    Licht- Statusänderung per URL erfordert Doppeltipp am Schalter

    Hallo,

    ich bin gerade dabei mein Loxone Plugin für Hombebridge zu optimieren. Ein Problem, dass ich schon immer hatte, wollte ich jetzt lösen:

    Szenario:
    1. Deckenlampe wird normal über den Wandschalter angeschaltet
    2. Deckenlampe wird über die URL (/dev/sps/io/12a65be5-01ae-6488-ffff3a34492f7c4d/AI1/Off) ausgeschaltet
    3. Deckenlampe soll über Wandschalter aktiviert werden

    Problem:
    Deckenlampe wird beim Wandschaltet nicht aktiviert.
    Erst wenn ich die deaktivierte Deckenlampe am Lichtschalter "ausschalte", in dem ich doppelt drauf tippe, kann man nächsten Tippen das Licht aktiviert werden.

    In der Loxone Liveview sehe ich bei den Bausteinen immer den richtigen Status vor dem Ausgang stehen, aber irgendwo müsste ja ein falscher Status zu finden sein, weil der Doppeltipp wird ja irgendetwas verändern.

    Über die Loxone- oder Home-App funktioniert es übrigens immer, dass in diesem Fall das Licht wieder aktiviert werden kann.

    Hatte jemand schon diesen Problem? Oder einen Tipp wie ich an detailliertere Statusinformationen komme?
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11235

    #2
    Bitte Config zeigen.
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • Gast

      #3
      Reicht das oder von etwas speziellem noch?
      Angehängte Dateien

      Kommentar

      • Gast

        #4
        Habe wohl das Problem durch den Log selbst gefunden, der Baustein wird nicht ausgeschaltet.

        2021-01-15 10:06:18;Eingangstür I3;Schalter Ein 1
        2021-01-15 10:06:18;Büro Deckenlampe ();Baustein Ein 1
        2021-01-15 10:06:18;Büro Deckenlampe;Ausgang Ein 1
        2021-01-15 10:06:39;Büro Deckenlampe ();Baustein Ein 0
        2021-01-15 10:06:39;Büro Deckenlampe;Ausgang Aus 0
        2021-01-15 10:06:48;Eingangstür I3;Schalter Ein 1
        2021-01-15 10:06:56;Eingangstür I3;Schalter Ein 1
        2021-01-15 10:06:56;Büro Deckenlampe ();Baustein Ein 1
        2021-01-15 10:06:56;Büro Deckenlampe ();Baustein Aus 0
        2021-01-15 10:07:02;Eingangstür I3;Schalter Ein 1
        2021-01-15 10:07:02;Büro Deckenlampe ();Baustein Ein 1
        2021-01-15 10:07:02;Büro Deckenlampe;Ausgang Ein 1
        2021-01-15 10:07:13;Eingangstür I3;Schalter Ein 1
        2021-01-15 10:07:14;Büro Deckenlampe ();Baustein Ein 0
        2021-01-15 10:07:14;Büro Deckenlampe;Ausgang Aus 0
        2021-01-15 10:07:14;Büro Deckenlampe ();Baustein Aus 0