HUAWEI Wechselrichter
Einklappen
X
-
Hallo,
habe heute endlich meine Huawei PV erhalten. Ich habe sie nun versucht, in Loxone zu integrieren.
Dank der Vorlage von Jogi69 hat alles gut geklappt danke!
Das einzige die Luna Batterie liefert eine unrealistische % anzeigen. Hat einer eine Idee, was ich falsch mache?
//Edit: haben den Fehler gefunden. Programmierung war ok die Kommunikation der Batterie mit dem Wechselrichter hatte Probleme durch einen Defekten Kabel
Danke
PictopZuletzt geändert von pictop; 29.10.2022, 13:09.Kommentar
-
Hallo Zusammen!
Wir haben seit Anfang Sept. unsere PV am Laufen.
Jetzt wollte ich das ganze in die Loxone integrieren.
Mit der Vorlage aus der Loxone Library hat das schon soweit funktioniert.
Danke Jogi69 für die Vorlage hier werde ich noch den Aufbau zwecks Grid Power für die Visualisierung kopieren.
Diese Werte bekommt man vom WR ja leider nicht direkt.
Der WR steuert noch einen Heizstab von MyPV (AC-ELWA)
Das tut er aber nicht mehr sobald er in der Loxone integriert wurde.
Hat jemand eine Idee warum?
Den Heizstab habe ich auch schon in die Loxone integriert und kann dort die Werte auslesen.
Beide zusammen schaffe ich aber nicht.
Wenn zuerst der Heizstab im System ist dann kommen vom WR nach 5min keine Daten mehr.
Wenn jemand so etwas ähnliches hat würde mich eine Info freuen.
Vielen Dank!
Mit besten Grüßen
MichaelKommentar
-
Kommentar
-
Guten Morgen,
ich hatte das Problem auch in der initialen Konfiguration unserer Solaranlage über dieses Wochenende. Dachte es wäre ein Fehler von mir gewesen aber es tritt wohl häufiger auf. Durch eine eingeschaltete Validierung am Eingang tritt es bei mir nicht mehr auf bzw. wird gefiltert.
Einzig habe ich das Problem, dass leider die Daten nicht gelöscht werden können. Weder durch das Löschen in den Statistiken noch dem löschen "hart" auf der SD Karte....Kommentar
-
pictop die Validierung wähjlen, je nachdem welcher Wert es maximal sein kann:
"Input power" z.B. Also Modbus Adresse 32064 sendet Dir den aktuellen Ertrag.
je nachdem, wie dieser Wert korrigiert wird, muss Du die Validierung einstellen.
Hier ein Beisiel dafür:
Die Modbus Adresse 32064 habe ich, wie folgt eingestellt:
Eingangswert 1: 0
Zielwert 1: 0
Eingangswert 2: 10
Zielwert 1: 0,01
Damit bekomme den Wert in kW in die Loxone Umgebung. Also Wert 1 sind das 1kW.
Nun in der Validierung soweit begrenzen, wie es nötig ist... An diesem Beispiel max 10kW, weil nicht mehr vom Dach kommen kann...
und das mit all den anderen Werten auch:
Die Batterie SOC kann zwischen 0 und 100% sein, Batterientladung maximal 5kW beim Luna Speicher, ... etc.Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch
Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizungKommentar
-
hilft Dir jetzt nicht weiter:
Ich habe das auch, allerdings wird es mir Ptot und bei Ctot, also unter Verbrauch angezeigt.
Also ein viel zu hoher Wert..
Das muss nun allerdings an dem Baustein liegen.
Denn es liegt ja ganz klar am Eingang Ptot der richtige Wert für die Gesamtproduktion an, wie der Baustein daraus nun bei mir 42, GWh macht, weiß ich auch nicht.Zuletzt geändert von simon_hh; 17.11.2022, 09:20.Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch
Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizungKommentar
-
und auch beim neuen Zählerbaustein am Energieflussmonitor ist das so passiert.
42,9 GW Verbrauch!
Ja ich heize die gesamte Straße wohl damit
Seltsamerweise aber, passiert das nicht bei meinem kleinen Balkonkraftwerk.
