ABB Wechselrichter mit RS485

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Michi2020
    Dumb Home'r
    • 15.03.2017
    • 27

    ABB Wechselrichter mit RS485

    Guten Tag,

    ich möchte gerne mein ABB Wechselrichter Trio 27.6 per RS485 abrufen. Den Solarmax habe ich schon per ASCII hinbekommen.
    Beide liegen auf einer 485 Extension.
    Das Problem in Loxone ist, das ich laut Script aus dem Netz für die Power in W das Vorzeichen Bit 31 um 1 kürzen muss.

    Ich stell hier das Script aus dem Netz hinein. Vielleicht geht es auch mit Pico C.

    Wenn ich also die Anfrag für :

    GridPower
    0x3B03
    \x02\x3b\x03\x00\x00\x00\x00\x00\xa9\x24

    sende. bekomme ich diese Antwort zurück:

    Hex
    00,06,46,1E,13,D3,5B,5F

    Egal wie ich es drehe komme ich nicht weiter.

    Das wichtigste ist für mich die Leistung und am besten eine Störmeldung.
    Sollte es mehr sein ist dies (Nice to Have).

    Ein Link vom Hersteller des Protokolls findet ihr hier:



    Ich würde mich freuen wenn einer von Euch mir helfen könntet.!!!!

    Danke im Voraus.


    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Bild-Loxone ABB.JPG
Ansichten: 1958
Größe: 555,8 KB
ID: 242538



    Code:
    Aurora PVI communication
    ------------------------
    Checks via RS485 Interface the availability of
    a Power one Aurora Photovoltaic Inverter PVI-3.0-TL-OUTD
    The RS485 Interface is driven by SoftwareSerial Routines
    
    pin 2 = Rx, Pin 3 = TX
    pin 5 = RTS, for HDX operation, High = Transmit, Low = Receive
    
    PVI parameters:
    Baudrate 19200, 8 Data, no parity, 1 stop
    RS485 PVI-ID address = 2 (default)
    
    Command Packet structure is a 10 Byte command
    1 address
    2 operation type
    3 data1
    4 data2
    5 data3
    6 data4
    7 data5
    8 data6
    9 crc low
    10 crc high
    
    Example: Get total amount of produced energy
    02 4E 05 00 00 00 00 00 BC DD
    ----- crc = 0xDDBC
    -- Accumulated data type 5 = total
    -- Get accumulated data command = 78 (0x4E)
    -- PVI address = 2
    
    PVI response 8 byte data packet:
    1 State
    2 MState
    3 Param1
    4 Param2
    5 Param3
    6 Param4
    7 crc low
    8 crc high
    
    Example: Response to above request
    00 06 00 00 36 34 5A 62
    ----- crc = 0x625A
    ----------- power in kwh (32Bit) = 0x3634 = 13876 Wh
    -- MState = 6 ?
    -- State = 0 ?
    */
    
    // Aurora PVI commands definitions
    
    #define pviadr 2
    
    #define cmdGridVoltage 0x3B01 //grid voltage
    //#define cmdGridVoltage 0x3B20 //average grid voltage
    
    #define cmdGridPower 0x3B03
    #define cmdTempInv 0x3B15
    #define cmdTempBst 0x3B16
    #define cmdDc1Voltage 0x3B17
    #define cmdDc1Current 0x3B19
    #define cmdDc2Voltage 0x3B1A
    #define cmdDc2Current 0x3B1B
    #define cmdRiso 0x3B1E
    #define cmdGridPowerPeak 0x3B23
    #define cmdTime 0x4600
    #define cmdsetTime 0x4700
    #define cmdEnergyDay 0x4E00
    #define cmdEnergyTotal 0x4E05
    #define logMessageFlushPVIRecBuf "*E4:FlushPVIRB x="
    #define logMessagePVIRecChkSumErr "*E5:PVIChkSumErr"
    #define logMessagePVIRecTimeout "*E6:PVIRecTimeout"
    
    
    //#define cmdResetEnergyValue 0x0052 //reset energy total command for ArdaSol Energy Monitor
    
