Homematic HM-LC-Dim1TPBU-FM spielt verrückt

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Hiltex
    Smart Home'r
    • 23.01.2020
    • 53

    #16
    Ich verwende ich Version 10.3.11.27
    Angehängt habe ich 3 Screenshots. Einer von der Verschaltung, einer vom Eingang und einer vom Ausgang.
    Die Sache mit der Korrektur hatte ich ja weiter oben schon kommentiert. Am Eingang gibts keine Korrektur und weil es mir das im Moment einfacher macht, verwende ich den Skalierer eben auch beim Ausgang.

    Der Skalierer am Eingang ist so konfiguriert:
    I1 = 0
    O1 = 0
    I2 = 1
    O2 = 100

    Der am Ausgang so:
    I1 = 0
    O1 = 0
    I2 = 100
    O2 = 1

    Kommentar

    • romildo
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 5161

      #17
      Tja, wenn das nicht geht, dann wirds wohl so nicht gehen.

      Mir fällt nichts mehr dazu ein, ausser den Eingangstatus etwas zu verzögern.
      Daher hier noch eine etwas einfachere Version wie die in #4.

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: DimmerHomeMatic2.png Ansichten: 0 Größe: 79,3 KB ID: 234111
      lg Romildo

      Kommentar

      • Hiltex
        Smart Home'r
        • 23.01.2020
        • 53

        #18
        Danke, das funktioniert ganz gut. Die Verzögerung habe ich auf 4 Sekunden gestellt und damit ein ganz brauchbares Ergebnis. Bei 3 Sekunden fängt er gelegentlich an mit Schwingen.

        Kommentar


        • Lenardo
          Lenardo kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Die 4 Sekunden Verzögerung solltest du beim HM Programm einstellen dann sparst du dir den Aufwand. Also Status senden nicht sofort, sondern nach 4 sek.
      Lädt...