Welchen Baustein für Lüfter Drehzahlregulierung mit Dimmer-Extension?

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • DasBesteOderNichts
    Extension Master
    • 11.10.2017
    • 188

    #1

    Welchen Baustein für Lüfter Drehzahlregulierung mit Dimmer-Extension?

    Ich habe einen 230V Abzugsventilator an meiner Dimmer Extension hängen.

    Jetzt möchte ich in der Visualisierung gerne einen "Schiebe-Regler" wo ich die Drehzahl des Ventilators verändern kann ähnlich wie bei einem Dimmer.

    Welchen Baustein verwende ich in lox config am besten um diesen Schiebe-Regler in der Visualisierung zu erhalten?
    Was mir aber auch noch wichtig ist, dass ich aus einem anderen Baustein heraus analoge Werte übergeben kann und diese dann auch in der Visualisierung bei der Position von Schiebe-Regler angezeigt werden.

    Also z.B. ich habe einen CO2 Sensor im Raum und wenn dieser zu Hohe Werte misst dann soll der Lüfter mit 60% Drehzahl laufen.
    Wenn ich aber vorher den Lüfter manuell auf 40% stehen hatte, dann soll der Wert 40% mit dem Wert 60% überschrieben werden. Auch in der Visualisierung.



    Andere Frage: Kann ich an den Ausgang vom Dimmer (SMA) einfach einen analogen Wert (0-100) verbinden?
  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5144

    #2
    Wenn Du die Dimmer Extension auf Aktortyp Standard stellst, könnte der Baustein Dimmer dafür verwendet werden.

    Ich gehe mal davon aus, dass Du das nicht möchtest
    Eine einfache Möglichkeit sehe ich da nicht.

    Es gibt aber die Möglichkeit den SMA-Aktor mittels Webservice über eine Lichtsteuerung zu bedienen.
    Dabei wird der Dimmer SMA-Aktor an einen Smart-Aktor Ausgang von der Lichtsteuerung angeschlossen.
    Möglichkeit 1:
    In der Lichtsteuerung kann dieser Ausgang direkt gesteuert werden.
    Für die Steuerung über einen anderen Baustein (Analogwert 0-100) wird über Webservice der Ausgang von der Lichtsteuerung an welchem der SMA-Aktor hängt verändert.

    Möglichkeit 2:
    Die Lichtsteuerung dient nur als Schnittstelle und wird nicht visualisiert.
    Ein Dimmer Baustein dient als App Bedienelement.
    Der Dimmer Ausgang bedient den Webservice Ausgang.
    Die anderen Bausteine bedienen den P Eingang des Dimmer Bausteins.

    Solltest Du an einer dieser Möglichkeiten interessiert sein und nicht weiterkommst, kann ich Dir dazu auch gerne ein Beispiel machen.

    lg Romildo

    Kommentar


    • DasBesteOderNichts
      DasBesteOderNichts kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Ja ich hatte den Aktortyp dann auch schon auf "Standard" gestellt.
      Hatte vorher die Einstellung dazu nicht gefunden.
      Aber das Problem ist jetzt, dass mein Ventilator nicht so gut mit einem Dimmer klarkommt, er brummt sehr laut.
      Deshalb habe ich mich jetzt doch dazu entschlossen ihn so anzuschließen wie es der Hersteller vorgesehen hat.
      2 Stufen die ich per Relais schalte.
      Damit hat sich meine 0-100 Steuerung erledigt.

      Trotzdem danke
Lädt...