    
    #define cmdSize 10 // 10 Bytes command Packet
    static byte CmdBuf[] = {
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; // 10 elements
    #define rspSize 8 // 8 Bytes response Packet
    static byte RspBuf[] = {
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; // 8 elements
    
    // Aurora Data definitions
    
    unsigned long invDateAndTime = 0; //absolute format of date and time in seconds from aurora
    
    //unsigned long GridVoltage = 0; //grid tension in Volts
    
    //unsigned long GridPower = 0; //power fed to grid in W
    //unsigned long TempBst = 0; //Inverter operating temperature
    //unsigned long TempInv = 0; //Inverter operating temperature
    //unsigned long InvRiso = 0; //Isolation resistance
    
    // unsigned long GridPowerPeakDay = 0; //peak value of power fed to grid in W
    
    // unsigned long EnergyDay = 0; // energy produced in day in Wh
    //unsigned long EnergyTotal = 0; // total energy produced in inverters lifetime in Wh
    //unsigned long EnergyTotalkWh = 0;
    //unsigned long EnergyAverageDay = 0; // average a day calculated from start of operation of the PVI
    
    boolean resetEnergyDayUsed = false;
    
    
    unsigned long receiveTimeoutStart;
    // const unsigned int receiveMaxWait = 3000; //three second max for the answer of the PVI
    unsigned long sequenceCounter;
    unsigned int crc16Checksum;
    boolean respTimeout;
    
    //-----------------------------------------------------------------------
    //-----------------------------------------------------------------------
    
    
    /* CRC16 checksum calculation
    
    * Copyright (C) 2006-2012 Curtis J. Blank curt@curtronics.com
    16 12 5
    this is the CCITT CRC 16 polynomial X + X + X + 1.
    This is 0x1021 when x is 2, but the way the algorithm works
    we use 0x8408 (the reverse of the bit pattern). The high
    bit is always assumed to be set, thus we only use 16 bits to
    represent the 17 bit value. */
    
    #define POLY 0x8408 /* 1021H bit reversed */
    
    unsigned int uiCrc16Cal (byte * buf, byte length)
    {
    byte i;
    unsigned int data;
    unsigned int crc = 0xffff;
    
    if (length == 0)
    return (~crc);
    do
    {
    for (i=0, data=(unsigned int)0xff & *buf++;
    i < 8;
    i++, data >>= 1)
    {
    if ((crc & 0x0001) ^ (data & 0x0001))
    crc = (crc >> 1) ^ POLY;
    else crc >>= 1;
    }
    }
    while (--length);
    crc = ~crc;
    
    return (crc);
    }
    
    //-----------------------------------------------------------------------
    // Sends the command get current power feeding to grid
    
    float getGridVoltage()
    {
    
    CmdBuf[0] = pviadr; //RS485 chain address of PVI
    CmdBuf[1] = highByte(cmdGridVoltage);
    CmdBuf[2] = lowByte(cmdGridVoltage);
    
    CmdBuf[6] = 0;
    CmdBuf[7] = 0;
    
    crc16Checksum = uiCrc16Cal (CmdBuf, 8) ;
    CmdBuf[8] = lowByte(crc16Checksum);
    CmdBuf[9] = highByte(crc16Checksum);
    
    actTension = 0.0;
    SendCommandPacketToPVI();
    if (ResponsePacketReceived())
    {
    actTension = *getReceivedValueAsFloat();
    // Serial.print(F("gridtension in ArdaSolComm: "));
    // Serial.println(gridtension);
    }
    }
    
    //-----------------------------------------------------------------------
    // Sends the command get the grid power peak current day
    
    void getGridPowerPeakDay()
    {
    CmdBuf[0] = pviadr; //RS485 chain address of PVI
    CmdBuf[1] = highByte(cmdGridPowerPeak);
    CmdBuf[2] = lowByte(cmdGridPowerPeak);
    
    CmdBuf[6] = 0;
    CmdBuf[7] = 0;
    
    crc16Checksum = uiCrc16Cal (CmdBuf, 8) ;
    CmdBuf[8] = lowByte(crc16Checksum);
    CmdBuf[9] = highByte(crc16Checksum);
    
