1-Wire no response from device nach config Update
Einklappen
X
-
Hallo Lightpicture. Kannst Du mir bitte etwas mehr zu dem Fehler sagen? Ich habe einen Tauchfühler von Loxone und der ist am weitesten von der Extension weg. Der zeigt nur mehr sporadisch den richtigen Wert an. Mal ist er eine, oder zwei Wochen gefrozen, dann 3 Tage. Hört sich nach dem gleichen Fehler an. Will aber eigentlich nicht zurück auf die Vorgängerversion, da das immer mühsam ist. Hast du evtl. einen eigenen Patch bekommen? LG, Christoph -
Hallo Christoph,
Nein, habe keinen eigenen Batch bekommen.
Bei meinem Projekt war Automatische Updates deaktiviert und die Ext haben sich nicht aktualisiert.
Version zuvor: 11.2.12.3
Version nach dem update 12.1.3.22
Seitdem funktionieren beide 1-Wire Ext wieder einwandfrei.
Bei mir war es so, (siehe erster Eintrag) dass nach einem einem Softwareupdate (beta) bei beiden Ext Werte nicht mehr aktualisiert wurden.
Der 1-Wire Monitor hat im Sekundentakt Fehler No response from device angezeigt.
Kontrolliere das mal bei dir, hoffe das hilft dir.
Im Gerätestatus kontrolliere die Version deiner Ext.
FG
Lightpicture
Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLANKommentar
-
Vielleicht auch ein Problem der Stromversorgung der 1-Wire-Extension ? Ich hatte das neulich auch kurz, vorher wurden an einen Nano DI zwei Öffner angeschlossen und an anderer Stelle 2 DMX Dimmer. Geprüft habe ich es noch nicht, da es nicht wieder aufgetreten ist.Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.Kommentar
-
Es gab bis zu diesem Config update keine Probleme.
Keine Verkablungs oder Sensor Veränderung.
Schlagartig nach dem update am 28.12.2020 lieferten
bei zwei MS und zwei 1-Wire Ext die Sensoren keine Werte mehr.
Jetzt ist es nach dem Geräte update wieder in Ordnung.
Glaube nicht an Spannungsprobleme.FG
Lightpicture
Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLANKommentar
-
Ich würde mal darauf tippen, dass mit der Beta eine Version 11.2.12.3 draufgespielt wurde, welche diesen Fehler hatte.
Bei der Installation der Version 12.0.2.24 wurde dann für die 1Wire Extension kein Update mehr gemacht, da diese ja bereits auf der Gleichnamigen Version 11.2.12.3 war.
lg RomildoKommentar
-
Es war eine beta Version, die ich im Dezember installiert hatte.
Auch die nachfolgenden updates waren erfolglos, da Auto Update deaktiviert war in der Config.FG
Lightpicture
Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLANKommentar
-
Habe nach der beta im Dezember alle weiteren veröffentlichten Config Versionen installiert.
Der Fehler blieb vorhanden.
Wäre interessant, wenn Automatische updates aktiv gewesen wäre, ob die Ext schon früher auf 12 upgedatet hätte und es früher funktioniert hätte.
Funktionniert ja jetzt wieder.FG
Lightpicture
Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLANKommentar
-
Bei einem Miniserver-Update werden doch alle Extensions mitgenommen.
Es klingt eher so, als hätte es das Ext-Update zum Zeitpunkt deines MS-Updates noch nicht gegeben. -
Doch die 11.2.12.3 stammt vom 3.12.2020 die Config 11.2.12.14 vom 14.12.2020.
Wie ich schon geschrieben habe, vermute ich, dass die 11.2.12.3 zum damaligen Zeitpunkt diesbezüglich fehlerhaft war und dieser Fehler später korrigiert wurde. Vermutlich wird aber beim Update nur auf die Version geschaut und daher kein erneutes Update bei gleicher Version gemacht.
-
-
Ich würde mal darauf tippen, dass mit der Beta eine Version 11.2.12.3 draufgespielt wurde, welche diesen Fehler hatte.
Bei der Installation der Version 12.0.2.24 wurde dann für die 1Wire Extension kein Update mehr gemacht, da diese ja bereits auf der Gleichnamigen Version 11.2.12.3 war.
ich habe einfach mal "automatische Updates" angehakt und über Nacht sind meine 1-wire Extensions auch auf 12.1.3.23 geupdated worden.
Manuell konnte man das mit der aktuellen loxone Release ja nicht antriggern, da diese weiterhin bei 12.0.2.24 ist.
BTW: ich hatte keine 1-wire Problem und wollte das nur probieren...
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch
Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizungKommentar
-
Beta 12.1. 07.05.2021
Fixed:
BG-I10050 1Wire Extension not working after update (some DS18B20 sensors cant be read)
Hängt vielleicht auch damit zusammen.Zuletzt geändert von Lightpicture; 11.05.2021, 22:46.FG
Lightpicture
Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLANKommentar
-
Seems "BG-I10050 1Wire Extension not working after update (some DS18B20 sensors cant be read)" is fixed in the latest beta.
