    Moin zusammen,

    stehe gerade etwas auf dem Schlauch...wie kann ich denn am Besten einen Temperaturanstieg in X Minuten abbilden?
    Ziel ist es die Lüftungsanlage abzuschalten wenn die Temperatur schneller als X Grad in Y Minuten ansteigt (Ofen ist an).
    Zur Verfügung stehen die Sensoren in den Touch Tastern sowie der Leaf Baustein mit St (Stop) Eingang.
    Ich habe es mit 5 Analogspeichern versucht, die minütlich gefüttert werden, das Problem ist aber irgendwie dass die Werte beim Restart des Miniservers trotz Remanenz zurück gesetzt werden.
    Kann man das intelligenter lösen?

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 2020-07-21_08-44-19.jpg
Ansichten: 560
Größe: 52,9 KB
ID: 258643


    Danke für euren Input!

    Grüße
    orli
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11234

    #2
    Du kannst mit einem Impulsgeber alle x Minuten einen Analogspeicher triggern, und immer Speicher mit Aktuellwert vergleichen. Dann brauchst du nicht mehrere Speicher für mehrere Minuten.
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar


    • Gerd Clever
      Gerd Clever kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Es kommt auf die Anforderung an. Bei deinem Vorschlag hat man eine Auswertung auch (nur) in exakt dem gleichen x Minuten-Rhythmus. Wenn man z. B. die Änderung in den letzten 5 Minuten minütlich auswerten möchte, braucht man wohl mehrere Analogspeicher.
  • Kiesi
    Dumb Home'r
    • 11.06.2018
    • 17

    #3
    Ich mache solche Anstiegserkennungen immer mit einem Vergleich von zwei gleitenden Mittelwerten, einen mit kurzen Abfragezyklus, einen mit längeren Abfragezyklus. Entsteht eine gewisse Differenz, kann man mit Schwellenwertschalter diesen detektieren.Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Anmerkung 2020-07-21 130135.png
Ansichten: 299
Größe: 10,5 KB
ID: 258664

    Kommentar


    • Gast
      Gast kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Hallo, sehr gute Idee! Ich habe es in meine Kaminüberwachung übernommen. Beim Neustart des Miniservers entstehen allerdings große Ausschläge in der Different trotz gesetzter Remanenz. Dadurch kommt es zu Fehlinformationen. Hat jemand eine Idee wie ich diese ausmärzen kann. Vielen Dank!

    • Tico
      Tico kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Es gibt eine Grafik in Beitrag #6.

      Verwenden Sie den rot eingekreisten Bereich, um die Temperatur vor Neustartschwankungen zu schützen. Verwenden Sie Remanenz auf dem Analogspeicher.
      Die Startimpulsverzögerung wird in der gesamten Config ausgiebig verwendet, um verschiedene Eingänge zu schützen, die beim Neustart schwanken.

      Die Duschtemperatur (verzögert) hat eine Verzögerung mit dem Wert 2.
  • Michael Sommer
    Lox Guru
    • 25.08.2015
    • 1952

    #4
    Kiesi
    Vielleicht hilft Dir meine Variante einer FBH-Überwachung weiter:
    Voraussetzung FBH-Pumpe aktiv: Dann erfolgt alle 35 Sekunden per Impulsgeber die Übernahme des aktuellen VL-Istwertes in den Analogspeicher. Wenn die aktuelle VL-Temperatur um mindesens 4K höher ist als der gespeicherte Wert wird in Kombination mit dem Subtrahier-Baubaustein in Verbindung dem Größer oder Gleich-Baustein ein Merker VL-FBH-Temperaturanstiegsgeschwindigkeit aktiv geschaltet. Zur Abschaltung wird ein Monoflop gestartet, der für 180 Sekunden den Merker FBH-Übertemperaturschutz (Temperaturanstiegsgeschwindigkeit) schaltet und bei mir das Regelventil FBH zwangsweise schließt. Nach Ablauf der Abschaltzeit (180s) wird das Regelventil wieder freigeben.

    Der Schwellwertschalter (in Verbindung mit dem Und-Baustein)
    dient bei meiner Anlage nur dazu, dass die oben beschriebene Funktionalität nur aktiv wird, wenn die Regelventistellung 45% überschreitet.
    Vielleicht hilft es Dir weiter. Natürlich musst Du die Parameter entsprechend ändern
    Gruß Michael



    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: FBH-Änderungsgeschwindigkeit.jpg
Ansichten: 496
Größe: 331,3 KB
ID: 258684

    Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
    ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
    Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
    Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1

    Kommentar

    • Tico
      Lox Guru
      • 31.08.2016
      • 1035

      #5
      Ich habe eine sehr ähnliche Logik wie orli für die Änderungsrate der Temperatur.

      Leider bin ich nicht zu Hause und kann für ein paar Tage keinen Screenshot zur Verfügung stellen.

      Die Idee ist, den Trigger Tr des Analogspeichers nach dem Neustart für 30 Sekunden zu sperren. Das gibt der Remanenz Zeit, zu funktionieren.

      Der Minutenimpuls verbindet sich mit AI1 eines Zustandsblocks.

      Ziehen Sie einen 'Miniserver Start'-Impuls, um sich einem 30-Sekunden-Monoflop anzuschließen. Das Monoflop verbindet sich mit AI2 des State-Blocks.

      Die Logik des Zustandsblocks ist wie folgt -
      wenn AI1 = 1 und AI2=0, dann den Wert 1 durchlaufen.

      Der Ausgang dieses Zustandsblocks triggert alle Tr auf allen Analogspeichern.

      Sie müssen auch den Eingang des Subtraktionsblocks AI1 mit einem Analogspeicher schützen.
      Zuletzt geändert von Tico; 22.07.2020, 10:18.
      Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.

      Kommentar

      • Tico
        Lox Guru
        • 31.08.2016
        • 1035

        #6
        Referenz-Posten #3.2

        Bilder im Anhang.
        Zuletzt geändert von Tico; 09.12.2020, 23:48.
        Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.

        Kommentar

        Lädt...