    SendCommandPacketToPVI();
    if (ResponsePacketReceived())
    {
    float GPPD;
    GPPD = *getReceivedValueAsFloat();
    if ((int(GPPD) >= 0) && (int(GPPD) < 4200))
    {
    pwrPeak = int(GPPD);
    if (int((GPPD-pwrPeak)*10) >= 5) ++pwrPeak;
    }
    }
    }
    
    //-----------------------------------------------------------------------
    // Sends the command get current power feeding to grid
    
    void getGridPower()
    {
    
    CmdBuf[0] = pviadr; //RS485 chain address of PVI
    CmdBuf[1] = highByte(cmdGridPower);
    CmdBuf[2] = lowByte(cmdGridPower);
    
    CmdBuf[6] = 0;
    CmdBuf[7] = 0;
    
    crc16Checksum = uiCrc16Cal (CmdBuf, 8) ;
    CmdBuf[8] = lowByte(crc16Checksum);
    CmdBuf[9] = highByte(crc16Checksum);
    
    SendCommandPacketToPVI();
    GridPower = 0;
    if (ResponsePacketReceived())
    {
    float grdPpvi;
    grdPpvi = *getReceivedValueAsFloat();
    unsigned int tempPpvi = int(grdPpvi);
    if ((tempPpvi >= 0) && (tempPpvi < 4200))
    // && (tempPpvi <= pwrPeak) )
    {
    GridPower = int(grdPpvi);
    if (int((grdPpvi-GridPower)*10) >= 5) ++GridPower; //round up
    // lastGridPower=GridPower;
    // sensors[1]->Actual = GridPower;
    }
    }
    }
    
    //-----------------------------------------------------------------------
    // Sends the command get current booster temperature
    
    void getTempBst()
    {
    
    CmdBuf[0] = pviadr; //RS485 chain address of PVI
    CmdBuf[1] = highByte(cmdTempBst);
    CmdBuf[2] = lowByte(cmdTempBst);
    
    CmdBuf[6] = 0;
    CmdBuf[7] = 0;
    
    crc16Checksum = uiCrc16Cal (CmdBuf, 8) ;
    CmdBuf[8] = lowByte(crc16Checksum);
    CmdBuf[9] = highByte(crc16Checksum);
    
    SendCommandPacketToPVI();
    // float BstTemp = 0.0;
    if (ResponsePacketReceived())
    {
    actBstTemp = *getReceivedValueAsFloat();
    }
    }
    
    //-----------------------------------------------------------------------
    // Sends the command get actual inverter temperature
    
    void getTempInv()
    {
    
    CmdBuf[0] = pviadr; //RS485 chain address of PVI
    CmdBuf[1] = highByte(cmdTempInv);
    CmdBuf[2] = lowByte(cmdTempInv);
    
    CmdBuf[6] = 0;
    CmdBuf[7] = 0;
    
    crc16Checksum = uiCrc16Cal (CmdBuf, 8) ;
    CmdBuf[8] = lowByte(crc16Checksum);
    CmdBuf[9] = highByte(crc16Checksum);
    
    SendCommandPacketToPVI();
    if (ResponsePacketReceived())
    {
    float InvTemp = *getReceivedValueAsFloat();
    float tempTemp = InvTemp - actInvTemp;
    tempTemp = abs(tempTemp);
    if( (InvTemp < 80.0 && tempTemp < 7.0) || (InvTemp > 10 && InvTemp < 56) )
    {
    actInvTemp = InvTemp;
    }
    }
    // check if we have a temperature within the expected wide range otherwaise we have a mis read. return old value
    // the max deviation is 30 degrees
    // float tempHelper = InvTemp - actInvTemp;
    
    }
    
    //-----------------------------------------------------------------------
    // Sends the command get actual DC voltage string 1
    
    void getDc1Voltage()
    {
    
    CmdBuf[0] = pviadr; //RS485 chain address of PVI
    CmdBuf[1] = highByte(cmdDc1Voltage);
    CmdBuf[2] = lowByte(cmdDc1Voltage);
    
