Modbus TCP schreiben funktioniert nicht

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11236

    #16
    Ja, weil Modbus so wie KNX oder die virtuellen Ausgänge paketorientiert arbeiten, nicht so wie Loxone intern mit dauerhaft gültigen Werten.
    Der Analogspeicher muss aber jedenfalls remanent sein, und selbst da sind wir alle nicht ganz sicher, ob ein MS-Neustart nicht kurzzeitig die Werte Abfällen lässt, und weiter, ob der Ausgang dann was sendet.
    Selbst der Tracker könnte hier falsch liegen, weil der zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht aktiv ist.
    Am sichersten wäre ein Netzwerk-Trace.

    Der Status-Baustein ist sehr cool (mein Loxone-Lieblingsbaistein seit langem), es gibt ja ein paar Demo-Werte zum Experimentieren.

    lg, Christian
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • Asd1234
      LoxBus Spammer
      • 03.01.2016
      • 279

      #17
      Hab das ändern der Betriebsarten wieder rausgeschmissen aus der config. Die Wärmepumpe hat sich alle 2 Tage aufgehängt.
      Das Auslesen funktioniert ohne Probleme.

      Mfg