir der Parameter

        W - Auf/Ab-Modus [Digital] angehackt ist?

        Dann geht mein Ausgang auch sofort auf 10V und bei nochmaligem drücken auf 1V

      • Gast
        Gast kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Beim kurz Drücken geht er schlagartig jeweils auf 0V oder 10.
        Bleibe ich drauf, zieht er langsam hoch bzw. runter.
        Am Licht verändert sich jedoch nichts

        EDIT:
        W - Auf/Ab ist nicht aktiviert
        Zuletzt geändert von Gast; 13.10.2019, 17:40.
    • Gast

      #18
      Fahr jetzt nochmal fix auf die Baustelle ans Haus, melde mich in 15 Minuten

      Kommentar

    • romildo
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 5161

      #19
      Gast
      Ich kann zwar nicht verstehen, warum die Schaltung in #12 funktionieren soll.
      Im letzten Bild in #6 hast Du den Analogausgang auf Sprung und bei Eingangswert 2 auf 1 und den Zielwert 2 auf 10 eingestellt.
      Ist das absicht? So kann das doch nicht funktionieren.
      lg Romildo

      Kommentar


      • Gast
        Gast kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        #12 funktioniert wie beschrieben problemlos.
        Den Analogausgang habe ich jetzt auf Sprung, Eingangswert 2 auf 1 und Zielwert auf 10 gestellt - ohne dass ich mir sicher bin ob´s so korrekt ist.
        Was müsste eingegeben werden?

      • romildo
        romildo kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Bei der jetzigen Einstellung gibt er bereits bei einer 1 am Eingang 10V raus.

        Ich gehe davon aus, dass der Analogausgang am Analogeingang vom Dimmer-Netzteil angeschlossen ist.
        Somit würde ich erwarten, dass dieser auch einen Analogwert erwartet.
        In der Beschreibung steht 1-10V.
        Richtig wäre also die Standard-Einstellung:
        Eingangswert 2 = 10
        Zielwert 2 = 10

        Die untere Korrektur kannst Du auf 0 lassen, da Du den Wert ja in der Lichtsteuerung vorgeben kannst.

      • Gast
        Gast kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Eingangswert 2 = 10
        Zielwert 2 = 10

        ... habe ich eingestellt, bei Anstieg Sprung.
        Mit unterer Korrektur meinst du sicherlich Einstiegs- und Zielwert 1? Ja, das steht auf 0

        Am Verhalten ändert es jedoch nichts.
    • Gast

      #20
      Anbei ein Bild des eingebauten Vorschaltgerätes
      Angehängte Dateien

      Kommentar

    • Gast

      #21
      Nachfolgend zwei Bilder der Anschlüsse

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image_23220.jpg
Ansichten: 995
Größe: 1,92 MB
ID: 216145Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image_23222.jpg
Ansichten: 1032
Größe: 1,95 MB
ID: 216146 e:
      Zuletzt geändert von Gast; 13.10.2019, 18:12.

      Kommentar

      • Gast

        #22
        Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Vorschaltgerät die Signale völlig falsch interpretiert.
        An/ Aus-Schalten ist überhaupt nicht möglich, gedimmt wird immer bis zu einem Extremwert.

        Kommentar

        • Lightpicture
          Lebende Foren Legende
          • 16.11.2015
          • 3665

          #23
          Kennst du die Einstellungen der Dip switches?
          Was bewirkt welcher der 4 Schalter?
          FG
          Lightpicture

          Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

          Kommentar


          • Gast
            Gast kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Da muss ich passen, wurde von meinem Elektriker eingebaut - dieser befindet sich die nächsten 10 Tage noch im Urlaub.
            Auf gut Glück zu schalten könnte gewagt sein, nehme ich an?

          • Gast
            Gast kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Dem Gehäuse ist zu entnehmen, dass die Stellung zu einem "on" führt.
            Und da ist derzeit alles aktiviert bis auf die 2
        • Lightpicture
          Lebende Foren Legende
          • 16.11.2015
          • 3665

          #24
          Hier habe ich ein PDF gefunden



          Die unteren 4 Anschlüsse müssten zu den RGB Stripes gehen.
          Ist mit deinen Anschlüssen nicht zu 100% ident, das PDF.

          FG
          Lightpicture

          Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

          Kommentar


          • Gast
            Gast kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Müsste die Anschlüsse nicht eigentlich auf 1..10V input geschalten sein? Läuft aktuell auf DALI (Push)

          • Lightpicture
            Lightpicture kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Wenn du keine DALI Ext in Verwendung hast, macht diese Einstellung keinen Sinn.
        • Gast

          #25
          Außerdem ist das Vorschaltgerät derzeit als push angeschlossen und nicht als syncro 1...10
          Ist das so korrekt?

          Kommentar


          • Lightpicture
            Lightpicture kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Dann wieder zur alten Einstellung zurück.