    CmdBuf[6] = 0;
    CmdBuf[7] = 0;
    
    crc16Checksum = uiCrc16Cal (CmdBuf, 8) ;
    CmdBuf[8] = lowByte(crc16Checksum);
    CmdBuf[9] = highByte(crc16Checksum);
    
    SendCommandPacketToPVI();
    if (ResponsePacketReceived())
    {
    actDc1Voltage = *getReceivedValueAsFloat();
    }
    }
    
    //-----------------------------------------------------------------------
    // Sends the command get actual DC voltage string 1
    
    void getDc1Current()
    {
    
    CmdBuf[0] = pviadr; //RS485 chain address of PVI
    CmdBuf[1] = highByte(cmdDc1Current);
    CmdBuf[2] = lowByte(cmdDc1Current);
    
    CmdBuf[6] = 0;
    CmdBuf[7] = 0;
    
    crc16Checksum = uiCrc16Cal (CmdBuf, 8) ;
    CmdBuf[8] = lowByte(crc16Checksum);
    CmdBuf[9] = highByte(crc16Checksum);
    
    if( actTension == 0.0 ) actDc1Current = 0.0;
    SendCommandPacketToPVI();
    if (ResponsePacketReceived())
    {
    actDc1Current = *getReceivedValueAsFloat();
    }
    }
    
    
    //-----------------------------------------------------------------------
    // Sends the command get actual DC voltage string 1
    
    void getDc2Voltage()
    {
    
    CmdBuf[0] = pviadr; //RS485 chain address of PVI
    CmdBuf[1] = highByte(cmdDc2Voltage);
    CmdBuf[2] = lowByte(cmdDc2Voltage);
    
    CmdBuf[6] = 0;
    CmdBuf[7] = 0;
    
    crc16Checksum = uiCrc16Cal (CmdBuf, 8) ;
    CmdBuf[8] = lowByte(crc16Checksum);
    CmdBuf[9] = highByte(crc16Checksum);
    
    SendCommandPacketToPVI();
    
    if (ResponsePacketReceived())
    {
    actDc2Voltage = *getReceivedValueAsFloat();
    }
    }
    
    //-----------------------------------------------------------------------
    // Sends the command get actual DC voltage string 1
    
    void getDc2Current()
    {
    
    CmdBuf[0] = pviadr; //RS485 chain address of PVI
    CmdBuf[1] = highByte(cmdDc2Current);
    CmdBuf[2] = lowByte(cmdDc2Current);
    
    CmdBuf[6] = 0;
    CmdBuf[7] = 0;
    
    crc16Checksum = uiCrc16Cal (CmdBuf, 8) ;
    CmdBuf[8] = lowByte(crc16Checksum);
    CmdBuf[9] = highByte(crc16Checksum);
    
    SendCommandPacketToPVI();
    
    if (ResponsePacketReceived())
    {
    actDc2Current = *getReceivedValueAsFloat();
    }
    }
    
    
    //-----------------------------------------------------------------------
    // Sends the command get the measuresed value of Riso at wake-up
    
    void getRiso()
    {
    CmdBuf[0] = pviadr; //RS485 chain address of PVI
    CmdBuf[1] = highByte(cmdRiso);
    CmdBuf[2] = lowByte(cmdRiso);
    
    CmdBuf[6] = 0;
    CmdBuf[7] = 0;
    
    crc16Checksum = uiCrc16Cal (CmdBuf, 8) ;
    CmdBuf[8] = lowByte(crc16Checksum);
    CmdBuf[9] = highByte(crc16Checksum);
    SendCommandPacketToPVI();
    if (ResponsePacketReceived())
    {
    Riso = *getReceivedValueAsFloat();
    }
    }
    
    //-----------------------------------------------------------------------
    // Sends the command get current date and time
    
    void getTime()
    {
    long timeDiff;
    unsigned long at; // current time
    CmdBuf[0] = pviadr; //RS485 chain address of PVI
    CmdBuf[1] = highByte(cmdTime);
    CmdBuf[2] = lowByte(cmdTime);
    
    CmdBuf[6] = 0;
    CmdBuf[7] = 0;
    
    crc16Checksum = uiCrc16Cal (CmdBuf, 8) ;
    CmdBuf[8] = lowByte(crc16Checksum);
    CmdBuf[9] = highByte(crc16Checksum);
    
