Du kannst am Stellantrieb die Korrektur verwenden damit dieser immer 30% offen bleibt.
Fußbodenheizung und Stellantriebe Tree
Einklappen
X
-
-
-
Hallo,
man könnte auch einen Min/Max-Begrenzer zwischen schalten und dort mittels Virtuellen Eingang den Min-Wert verstellen.Kommentar
-
-
-
Kommentar
-
Wenn du den VI visualisierst, schon.
Das ändert aber nichts an der grundsätzlichen Einstellung der Anlage. (Wie Christian Fenzl schon gemeint hat)
Es sollte die Vorlauftemperatur nur so hoch sein, das die Ventile nicht zufahren.Zuletzt geändert von Thomas Kührer; 28.10.2020, 15:52.
-
-
Ja das versuche ich einzustellen aber meistens sind die Antriebe zu obwohl ich heute nur noch 24 Grad im Vorlauf habe.Kommentar
-
Wenn du in den Raum mit zu hohem Vorlauf fährst, überheizt du den Raum (zb 23,6 Grad statt 23 Grad), Ventile machen zu, und bleiben zu, bis Du wieder an die Soll-Temperatur kommst. Das kann Stunden dauern, in der das Ventil zu ist und so bleibt der Boden “kalt“.
Du hast so ein Schwingen der Temperatur.
Wenn der Vorlauf tief genug ist, bleiben die Ventile durchgehend offen, und der Boden behält eine konstante Temperatur.
Kommentar
-
Ab einer gewissen Vorlauftemperatur erreichst du immer die Komforttemperatur, auch wenn's länger dauert. Außerdem können die Ventile ja regeln (es gibt nicht nur auf und zu).
Das Ziel ist, dass die Vorlauftemperatur so gering wie möglich, aber so hoch wie nötig ist.
Andere Häuser haben überhaupt keine Stellantriebe und haben auch die Wunschtemperatur. Das geht genau über die (statische) Einregulierung des Durchflusses jedes Heizkreises, und die richtige Vorlauftemperatur.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
-
-
habe eine Luft-Wasser Wärmepumpe, die nur getaktet läuft (d.h. kein Inverter mit Leistungsanpassung) und erst seit ich den Wärmeerzeuger (Vorlauf- / Rücklauf etc.) per FHEM logge ansatzweise ein Verständnis was da im Zusammenspiel mit der Loxonne Stellantriebregelung lief ...- Loxonne hatte z.B. Mangels Info, ob überhaupt gerade Wärme erzeugt wird die Stellantriebe "unnötig" oft geschaltet,
- teilweise bei kleinen Abweichugen Raumsoll zu Ist sogar moduliernd ständig and / aus um den Durchfluss zu veringern aber nicht ganz abzuschalten (mehrere Hundert Schaltzyklen am Tag für ein einzelnes Ventil ... !!). Das hat sich z.B. als "Zittern" auf die Vorlauftemperaturen durchgeschlagen ... nicht sehr optimal für die WP
- Im tiefen Winter wurden die Stellantriebe (NC - normaly closed) fast durchgängig mit Strom versorgt werden ..
ich bin für mich selbst zu dem Schluss gekommen, dass Stellantriebe bei Wärmepumpe, Fussbodenheizung, gut gedämmter Aussenwand und Mauerwänden kaum Sinn machen.
Nach foldendem funtkioniert es jetzt recht passabel:- Erst mal all Ventiel von Hand auf
- Durchlaufmengen (hydraulischer Abgleich - Anfangswerte aus Heizlastberechtung raumweise) durch mechanisches verstellen der Ventile anpassen
- Durchflussmenge (Heizkreispumpe) sowie Heizkurve (Vrolauftmeperatur anpassen / optimieren (das zieht sich übere mehrere Tage / letzendlich mindestens über eien komplette Heizpweriode !!)
Habe (bis auf wenige Aussahmen: Keller und Schlafzimmer) immer noch alle Ventile von Hand auf. Schlafzimmer und Keller sind noch an Loxonne, aber durchgängig zu, da die Wärme aus den angrenzenden Räumen mehr als ausreicht um die Solltemperatur zu erreichen ...
Effekte / Beobachtungen- Temparaturen i.A. angenehm
- Stromeinsparung, da Stellantriebe nicht offen gehalten werden müssen
- (Strom)einsparung auch bei Wärmepumpe,
- vermutlich da wegen (durchgängig hoher Durchflussmenge) längere Laufzeiten / geringere Taktzyklen.
- Vorlauftmepratur kann ich durch Erhöhung des Durchflusses auch senken. Allerdings (da kein Inverter) steigt dann auch die Rücklauftemperatur bei etwas häherem Stromverbrauch der Heizkreispumpe. Bisher kann ich hier bei moderaten Änderungen noch kein messbare Auswirkung auf den Gesamtstromverbrauch feststellen
- Nachtbasenkung etc. macht bei mir wenig Sinn.
Selbst Standby im Urlaub erfolgt erst bei Abwesenheit > 1 Woche mit moderater Absenkung von 3 Grad (dauert dann 2-3 Tage bis die abgesenkte Temperatur erreicht ist und 1-2 Tage fürs wieder Aufheizen ...) - Aktuell (Übergangstemperaturen)expermentiere ich mit 0,5 - 1 Grad erhöhter HK Solltemperatur von 03:00 - 06:00 um die Wärmepumpe zu animieren anzuspringen und um so morgens "warme" Fliesen im Bad zu haben
Kommentar
-
Gibt es eine Möglichkeit den Min Wert den ich via Virtuellen Eingang definiere auf 0 zu setzen wenn ich Abwesend bin?Kommentar
Kommentar