    Zitat von Gerd Clever

    Das kann eigentlich gar nicht sein ... Kannst Du das nochmal überprüfen?
    Ich kapier das auch nicht aber ich hab es jetzt 3x ausprobiert. Mit "C\1" passt aber ja zum Glück alles :-)

    B0\1 habe ich eben auch noch mal getestet. Da kommt auch "67"

    Kommentar


    • Gerd Clever
      Gerd Clever kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Ich hatte angezweifelt, dass B0C\1 als Ergebnis 67 hat ...
  • hmpf99
    Extension Master
    • 02.11.2017
    • 102

    #17
    Guten Morgen!

    Jetzt habe ich wohl das Problem verstanden. Wenn ich "B0C\1" abfrage, gibt es kein Ergebnis.

    Es wird aber der letzte Wert gespeichert. Wenn ich zB "s21\1" abfrage, kommt 67. Wenn ich danach die Befehlserkennung umstelle auf "B0C\1", kommt auch 67. Es ist aber das alte Ergebnis, da es keinen neuen Wert gibt

    Happy Day, Frank

    Kommentar

    • romildo
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 5144

      #18
      Vielleicht kannst Du noch folgende Befehlserkennungen für mich testen?
      Code:
      \xB0C\1
      \xB0\iC\i\1
      B0\iC\i\1
      lg Romildo

      Kommentar


      • Gerd Clever
        Gerd Clever kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Und mich würde noch zusätzlich °C\1 interessieren. Siehe #13.

      • romildo
        romildo kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Ich würde jetzt erwarten, dass nur die ersten beiden Befehlserkennungen den richtigen Wert liefern.
        B0\iC\i\1 wie auch °C\1 wird nicht gefunden.
    • hmpf99
      Extension Master
      • 02.11.2017
      • 102

      #19
      Zitat von romildo
      Vielleicht kannst Du noch folgende Befehlserkennungen für mich testen?
      Code:
      \xB0C\1
      \xB0\iC\i\1
      B0\iC\i\1
      \xB0C\1 bringt 83 ("S" wie Sommerbetrieb)
      \xB0\iC\i\1 bringt 83 ("S" wie Sommerbetrieb)
      B0\iC\i\1 bringt kein Ergebnis

      °C\1 bringt kein Ergebnis

      Kommentar


      • romildo
        romildo kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Danke fürs testen.
        Dann stimmt ja zumindest meine Vermutung
    • hmpf99
      Extension Master
      • 02.11.2017
      • 102

      #20
      Zitat von hmpf99

      Dann stimmt ja zumindest meine Vermutung


      Jawoll :-)

      Kommentar

      • svethi
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 6313

        #21
        Schön, dass es jetzt klappt, doch eigentlich geht es hier doch um einen Eingang und nicht Ausgang, oder?
        Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)

        Kommentar


        • romildo
          romildo kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Einen Raspberry Ausgang
      • hmpf99
        Extension Master
        • 02.11.2017
        • 102

        #22
        Zitat von svethi
        Schön, dass es jetzt klappt, doch eigentlich geht es hier doch um einen Eingang und nicht Ausgang, oder?
        Sorry! Stimmt natürlich. Soll ich die Überschrift ändern?

        Kommentar


        • romildo
          romildo kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Ich würde sie ändern.

        • svethi
          svethi kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Ich glaube das geht nicht
      • hmpf99
        Extension Master
        • 02.11.2017
        • 102

        #23
        Zitat von hmpf99

        Sorry! Stimmt natürlich. Soll ich die Überschrift ändern?
        Kann man wohl leider nicht ändern ...

        Kommentar

        Lädt...