    SendCommandPacketToPVI();
    
    if (ResponsePacketReceived()) {
    invDateAndTime = getReceivedValueAsInt();
    }
    at = invDateAndTime + 946684800;
    timeDiff = at - now();
    timeDiff = abs(timeDiff);
    if (timeDiff > 59)
    {
    SendTimeMail(timeDiff);
    Serial.println(F("Time difference between Inverter and real time to large (>59 sec)"));
    }
    }
    
    //-----------------------------------------------------------------------
    // Sends the command get current date and time
    
    void setinvTime()
    {
    long timeDiff;
    unsigned long at; // current time
    CmdBuf[0] = pviadr; //RS485 chain address of PVI
    CmdBuf[1] = highByte(cmdTime);
    CmdBuf[2] = lowByte(cmdTime);
    
    CmdBuf[6] = 0;
    CmdBuf[7] = 0;
    
    crc16Checksum = uiCrc16Cal (CmdBuf, 8) ;
    CmdBuf[8] = lowByte(crc16Checksum);
    CmdBuf[9] = highByte(crc16Checksum);
    
    SendCommandPacketToPVI();
    
    if (ResponsePacketReceived()) {
    invDateAndTime = getReceivedValueAsInt();
    }
    else {
    Serial.println(F("Failed to read invertertime in setTime"));
    return;
    }
    at = invDateAndTime + 946684800;
    timeDiff = at - now();
    timeDiff = abs(timeDiff);
    delay(1000);
    if (timeDiff > 59)
    {
    /* adjust time to Aurora's time base if skew >= 1 minute */
    invDateAndTime = now() - 946684800;
    /* adjust by 1 due to latency in setting the time */
    invDateAndTime++;
    CmdBuf[0] = pviadr; //RS485 chain address of PVI
    CmdBuf[1] = highByte(cmdsetTime);
    CmdBuf[2] = (invDateAndTime >> 24) & 0xff;
    CmdBuf[3] = (invDateAndTime >> 16) & 0xff;
    CmdBuf[4] = (invDateAndTime >> 8) & 0xff;
    CmdBuf[5] = (invDateAndTime) & 0xff;
    CmdBuf[6] = 0;
    CmdBuf[7] = 0;
    crc16Checksum = uiCrc16Cal (CmdBuf, 8) ;
    CmdBuf[8] = lowByte(crc16Checksum);
    CmdBuf[9] = highByte(crc16Checksum);
    
    SendCommandPacketToPVI();
    // We have set the new time
    if (ResponsePacketReceived()) {
    // invDateAndTime = getReceivedValueAsInt();
    delay(2000);
    // query and report new time in mail
    CmdBuf[0] = pviadr; //RS485 chain address of PVI
    CmdBuf[1] = highByte(cmdTime);
    CmdBuf[2] = lowByte(cmdTime);
    CmdBuf[3] = 0;
    CmdBuf[4] = 0;
    CmdBuf[5] = 0;
    CmdBuf[6] = 0;
    CmdBuf[7] = 0;
    crc16Checksum = uiCrc16Cal (CmdBuf, 8) ;
    CmdBuf[8] = lowByte(crc16Checksum);
    CmdBuf[9] = highByte(crc16Checksum);
    
    SendCommandPacketToPVI();
    
    if (ResponsePacketReceived()) {
    invDateAndTime = getReceivedValueAsInt();
    }
    else {
    Serial.println(F("Failed to read inverter time in setTime"));
    }
    at = invDateAndTime + 946684800;
    SendsetTimeMail(at);
    Serial.print(F("Inverter time successful changed to: "));
    Serial.println(DateTime(at));
    }
    }
    }
    
    //-----------------------------------------------------------------------
    // Sends the command get the cumulated energy current day
    
    void getEnergyDay()
    {
    CmdBuf[0] = pviadr; //RS485 chain address of PVI
    CmdBuf[1] = highByte(cmdEnergyDay);
    CmdBuf[2] = lowByte(cmdEnergyDay);
    