          • Gast
            Gast kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Getan, jetzt geht´s wie vorher.
            Bin mir ziemlich sicher, dass das DALI-Gerät falsch angeschlossen ist.
            Derzeit ist es angeschlossen auf DALI-Push und nicht auf DALI 1...10V.
            Es erwartet also ein anderes Signal.

            Das umklemmen würde ich dann aber lieber meinem Elektriker überlassen, bevor ich mir noch etwas zerschieße.

            Für softwareseitige Vorschläge bin ich dennoch nach wie vor offen

          • Lightpicture
            Lightpicture kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Dann sprich bitte mit deinem Elektriker.
            Sieht so aus, als ob es nicht für 1-10V angeschlossen ist.
        • Lightpicture
          Lebende Foren Legende
          • 16.11.2015
          • 3665

          #26


          FG
          Lightpicture

          Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

          Kommentar

          • Gast

            #27
            Mail an meinen Stromer ist raus, danke euch erstmal für die tolle Hilfestellung
            Mal schauen ob er aus seinem Urlaub heraus antwortet und mir grünes Licht für´s umklemmen gibt.

            Ich melde mich in den kommenden Tagen nochmal

            Kommentar


            • Lightpicture
              Lightpicture kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Viel Glück, hoffe er schaut doch hin und wieder auf's Handy.
              Gern geschehen.
          • romildo
            Lebende Foren Legende
            • 25.08.2015
            • 5161

            #28
            Gast
            Die Beschreibung von Lightpicture
            passt da schon eher zu Deinem Gerät wie diejenige von mir in #20.1.

            Aus meiner Sicht stimmt gemäss Beschreibung entweder die Dip-Switch - Einstellung, oder die Verdrahtung, oder beides nicht.
            Da die Synchro-Anschlüsse bedrahtet sind, folgende Frage:
            Gibt es mehrere Geräte welche Synchron laufen und dieses Gerät nur als Slave benutzt wird. Dann wäre die Dip-Switch - Einstellung falsch.

            Sofern das Gerät als Master laufen sollte, wäre es falsch verdrahtet.
            Kannst Du sehen an welche Anschlüsse der Loxone-Ausgang geführt ist?

            Aus meiner Sicht:
            Bei Push-Button - Betrieb muss ein potentialfreier Kontakt genommen werden. Der Analogausgang darf dafür nicht verwendet werden.
            Bei Analog - Betrieb müsste der Loxone-Analogausgang auf die mittlere Klemmleiste geführt werden.
            Bei falscher Verdrahtung kann sowohl das Netzteil wie auch der Miniserver Schaden nehmen.



            lg Romildo

            Kommentar

            • Labmaster
              Lox Guru
              • 20.01.2017
              • 2592

              #29
              Ich denke das hier http://www.qlt.it/wp-content/uploads...e_100_150w.pdf ist die das passenden Manual.
              Zumindest stimmt dort die Anordnung der Klemmen und der Schalter mit dem Bild von Gast 's Gerät überein.

              Aktuell sieht es so aus, als ob der Dimmer über den Dali/Pushbutton Eingang angechlossen ist.
              Hier ist davon auszugehen, das hinter diesem Eingang im Dimmer eine Optokoppler mit hohem Serienwiederstand sitzt, da man in Mnaual sehen kann, daß man diese Klemme auch diret auf 230V legen darf. Auch sieht man, daß wenn man deisen Eingang Primärseitig speißt, daß die die Spannung von der 24V LED Versorgung verwendet werden soll. Was zusätzlich den Verdacht auf einen Optokoppler erhärtet.
              Aktuell ist somit die 230V Sektions des Dimmer und der Miniserver vermutlich getrennt und relativ sicher.

              Verbindet man nun den 1-10V (0-10) Analogeingang mit dem Miniserver, dann benötigt man hierzu auch die Bezugsmasse, somit sind die beiden Geräte nicht mehr galvanisch und auch nicht hochohmig getrennt.
              Das muß grundsätzlich nicht schlecht sein und wird wohl auch funktionren (wie bei einem elektronischen Netzteil halt auch) , nur sollte man halt in ein Gerät und dessen Hersteller entsprechendes Vertrauen haben.

              BTW:
              Ist daß das einzige Gerät mit Dali Option im Haus, gibt es eine Dali Gateway zu Loxone im Haus ?
              Zuletzt geändert von Labmaster; 14.10.2019, 08:56.

              Kommentar

              • Gast

                #30
                So, mein Elektriker war heute da und hat das Netzteil neu angeschlossen.

                Vom Push-Signal sind wir nun auf das 0...12V-Signal umgestiegen und die LED-Leuchten lassen sich mit der Lichtsteuerung wie gewünscht dimmen.

                Nochmals Danke an alle Helfenden!

                Kommentar

                Lädt...