Ausgangslage:
PV Anlage mit Batterie
Energy Manager am Netz Übergabepunkt
Go-E Box
Ich habe in der Loxone eigentlich alle Werte die ich brauche ...
Die Idee:
Sobald Überschuss vorhanden ist (mehr als 1.2kw) wird die Wallbox freigeschaltet und es wird ein entsprechender Ampere Wert an die Box gesendet der zur überschuss Energie passt.
DAs Problem ist nun aber der Regelkreis
Beispiel: der Energy Meter meldet 2,5 KW Überschuss am netz Punkt - dann schaltet die Wallbox frei und lädt mit 2,4KW - dadurch fällt der Überschuss logischerweise sofort wieder auf 0,1kw und die Box hört auf zu laden
Der nächste Ansatz war dann die ladeleistung der GO-E Box zum Überschuss hinzuzuzählen (Addierer) - das klappt dann auch erstmal - aber dafür fällt das natürlich bei fehlendem Übeschuss nicht mehr ab da der Ladestrom der Box den Eingangswert ja permanent hoch hält.
Brauche ich hier einen 2 Punkt Regler oder habe ich den vollkommen falschen Ansatz ?
Kommentar