    CmdBuf[6] = 0;
    CmdBuf[7] = 0;
    
    crc16Checksum = uiCrc16Cal (CmdBuf, 8) ;
    CmdBuf[8] = lowByte(crc16Checksum);
    CmdBuf[9] = highByte(crc16Checksum);
    
    unsigned int EnergyDay = 0;
    
    SendCommandPacketToPVI();
    
    if (ResponsePacketReceived())
    {
    totalToday = getReceivedValueAsInt();
    // if (Epvi < 30000) EnergyDay=Epvi; //validate <30kWh in a day
    }
    }
    
    //-----------------------------------------------------------------------
    // Sends the command get the total cumulated
    
    void getEnergyTotal()
    {
    CmdBuf[0] = pviadr; //RS485 chain address of PVI
    CmdBuf[1] = highByte(cmdEnergyTotal);
    CmdBuf[2] = lowByte(cmdEnergyTotal);
    
    CmdBuf[6] = 0;
    CmdBuf[7] = 0;
    
    crc16Checksum = uiCrc16Cal (CmdBuf, 8) ;
    CmdBuf[8] = lowByte(crc16Checksum);
    CmdBuf[9] = highByte(crc16Checksum);
    
    
    SendCommandPacketToPVI();
    
    if (ResponsePacketReceived())
    {
    unsigned long EnergyTotal = getReceivedValueAsInt();
    EnergyTotal = EnergyTotal % 100000000; // due to problem with PVI RAM failed
    cmltvPwr = EnergyTotal / 1000;
    if ((EnergyTotal % 1000) > 499) ++cmltvPwr; // round up
    }
    }
    
    //-----------------------------------------------------------------------
    
    static unsigned long getReceivedValueAsInt()
    {
    unsigned long value;
    
    value = RspBuf[2];
    value = value << 8;
    value = value | RspBuf[3];
    value = value << 8;
    value = value | RspBuf[4];
    value = value << 8;
    value = value | RspBuf[5];
    
    return (value);
    }
    //-----------------------------------------------------------------------
    
    static float *getReceivedValueAsFloat()
    {
    byte cValue[4];
    float *value;
    // char waarde[10];
    
    cValue[0] = RspBuf[5];
    cValue[1] = RspBuf[4];
    cValue[2] = RspBuf[3];
    cValue[3] = RspBuf[2];
    value = (float *)cValue;
    //Serial.print(F("in getReceivedValueAsFloat: "));
    //Serial.println(*value);
    delay(1);
    return(value);
    }
    
    //-----------------------------------------------------------------------
    void clearRS485SerialInput()
    {
    while (Serial2.available() > 0)
    {
    Serial2.read();
    }
    }
    
    //-----------------------------------------------------------------------
    // sends a valid PVI Command to RS485
    void SendCommandPacketToPVI()
    {
    
    byte i;
    Serial2.flush();
    clearRS485SerialInput();
    digitalWrite(rts485Pin, HIGH); //Turns RTS On for transmisson
    for (i = 0; i < cmdSize ; ++i )
    {
    Serial2.write(CmdBuf[i]);
    }
    Serial2.flush();
    receiveTimeoutStart = millis();
    delayMicroseconds(204); // was 52, 76, 90, 110, (0,75promille), 136 (1 en 0 error), 156 (1 error), 172 (2 error) wait 3 bittime, longer leads to CRCerrors due to the fast response of the pvi
    digitalWrite(rts485Pin, LOW); //Turns RTS Off
    }
    
    //-----------------------------------------------------------------------
    // waits for a valid PVI Response from RS485 (Aurora)
    boolean ResponsePacketReceived()
    {
    
    boolean respOk;
    unsigned int respCRC;
    byte i;
    unsigned long rxComplete;
    unsigned long rxTime;
    respOk = false;
    i=0;
    respTimeout = false;
    // receiveTimeoutStart = millis();
    // Serial.println("enter ResponsePacketReceived");
    do // the receive loop with timeout function
    {
    if (Serial2.available())
    {
    RspBuf[i] = Serial2.read();
    i++;
    }
    rxComplete= millis();
    if ((rxComplete - receiveTimeoutStart) > receiveMaxRS485Wait) {
    respTimeout = true;
    if (receiveMaxRS485Wait == 3000) { // only count if the pvi is awake
    cntrespTimeout++;
    // rxReadCnt=i;
    }
    }
    }
    while ((i < rspSize) && !respTimeout);
    
