    Ausgabe Analogsensor Temperatur

    Hallo Forum, ich lesen einen Temperatur Sensor aus. Leider visualisiert er 2180C anstatt 21,8C. Wie kann ich das anpassen? Vielen Dank
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11238

    #2
    Zeig bitte das komplette Eigenschafts-Fenster des Sensors aus der Loxone Config als Screenshot.
    Vermutlich ist die Korrektur falsch eingestellt.
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • cunarder
      LoxBus Spammer
      • 01.08.2017
      • 217

      #3
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Temp.PNG
Ansichten: 609
Größe: 214,4 KB
ID: 248222

      Kommentar

      • Paulchen_Panther
        LoxBus Spammer
        • 14.02.2019
        • 225

        #4
        @cunarder,

        ändere mal bei Korrektur den Wert "Eingangswert 2" von 1 auf 100 und bei Einheit auf <v.1>°C dann sollte es klappen.

        Schöne Grüße!

        Kommentar

        • cunarder
          LoxBus Spammer
          • 01.08.2017
          • 217

          #5
          Eine Frage habe ich aber noch... Könnt Ihr mir sagen, was die Gelbe Farbe in der Visualisierung besagt?
          Viele Grüße Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Unbenannt.PNG
Ansichten: 698
Größe: 8,4 KB
ID: 248436

          Kommentar

          • Christian Fenzl
            Lebende Foren Legende
            • 31.08.2015
            • 11238

            #6
            Das ist ein Wert-Balken zwischen Minimum und Maximum.
            Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

            Kommentar

            • cunarder
              LoxBus Spammer
              • 01.08.2017
              • 217

              #7
              OK, besten Dank!

              Kommentar

              • cunarder
                LoxBus Spammer
                • 01.08.2017
                • 217

                #8
                Habe jetzt nochmal eien Frage zum Temp Sensor und komme irgendwie nicht weiter. Der Sensor zeigt 1548. Was muss ich eintragen dass 54,8 rauskommen. HAtte die 54,8/1518 geteilt als Korrektur, es stimmt aber dann nur für genau diesen Fall. ich müsste irgenwie die Korrektur um 1000 reduzieren.... Habe es aber auch nicht geschafft.

                Kommentar

                • svethi
                  Lebende Foren Legende
                  • 25.08.2015
                  • 6320

                  #9
                  Irgendwie konnte ich schonmal nicht finden was für einen Sensor Du hast wenn der solche Werte ausgibt. Das Nächste ist, dass Du ursprünglich angegeben hast, dass Du 2180 bekommst und aber 21,8 angezeigt werden sollen. Jetzt bekommst Du einen Wert von 1548 und das sind jetzt 54,8. handelt es sich um den selben Sensor? Die Werte scheinen ja dann wohl nicht unbedingt Linear zu verlaufen? Das wird dann schon eher schwierig mit der Berechnung. Wenn es der gleiche Sensor ist, dann wäre es ja sonst wert1: 1548, zielwert1: 54,8; wert2: 2180; zielwert2: 21,80
                  Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)

                  Kommentar

                  • Labmaster
                    Lox Guru
                    • 20.01.2017
                    • 2592

                    #10
                    Ich würde mal davon ausgehen, dass die "Tausender 1" vor 538 eine andere Information und darstellt und für die Temperatur ausmaskiert werden müsste.
                    Wenn man GENAU wüsste für was die "1" steht könnte man sicher eine entsprechende Formel machen (Formelbaustein).
                    Wenn man das primitiv einfach nur weg haben möchte, dann kann sowas funktionieren als Formel, da könnte man auch gleich auch noch eine Skalierung mit rein packen: (alles größer 1000 wird entfernt)
                    I1- INT(I1/1000)*1000

                    Kommentar

                    • hme0354
                      MS Profi
                      • 06.07.2019
                      • 970

                      #11
                      Handelt es sich um den selben Sensor?

                      Nur so ein komischer Gedanke. Was ist, wenn es das Vorzeichen ist? 1 vorm Wert für + und nichts für -?
                      Smarthome: 1x Miniserver Gen. 2, 3x Relay Extensions, 1x Tree Extension, 1x DI-Extension, 1x Air Base Extension, 8x RGBW Tree Dimmer, 9x Touch-Tree, 1x Nano DI Tree, 10x Tree BWM
                      Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug)

                      Kommentar

                      • cunarder
                        LoxBus Spammer
                        • 01.08.2017
                        • 217

                        #12
                        Nein, es zeigt nur + an. Sind die Temperaturen einer Trinkwasser Wärmepumpe

                        Kommentar


                        • hme0354
                          hme0354 kommentierte
                          Kommentar bearbeiten
                          Zeig Mal die Konfiguration des Sensors
                      • cunarder
                        LoxBus Spammer
                        • 01.08.2017
                        • 217

                        #13
                        Zitat von svethi
                        Irgendwie konnte ich schonmal nicht finden was für einen Sensor Du hast wenn der solche Werte ausgibt. Das Nächste ist, dass Du ursprünglich angegeben hast, dass Du 2180 bekommst und aber 21,8 angezeigt werden sollen. Jetzt bekommst Du einen Wert von 1548 und das sind jetzt 54,8. handelt es sich um den selben Sensor? Die Werte scheinen ja dann wohl nicht unbedingt Linear zu verlaufen? Das wird dann schon eher schwierig mit der Berechnung. Wenn es der gleiche Sensor ist, dann wäre es ja sonst wert1: 1548, zielwert1: 54,8; wert2: 2180; zielwert2: 21,80
                        Es handelt sich nicht um den gleichen Sensor.

                        Kommentar

                        • cunarder
                          LoxBus Spammer
                          • 01.08.2017
                          • 217

                          #14
                          Guten Morgen,

                          also wenn ich die Werte anpasse: Eingangswert1: Zielwert1: dann gilt das nur in dem bestimmten Fall. Oder muss ich das jetzt mit dem Eingangswert 2, Zielwert 2 anpassen?

                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Temp.PNG
Ansichten: 624
Größe: 40,8 KB
ID: 250703

                          Kommentar

                          • hme0354
                            MS Profi
                            • 06.07.2019
                            • 970

                            #15
                            Du könntest einen formelbaustein verwenden. Zuerst die 1000 abziehen und dann durch 10 dividieren.