Hallo,
eine Möglichkeit könnte sein für die hintere Tür und den Melder einen eigenen Alarmanlagen-Baustein zu verwenden und getrennt aktivieren.
Oder die beiden Signale über ein UND zum bestehenden verschalten.
(Das UND müsste dann wahrscheinlich die Bezeichnung vom Melder haben damit der auslösende Melder richtig visualisiert wird)
Bau dir doch einfach einen Merker (Name identisch zum Meldesensor, damit du in der Visu die richtigen infos bekomst), diesen Merker legst du an den Alarmbaustein. Die Logik für diesen Merker kannst du dann ganz individuell gestalten
z.B. "Türkontakt zu" ODER "betriebsmodus party" = Merker für Alarmbaustein (Tür zu)
Geht natürlich nicht, wenn du Loxone-Produkte verwendest und diese über die Konfig direkt per haken an den Alarmbaustein hängst. Den Haken für den entsprechenden Sensor (z.B. Air Fensterkontakt) musst du dann weglassen und den Merker aussen an den Baustein hängen.
2 Betriebsmodi (Abwesend und Nachtruhe) die jetzt zwei Alarmanlagen Bausteine aktivieren mit Bewegungsmelder & Fensterkontakten (nicht sehr saubere Lösung) Keine Loxone Produkte.
1. Abwesend nutzt alle BM und FK
2. Nachtruhe nutzt alle FK aber nur die BM in Ebene 1.
Hatte es davor versucht die BM die stumm werden sollten im Nachtruhe mit UND zu blocken, da Ihnen der zweite Eingang Betriebsmodi Abwesend fehlt. Hat aber nicht funktioniert. Bin mir jetzt nicht sicher ob es an der von euch oben erwähnter falschen Info in der Visu liegt, oder an der Alarmanlagen Einstellung es müssen zwei Bm in einen gewissen Zeitabstand melden bevor die Alarmanlage auslöst.
Wie funktioniert dies mit einen Merker genau? Wie schafft dieser die richtige Visu info über einen Logik Baustein? Wäre über einen Erläuterung dankbar und würde mir bei einer weitern Problematik helfen.
Da meine Fenster alles motorisiert sind macht es eigentlich keinen Sinn, daß die Alarmanlage auslöst wenn das Fenster über einen Taster geschaltet wird. Würde es eigentlich gern so verwirklichen, dass nur ein manuelles gewaltsames Öffen der Fenster den Alarm auslöst. Falls ein Taster Signal kam zu dem dazugehörigen Fenster/Fensterkontakt wird das EIN blockiert bis das Fenster wieder geschlossen ist. Dann fängt das Spiel von vorne an.
...es müssen zwei Bm in einen gewissen Zeitabstand melden bevor die Alarmanlage auslöst...
Siehe Eigenschaft T2
...Wie funktioniert dies mit einen Merker genau? Wie schafft dieser die richtige Visu info über einen Logik Baustein?...
Ein Merker gibt nur die Information weiter, welche gerade anliegt.
Beispiel ohne Merker:
Abwesend liegt an I1 von ODER, Eingang ist negiert!
BM liegt an I2 von ODER
Q von ODER ist mit negiertem Alarmeingang verbunden
Damit man weiss welcher Kontakt bei einer Alarmmeldung der Auslöser war, bekommt das UND die gleiche Bezeichnung wie der BM
Beispiel mit Melder:
An Stelle der direkten Verbindung ODER Q auf Alarmeingang wird ein Merker genommen.
Da nun der Merker am Alarmeingang liegt, sollte man diesem die gleiche Bezeichnung geben wie dem BW.
Edit:
Je nach Beschaltung und Status der Melder kommt ein UND oder ein ODER zum Einsatz.
Ob ein Eingang negiert sein muss oder nicht, hängt auch damit zusammen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.