    rxTime=rxComplete - receiveTimeoutStart;
    if (!respTimeout) {
    if (rxTime < minRxTime)
    minRxTime=rxTime;
    if (rxTime > maxRxTime)
    maxRxTime=rxTime;
    }
    
    if ((!respTimeout) && (i == rspSize))
    {
    respCRC = RspBuf[6] + (RspBuf[7] << 8);
    if (respCRC == uiCrc16Cal (RspBuf, 6)) {
    respOk = true ;
    }
    else {
    ChkSumErrCnt++;
    }
    }
    return (respOk);
    }
  • Michi2020
    Dumb Home'r
    • 15.03.2017
    • 27

    #2
    Guten Tag Zusammen,

    da sich oben auf mein Beitrag keiner gemeldet hat, möchte ich zu meiner Frage noch ein paar Infos geben.

    Ich frage euch ob es im Programmbaustein möglich ist, die Antwort des RS485 String mit dieser Rechenformel zu versehen?

    (-1) s * 2 (Exponent-127) * 1.Mantissa

    Dies steht in der Aurora PDF:

    The 4 bytes Val3 ... Val0 compose a float value. In order to rebuild the original float value it is necessary to put in sequence the 4 bytes and to read it according to the ANSI standard:

    Könnt ihr mir da helfen?

    Gruß Danke

    Kommentar

    • Tico
      Lox Guru
      • 31.08.2016
      • 1035

      #3
      Ich habe eine mögliche Methode, aber haben Sie den tatsächlichen Wert für die vom Wechselrichter erzeugte Energie? d.h. die Sensoren 1, 2, 3 und 4 stellen einen Wert aus dem Wechselrichter dar. Ist dieser irgendwo über das Display des Wechselrichters zugänglich?

      Ich bräuchte eine ungefähre Vorstellung von dem zu erwartenden Wert, um die Methode zu überprüfen.
      Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.

      Kommentar

      • Michi2020
        Dumb Home'r
        • 15.03.2017
        • 27

        #4
        Guten Tag Tico,

        ich habe hier ein Bild vom WR was ich um 18 Uhr gemacht habe.
        So wie ich sehe kann er nur 4 Zahlen darstellen. Es ist ein 27,6 kw WR!
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: IMG_20200428_190237_resized_20200428_090035412.jpg
Ansichten: 956
Größe: 341,3 KB
ID: 246686


        Hier ist eine Anfrage die ich über Tag gemacht habe.
        Ich schicke die Anfrage per RS485 zum Wechselrichter:
        \x02\x3b\x03\x00\x00\x00\x00\x00\xa9\x24

        Und erhalte diese Antwort zurück:
        00,06,46,4E,44,AE,CRC,CRC

        Diese Antwort sollte die Leistung von 13,73 kW darstellen.

        Ich danke dir für deine Hilfe!

        Gruß Michi
        Angehängte Dateien

        Kommentar

        • Tico
          Lox Guru
          • 31.08.2016
          • 1035

          #5
          Ich denke, die angehängte .Loxone-Datei sollte funktionieren.

          Es gibt eine Diskrepanz zu Ihrem gemeldeten Wert von 13,73 kW. Die beigefügte Methode meldet 12,39 kW. Ich denke, dafür gibt es einen Grund.

          Die 13,73 kW, die auf dem Wechselrichter angezeigt werden, sind wahrscheinlich die DC-Leistung der Solaranlage.
          Die 12,39 kW, die berechnet wurden, sind die AC-Netzleistung. Die Umwandlung von DC in AC würde auf etwa 1,34 kW Wechselrichterverlust hindeuten.

          Dies entspricht einem Wirkungsgrad von ~90% für den Wechselrichter und klingt normal.

