ich habe ein Problem mit meiner Bewässerung - besser gesagt mit der Schaltuhr.
Lt. Doku:
Erfolgt innerhalb der Schaltzeit ein Impuls auf den Eingang R (Reset), wird der Ausgang AQ vorzeitig deaktiviert.
An der Schaltuhr liegt am AQ-Ausang mein Magnetventil, am R-Eingang der Schaltuhr habe ich meinen Loxone Touch Air.
Wenn ich die Doku richtig verstehe, sollte doch AQ deaktiviert werden, sobald ein Impuls auf R eingeht,
ich sehe zwar in der LiveView dass der AQ ausgang für die Dauer des Klicks auf AUS geht, aber das Ventil läuft weiter und in der LiveView steht weiterhin AN.
Mache ich hier etwas falsch, oder ist das ein Bug in der Schaltuhr?
LG
Christof
Kommentar