Also muss Huawei hier kurzfristig über Modbus irgendein Quatsch senden und Loxone wandelt das in Mega und Giga Erträge.
Es wäre hier gut, wenn der Baustein das mit dem "Totalwert" der ja auch vorhanden ist, abgleichen könnte...Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch
Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizungKommentar
-
Ja, interessant, ich habe in Loxone 2 Identische PV-Anlagen. Beider Huawei, selbe Wechselrichter usw. das Problem habe ich aktuell nur mit einer Anlage.
Auf loxone Programmierseite habe ich beide Anlagen auf beide Miniserver identisch gemacht. Sehr komisch. -
Du kannst deine Eingänge Min./Max. vorgeben dann wird der Wert nicht weitergegeben.
Ich hatte das auch und musste den Baustein dann löschen, und habe bei jedem Eingang ein Min./Max. gepflegt
-
-
und hismastersvoice schaue nochmal das Bild in Post 83 hierdrüber an.
Eingang Ptot 2.496 kWh (das ist auch richtig), kommt vom WR
Ausgang Ptot: 42,9 GWh
ich weiß, dass der Zähler stumpf weiter zählt nach einem Peak und dann bis ein höherer Wert kommt, nicht mehr weiterzählt.
Aber hier wäre ein interner Vergleich zwischen dem Ein - und Ausgang hilfreich.
Dann wäre es richtig.
und richtig seltsam ist es am "neuen" Zählerbaustein:
Eingang Mr: 47kWh (Das ist der Totalwert seit Einsatz dieses Zählers)
Ausgang Mr: 42,9 GWh
Zuletzt geändert von simon_hh; 17.11.2022, 10:50.Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch
Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizungKommentar
-
ja, das meinte ich weiter oben. Ich glaube auch, dass diese Ausreißer durch Huawei kommen.
Aber was ich nicht verstehe, warum Eingang und Ausgang der Bausteine sich nicht abgleichen:
Wenn nun an Ptot oder MR einen GW mehr anliegen haben, wäre es nun smart, wenn der Ausgang das nicht für immer und ewig übernimmt. Siehe die beiden Screenshots oben.
Da kann nur Loxone dies abfangen.
Ich versuche mich mal die Tage an einer zusätzlichen Logik, dass Ptot z.B. nur um Wert xyz in Zeit abc steigen kann, sonst Wert nicht übernehmen.
Hat hierzu schon jemand eine Idee?
Wert Ptot (bzw. MR beim neuen Baustein) als aboluter PV Ertragswert kann sich bei einer 10kWh Anlage ja z.B. innerhalb einer Stunde maximal um 10 erhöhen, bzw um 0,17 kWh pro Minute...
Damit könnte man das abfangen.
Hat jemand hier einen ähnlichen Ansatz schon mal realisiert?
Denn diese Ausreißer können nur vom Totalwert kommen, das ist der einzige Wert, den man nicht mit der Validierung abfangen kannZuletzt geändert von simon_hh; 17.11.2022, 15:33.Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch
Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizungKommentar
-
weil dieser Wert ein "Totalwert" ist und stetig steigt. Es ist also keine Grenze nach oben... Sonst müsstest Du alle paar Wochen die Validierung ändern.
Dieses Jahr steigt der vielleicht (bei mir) auf 3000kWh erzeugt, im nächsten Jahr dann + 10.000kWh auf 13.000 kWh und im Jahr drauf auf z.B. 23.000kWh.
Ich vermute aber ganz stark, dass dieser (weil er der einzige Wert ohne Validierung ist) dafür verantwortlich sein muss, dass so großer Ausreißer im Ertrag und Verbrauch in den Baustein fliegenHaus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch
Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizungKommentar
-
bin trotzdem der Meinung es kommt von der aktuellen Leistung - Register 32064 -
dein Totalwert ptot (Absolut) stimmt doch am Eingang? Durch den Riesen Peak schlägt das dann auf die Summen am Ausgang durch sowohl in der Erzeugung wie auch im Eigenverbrauch.Kommentar
Kommentar