See https://www.loxone.com/enen/info/public-beta/ for alle information / changelogSmart home : Miniserver Gen2, 2xRelay ext, 2xDimmer ext, 4xExtensions, Tree ext, Air base ext, RGBW dimmer tree, 13xTouch tree, 6xMotion sensor tree, 9xEsylux PD-C 360i 8UC, 15xValve actuator tree, 9xSmoke detector air, 4xSmart socket air , IR control air, Remote air, SDM630 modbus kWh
Multimedia: MS4H on PI4 with 7 zones + Dayton Audio MA1240a, Epson EH-TW7100 + Onkyo TX-NR686 + IR repeaters
Peripherals: Loxberry on PI4, Mobotix T26 doorbell, AVS TS85X-2 LED siren, Xiaomi MiJia 1SKommentar
-
Servus, ist zwar ein älterer Fred aber habe (hatte) seit 2 Tagen auch Probleme.
Code:2730;23:14:30.113;Loxbrain;1-Wire Extension (Schaltschrank R01 P01, 05:D8:62:C9);28.F5.95.AD.07.00.00.AC;DS18B20 (28) Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer;Fehlerinformationen;Gerät: Buero_Temperatursensor;No response from Device (Errors: 277); 2731;23:14:30.143;Loxbrain;1-Wire Extension (Schaltschrank R01 P01, 05:D8:62:C9);28.F5.95.AD.07.00.00.AC;DS18B20 (28) Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer;Fehlerinformationen;Gerät: Buero_Temperatursensor;No response from Device (Errors: 278); 2732;23:14:30.183;Loxbrain;1-Wire Extension (Schaltschrank R01 P01, 05:D8:62:C9);28.F5.95.AD.07.00.00.AC;DS18B20 (28) Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer;Fehlerinformationen;Gerät: Buero_Temperatursensor;No response from Device (Errors: 279); 2733;23:14:30.303;Loxbrain;1-Wire Extension (Schaltschrank R01 P01, 05:D8:62:C9);28.53.C0.AD.07.00.00.05;DS18B20 (28) Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer;Fehlerinformationen;Gerät: Wohnzimmer_Temperatursensor;No response from Device (Errors: 278); 2734;23:14:30.343;Loxbrain;1-Wire Extension (Schaltschrank R01 P01, 05:D8:62:C9);28.53.C0.AD.07.00.00.05;DS18B20 (28) Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer;Fehlerinformationen;Gerät: Wohnzimmer_Temperatursensor;No response from Device (Errors: 279); 2735;23:14:30.383;Loxbrain;1-Wire Extension (Schaltschrank R01 P01, 05:D8:62:C9);28.53.C0.AD.07.00.00.05;DS18B20 (28) Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer;Fehlerinformationen;Gerät: Wohnzimmer_Temperatursensor;No response from Device (Errors: 280); 2736;23:14:30.503;Loxbrain;1-Wire Extension (Schaltschrank R01 P01, 05:D8:62:C9);28.2E.4D.AD.07.00.00.F0;DS18B20 (28) Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer;Fehlerinformationen;Gerät: Essbereich_Temperatursensor;No response from Device (Errors: 280); 2737;23:14:30.543;Loxbrain;1-Wire Extension (Schaltschrank R01 P01, 05:D8:62:C9);28.2E.4D.AD.07.00.00.F0;DS18B20 (28) Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer;Fehlerinformationen;Gerät: Essbereich_Temperatursensor;No response from Device (Errors: 281); 2738;23:14:30.583;Loxbrain;1-Wire Extension (Schaltschrank R01 P01, 05:D8:62:C9);28.2E.4D.AD.07.00.00.F0;DS18B20 (28) Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer;Fehlerinformationen;Gerät: Essbereich_Temperatursensor;No response from Device (Errors: 282); 2739;23:14:31.953;Loxbrain;1-Wire Extension (Schaltschrank R01 P01, 05:D8:62:C9);28.4A.E7.AD.07.00.00.61;DS18B20 (28) Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer;Fehlerinformationen;Gerät: Kueche_FBH_Temperatursensor;No response from Device (Errors: 277); 2740;23:14:31.993;Loxbrain;1-Wire Extension (Schaltschrank R01 P01, 05:D8:62:C9);28.4A.E7.AD.07.00.00.61;DS18B20 (28) Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer;Fehlerinformationen;Gerät: Kueche_FBH_Temperatursensor;No response from Device (Errors: 278); 2741;23:14:32.033;Loxbrain;1-Wire Extension (Schaltschrank R01 P01, 05:D8:62:C9);28.4A.E7.AD.07.00.00.61;DS18B20 (28) Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer;Fehlerinformationen;Gerät: Kueche_FBH_Temperatursensor;No response from Device (Errors: 279);
Die Anlage läuft aber schon seit 6 Jahren.
Also ab auf Fehlersuche und die einzelnen Sensoren der Linie untersucht und schon der 2. war der schuldige denn als ich diesen berührte bzw. nach ihm gegriffen habe zerbröselte die Anschlussklemme in ihre Bestandteile, neuen eingesetzt und alles wieder prima.
Find es aber schon sehr interessant, also direkte Sonneneinstrahlung trifft jetzt nicht auf die Dose des Sensors, das der Kunststoff der Klemme dieses Sensors und bei dem 1. war es ja auch nicht so, so minderwertig war.
Bisheriger Stand des Smart Homes
Loxone Hardware: 1xMS,1x1-wireExt, 1xRelaisext., 1xAirExt., 1Ext.
Loxberry auf Raspberry Pi 3 für MSBackup, Weather4Loxone.
Iobroker, Grafana mit InfluxDB für Statistiken auf Gigabyte Brix für die Anbindung an eine Wolf CGB - 2.Kommentar
Kommentar