Richtungsdeutung der/bei Bewegung (BWM, Kontakte etc.)

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • NilsG
    LoxBus Spammer
    • 09.04.2019
    • 354

    #1

    Richtungsdeutung der/bei Bewegung (BWM, Kontakte etc.)

    Hallo zusammen ...

    Wie delektiert ihr Bewegungsrichtungen?

    Bsp:

    Wenn BWM Flur
    Dann Türkontakt
    Dann BWM draussen
    => jemand ist von drinnen nach draußen

    Wenn BWM draussen
    Dann Türkontakt
    Dann BWM Flur
    => jemand ist von draussen nach drinnen

    DANKE!

    Nils
  • hme0354
    MS Profi
    • 06.07.2019
    • 970

    #2
    Für was brauchst du das?
    Smarthome: 1x Miniserver Gen. 2, 3x Relay Extensions, 1x Tree Extension, 1x DI-Extension, 1x Air Base Extension, 8x RGBW Tree Dimmer, 9x Touch-Tree, 1x Nano DI Tree, 10x Tree BWM
    Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug)

    Kommentar


    • NilsG
      NilsG kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      für alles möglich kann man das nutzen ... Aktuell: es soll auf meinem Außenlautsprecher etwas angesagt werden, wenn ich RAUSgehe.
      Aber nicht wenn ich REINgehe
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11238

    #3
    Du kannst jeweils mit einem Flipflop speichern, wenn ein BWM/Kontakt angegangen ist.

    Für jede Richtung machst du eine Bedingungskette:
    Wenn Innen-BWM-Flipflop an und Türkontakt an ->Tür-Flipflip-RAUS an
    Wenn Tür-Kontakt-Flipflop-RAUD an und BWM draußen -> jemand ist rausgegangen
    Das gleiche für die andere Richtung.

    Schlussendlich brauchst du noch ein Timeout, das die Flipflops zb nach 30 oder 60 Sekunden wieder zurücksetzt, und auch, wenn die Richtung final erkannt ist.

    EDIT: Statt Flipflop und Timeout könnte auch ein Monoflop mit x Sekunden funktionieren.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 21.01.2020, 06:47.
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • romildo
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 5161

      #4
      Hier ein abgewandeltes Codeschloss-Beispiel. Könnte auch für eine Laufrichtung genommen werden.
      Im Beispiel müssen bis zu 8 Melder in der richtigen Reihenfolge auf Ein wechseln.
      Wie viele Melder in welcher Reihenfolge kommen muss, wird in der Analogüberwachungen durch den Wert in TU=TL bestimmt.
      Beispiel TU=TL=1234:
      Reihenfolge: T1->T2->T3->T4

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Reihenfolgenerkennung_Laufrichtung.png Ansichten: 0 Größe: 189,4 KB ID: 231433
      Für Tests gleich auch noch das Programm dazu. Config V10.3.11.27
      Reihenfolgenerkennung_V1031127_20200121.Loxone

      Nachtrag:
      Es sind natürlich auch x-Beliebige Reihenfolgen möglich.

      Beispiel TU=TL=41523874:
      Reihenfolge: T4->T1->T5->T2->T3->T8->T7->T4
      Zuletzt geändert von romildo; 21.01.2020, 09:09.
      lg Romildo

      Kommentar

    • romildo
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 5161

      #5
      Hier noch eine etwas einfachere Lösung, wenn z.B. nur eine Laufrichtung mit zwei Meldern benötigt wird.

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Reihenfolgenerkennung_Laufrichtung_Einfach.png
Ansichten: 708
Größe: 70,8 KB
ID: 231677

      lg Romildo

      Kommentar


      • ChrisR
        ChrisR kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        einfach...genial Danke
    • NilsG
      LoxBus Spammer
      • 09.04.2019
      • 354

      #6
      Geilo!
      Das geht auch ... Habe im Flur auch nen BWM.
      Probiere ich morgen mal aus, ob und wie ich das dann mit den TTS-Ansagen kombinieren kann!

      DANKE!

      Nils

      Kommentar

      Lädt...