    Fronius Symo Gen24Plus modbus problem

    Hallo,

    ich lese beim Fronius Symo Gen24 Plus die Werte für erzeugten Strom via Modbus TCP aus. Nun habe ich das Problem das der eingelesen Wert in der 10er Potenz springt. Sprich ab 1000W erzeugter Leitung passt alles. Werden aber zum Bsp 500W erzeugt bekomme ich 5000W angezeigt. Hat jemand einen Tipp waran das leigen kann?
    Zuletzt geändert von renezs; 23.11.2020, 23:35.
  • Tico
    Lox Guru
    • 31.08.2016
    • 1035

    #2
    Das wird wahrscheinlich eine Frage des Skalierungsfaktors sein. Der Skalierungsfaktor ist ein Modbus-Datenpunkt, der für viele Eingaben erforderlich ist. Er bestimmt die für die Rohdateneingabe erforderliche 10er-Potenz.

    Dieser Link erklärt den Skalierungsfaktor -

    Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.

    Kommentar

    • renezs
      Extension Master
      • 01.07.2016
      • 133

      #3
      Vielen Dank für den Hinweis. Der Scalefaktor DCW_SF wird bei mir mit dem Wert 65535 ausgelesen, was mache ich da noch falsch?

      Kommentar

      • oa20
        Extension Master
        • 31.01.2016
        • 124

        #4
        Servus renezs,
        habe gestern erst einen Gen24 in Betrieb genommen, via Modbus TCP. Dabei ist mir aufgefallen, dass die "IO" Adresse immer um 2 Stellen verschoben war, warum auch immer. Das heißt die Adresse von z.B. "Gesamtproduktion in W" ist 40092 offiziell bei Fronius, bei Loxone musst du aber 40090 eingeben. (bei Befehl:3 read holding register; bei Datentyp: 32-bit floating; und Haken bei 2 Register für 32-bit)
        BG

        Kommentar

        • renezs
          Extension Master
          • 01.07.2016
          • 133

          #5
          Hallo OA20,

          Danke für den Hinweis. Das werde ich heute Abend mal prüfen. Ich bin bisher mit einer Verschiebung von 1 ausgegangen und bei mir umgesetzt.

          Update.... Habe es jetzt mal ausprobiert DCW_SF ist mit Register 40268 angegeben. In der Loxconfig habe ich 40266 eingegeben. Mit dem gleichen Resultat, der Wert 66535 wird ausgegen
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: snip1.JPG Ansichten: 0 Größe: 195,8 KB ID: 276710
          Zuletzt geändert von renezs; 24.11.2020, 17:12.

          Kommentar

          • renezs
            Extension Master
            • 01.07.2016
            • 133

            #6
            Habe es selbst gefunden, hatte den falschen Datentyp ausgewählt