ich möchte mit einer Lichtsteuerung die Ausgänge Qon und Qoff eines Schalters ansprechen.
Einschalten kann ich (Qon wir angesprochen). Ausschalten geht nicht, es kommt kein Signal an Qoff an.
Den Ausgang AQ1 habe ich als Schalter konfiguriert. Ich hatte auch schon einen Monoflop zwischengeschaltet,
hat auch nicht geholfen.
Gibt es einen passenden Baustein?
hui, was baust Du denn da?
Erkläre doch mal Dein Ziel, also, was Du geneua erreichen möchtest, vielleicht gibt es einen ganz einfachen Weg.
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
damit steuere ich die LED-Stripes meiner 4 Treppenstufen im Flur. Beim Öffnen der Haustür über einen
NFC-Code Touch gehen die Stripesnach einer kurzen Verzögerung der Reihe (1,2,3,4) nach an und nach
einer gewissen Zeit (4,3,2,1) wieder aus. Außerdem kann ich die Stripes manuell über den Schalter einschalten.
Jetzt habe ich einen Bewegungsmelder montiert und möchte die Stripes zusätzlichdamit steuern.
Ich benötige nicht unbedingt die Lichtsteuerung, weiß aber nicht wie ich das ohne hinbekommen soll.
Es müsste beim Schalten des BWM's ein Timer anfangen zu laufen, der bei erneueter Bewegung innerhalb des
Timers wieder von vorne beginnt.
Das heißt: Deine Steuerung hat soweit funktioniert, bevor Du das gelb eingekreiste hinzugefüt hast?
Dieser Bereich macht das Problem, dass das Licht nicht mehr ausgeht?
Spiele das mal bitte mit der Simulation durch, da kannst Du eine Menge ausprobieren.
Aber was direkt auffält:
-Das LED Stufenlicht funkioniert über den Schalter "LED Stufen" das heißt Deine Logik dahinter funktioniert und ein/aus ist klar, da es ein Schalter ist.
-Das LED Stufenlicht funkioniert, wenn Dein Merker vor dem UND oben links auf logisch EIN steht (vermutlich kommt der vom NFC Code Touch?).
Das UND geht auf zwei verzögerte Impulse, ich denke mal einer schaltet sofort auf Tr des Schalters ein und der zweite kommt dann eine gewissen Zeit verzögert wieder auf Tr des Schalters und schaltet somit den Schalter wieder aus.
Das heißt hier arbeitest Du mit Impulsen.
Was macht nun der Lichtsteuerungsbaustein?
Zeig mal die Einstellung von dem.
Denn an QA1 des Lichtbausteins kommt ja kein Impuls, sondern ein Dauer-EIN, wie unter Parameter TH eingestellt. Hier arbeitest Du also nicht mehr mit Impulsen
Ist das gewollt?
Erste Idee:
Lichtsteuerung löschen und den Bewegungsimpuls genau, wie den NFC Code Touch Merker behandeln.
Also
BWM auf UND I1 und auf I2 wieder eine kleiner oder gleich, da wieder deinen Helligkeitswert,
dann wieder auf die beiden verzögerten Impulse
Dann bekommst Du, wie bei dem NFC Code Touch, bei jeder BWM Erkennung einen Impuls.
Eventuell noch einen Schalter davor, um dieses z.B. Nachts ausschalten zu können.
Zweite Idee:
Lichtsteuerung behalten. TH auf die Zeit des Delta deiner beiden verzögerten Impulse (oben), also die Zeit zwischen ein und ausschalten und AQs auf den TR desc Schalters, nicht AQ1
AQs ist =0, wenn keine Szene, kein Licht an ist und ist irgendein Wert (aber logisch 1), wenn ein Licht/eine Szene eingeschaltet ist.
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
Also ich denke, das ist nicht das Ziel. So wie ich das verstanden habe, soll das kein Lauflicht werden wie in Deinem Beispiel, sondern die sollen der Reihe nach angehen und auch an bleiben. Bis sie dann irgendwann rückläufig wieder ausgehen. Das Ausgehen wurde in Deiner Version ebenso nicht aufgegriffen wie auch das Rücksetzen des Radiotasters.
Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.