folgendes Problem:
Ich habe eine Fußbodenheizung, die ständig läuft und meine Räume temperiert. Da unser Haus gut isoliert ist, stehen die Stellventile meist zwischen 5-10% Öffnung. Wenn ich nun lüfte und die Fenster wieder schließe, machen die Ventile anschließend voll auf, weil ja die Temperaturabweichung groß ist. Dabei ist dies gar nicht in dem Maße nötig, weil sich die frische Luft schon wieder über die Wände erwärmt, bevor die Änderung der FBH überhaupt wirkt. In dieser Zeit nach dem Schließen der Fenster ist der Gasverbrauch deutlich erhöht.
Meine Idee nun, ohne dass ich eine Ahnung hätte, wie ich das programmtechnisch umsetzen kann:
Wenn das Fenster geöffnet wird, wird die aktuelle Position des Stellventils (z.B. 8%) gespeichert. Nach dem Lüften und wieder Schließen des Fensters wird eine Zeit x (z.B. 30min) die gespeicherte Position des Stellventils beibehalten, bevor die Regelung wieder aktiviert wird. Dann ist die Temperaturdifferenz nur noch minimal oder schon gleich 0.
Irgendwelche Ideen/Ansätze?
Gruß Arne