Mir ist gerade am Schwellwertschalter „TWW-Regler (Tagladung)“ folgendes aufgefallen:
Obwohl der Einschaltsollwert von 45°C noch nicht erreicht wurde (hier 45,335°C), schaltet sich dieser Ein, wenn eine Sollwertumschaltung über den Analogwahlschalter „TWW-Temperatur T/N) erfolgt.
Wenn ich über den Sollwertsteller manuell den „Sollwert Tag TWW-Bereitung entsprechend in der VISU verschiebe, wird korrekt bei der Einschaltschelle 45° geschaltet.
Im Anhang ein Ausschnitt aus meiner Config.
Konntet Ihr das auch schon feststellen und habt Ihr vielleicht eine Lösung, wie ich das vorzeitige Schalten bei Temperaturen <48°C verhindern kann.
Gruß Michael