          Leistung = Volt x Ampere

          Das Bild Ihres Wechselrichters zeigt ~70% Effizienz beim Vergleich von DC-Volt x Ampere im Vergleich zu AC-Volt x Ampere. Dies scheint normal für einen Wechselrichter zu sein, der mit sehr niedrigen Leistungspegeln arbeitet.
          Angehängte Dateien
          Zuletzt geändert von Tico; 29.04.2020, 04:36.
          Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.

          Kommentar

          • Michi2020
            Dumb Home'r
            • 15.03.2017
            • 27

            #6
            Hallo Tico,

            ich habe es ausprobiert und es Funktioniert. Ich habe bei den Abfragen zwischendurch Sprunghafte Werte. Wenn der WR z.b bei ca. 3,85 kW pendelt erscheint ab und zu 8,45 kW und dann wieder zurück auf ca. 3,83 kW. Ich denke das liegt an der Antwort vom WR. Diese wird nicht immer zu 100% sein oder was meinst du?

            Gruß und Danke für deine Bemühungen.

            Kommentar

            • Tico
              Lox Guru
              • 31.08.2016
              • 1035

              #7
              Können Sie einen Screenshot des RS485-Aktuators senden, den Sie eingerichtet haben? Wie hoch ist die Timing-Rate, mit der der Aktor abgefragt wird?

              Es gibt eine Methode, um die Eingaben besser mit der Formel zu synchronisieren. Einzelheiten zu Ihrer bestehenden Abfragemethode könnten hilfreich sein.
              Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.

              Kommentar

              • Tico
                Lox Guru
                • 31.08.2016
                • 1035

                #8
                Die Schwankungen werden wahrscheinlich durch die Zeitunterschiede zwischen den vier Sensoren verursacht.

                Statt 4 Einzelabfragen müssen wir die 4 separaten Bytes in einem Treffer erhalten.

                Die Befehlserkennung dafür ist -

                \s2\4\3\2\1

                Dies gibt eine Dezimalzahl zurück, die die 4 Bytes darstellt. Diese muss wieder in einzelne Byte-Werte zerlegt werden.

                Das Ergebnis - die binären Decoderblöcke erhalten die Werte zum gleichen Zeitpunkt.
                Angehängte Dateien
                Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.

                Kommentar

                • Michi2020
                  Dumb Home'r
                  • 15.03.2017
                  • 27

                  #9
                  Hallo Tico,

                  danke für dein Antwort. Ich habe es bei mir nachgebessert und jetzt kommt das Signal gleichzeitig sodass der Wert jetzt nicht mehr springt.
                  Ich habe dir mal meine Config als Grafik angehängt. Dort kannst du erkennen das ich auch noch ein Solarmax abfrage.
                  Meine Abfragung mache ich alle 2s sodass ich die ABB Power alle 6s bekomme.
                  Schau es dir mal an.
                  Angehängte Dateien

                  Kommentar

                  • Tico
                    Lox Guru
                    • 31.08.2016
                    • 1035

                    #10
                    Schön, dass es gut funktioniert.
                    Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.

                    Kommentar

                    • Tico
                      Lox Guru
                      • 31.08.2016
                      • 1035

                      #11
                      Michi2020

                      Ich glaube, ich muss die Formel, die ich in diesem Thread angegeben habe, überarbeiten. Es gibt einen neuen Download im folgenden Thread, der einen genaueren Wert liefert -

                      Hallo Leute, ich bekomme über einen HTTP-Eingang folgenden Quellcode geliefert. {&quot;cid&quot;:-1,&quot;data&quot;:{&quot;value&quot;:&quot;0001FC000008FF000002FF000157FF000022FF03&quot;},&quot;code&quot;:200} Hierbei handelt es sich um einen Sensor, welchen ich über einen IO-Link Master ( IFM AL1350 ) auslese. Es
                      Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.

                      Kommentar

                      • Michi2020
                        Dumb Home'r
                        • 15.03.2017
                        • 27

                        #12
                        Hallo Tico,

                        danke ich werde es mal testen. Bei sind die Zahlen je nach dem Welche kam durch die Decke gegangen. Vielleicht ist es damit Stabiler.

                        Danke!!

                        Kommentar