    Wasserleck Erkennung

    Hallo,

    es gab mal einen Thread zur Wasserleck Erkennung.

    Die Suche : https://www.loxforum.com/search?q=wa...sserleck%22%7D findet diesen leider nicht mehr oder ich habe es falsch im Kopf.

    Ich habe eine Impulszähler Wasseruhr an einem Loxberry GPIO und dann auf einen Verbrauchszähler. Wenn am Tag mehr als x cbm verbraucht werden, bekomme ich eine Info.

    Hat einer von euch soetwas wie Wasserleck Erkennung. Und falls ja, wie habt ihr es umgesetzt?

    Gruß
  • Paulchen_Panther
    LoxBus Spammer
    • 14.02.2019
    • 225

    #2
    Hallodeepinpowder ,

    meinst du diesen Thread?
    Panasonic EX26APN Reflexions-Lichttaster hellschaltend 12 - 24 V/DC besorgen - PNP Version!! Lichttaster auf den Zähler aufbauen Klicke auf die Grafik für eine

    So hab ich es auch umgesetzt...

    Schöne Grüße!

    Kommentar

    • AlexAn
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 4338

      #3
      Bin da auch gerade auf der Suche nach der richtigen Hardware aber per Impulszähler hab ich das vorerst so umgesetzt:

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Leck.JPG
Ansichten: 996
Größe: 73,6 KB
ID: 290097
      Mein Zähler gibt 1Impuls/Liter aus und soll nach einer max. Zeit von xSekunden auch wieder mal auf 0 gehen.

      Der Grohe Sense Guard liegt bei mir gerade auf dem Tisch aber der geht wieder retour!
      Werde mir vermutlich den Syr SafeTech Connect holen und nochmal genauer anschauen.
      Die machen dann einmal täglich eine Druckprüfung damit sie eine Microleckage detektieren.
      Grüße Alex

      Kommentar

      • EdiB
        Extension Master
        • 30.12.2015
        • 135

        #4
        Ich mache eine Meldung wenn der Verbrauch für eine bestimmte Zeit (15min) über 0 ist. Hat bis jetzt gut funktioniert. Wenn z.B. ein Hahn nicht ganz zugedreht ist.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Wasserzähler.JPG Ansichten: 0 Größe: 63,8 KB ID: 290102
        Zuletzt geändert von EdiB; 06.02.2021, 08:37.

        Kommentar

        • deepinpowder
          LoxBus Spammer
          • 07.03.2016
          • 412

          #5
          Danke für die Idee. Ich gucke mir das mal an. Ich habe im Heizungsraum - dort kommt auch nur für das Haus Wasser an , einen Sensor, der den Wasserdurchlauf messen kann. Das geht - vor Loxone Zeiten - an einen Eltako Multi. Wenn hier mehr als x Minuten Durchfluss ist, schaltet das Relais. Noch keine Zeit gehabt das auf Lox umzubauen.

          Im Poolraum ( Hauptwasser kommt da an ) habe ich den Impulszähler.

          Kommentar

          • deepinpowder
            LoxBus Spammer
            • 07.03.2016
            • 412

            #6
            Zitat von AlexAn
            Bin da auch gerade auf der Suche nach der richtigen Hardware aber per Impulszähler hab ich das vorerst so umgesetzt:

            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Leck.JPG
Ansichten: 996
Größe: 73,6 KB
ID: 290097
            Mein Zähler gibt 1Impuls/Liter aus und soll nach einer max. Zeit von xSekunden auch wieder mal auf 0 gehen.

            Der Grohe Sense Guard liegt bei mir gerade auf dem Tisch aber der geht wieder retour!
            Werde mir vermutlich den Syr SafeTech Connect holen und nochmal genauer anschauen.
            Die machen dann einmal täglich eine Druckprüfung damit sie eine Microleckage detektieren.
            Danke, ich habe es jetzt einmal so umgesetzt.

            Wie genau ist die Bedingung zu verstehen? Gehen wir von 120 Sekunden aus. Impuls 1 bei Sekunde 0 , 2. Impuls bei Sekunde 60 3. Impuls bei Sekunde 125. Wann greift die Einschaltverzögerung?

            - 1 Impuls bei Sekunde 0 - 2. Impuls bei Sekunde 125 . Kommt dann etwas durch?

            Danke für die Unterstützung.

            Idee Ideen sind ja alle fast gleich - war ich ja nicht so ganz auf dem Holzweg.

            Kommentar


            • EdiB
              EdiB kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Die Einschaltverzögerung in diesem Beispiel beginnt dann wenn der aktuelle Verbrauch >= 1 ist.

            • AlexAn
              AlexAn kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Etwas mehr als 120s wird es schon brauchen sonst bekommst du die Badewanne nicht voll!
          • deepinpowder
            LoxBus Spammer
            • 07.03.2016
            • 412

            #7
            AlexAn Danke. Für die Badewanne werde ich T erhöhen :-)

            EdiB Der Verbrauch ist >1 immer wenn ein Impuls kommt. Die Einschaltverzögerung beginnt im Zeitpunkt 0 erster Impuls. Nur wieviele Impuls benötigt es in den 120 Sekunden oder wieviele Impuls in welchem Zeitraum benötigt es damit die Einschaltverzögerung 120 Sekunden greift?

            Kommentar

            • deepinpowder
              LoxBus Spammer
              • 07.03.2016
              • 412

              #8
              So ich sitze jetzt hier mit der Stoppuhr. Ich habe auch eine Benachrichtigung bekommen, Der Ausgang bleibt aber auf EIN. Macht ihr den Reset manuell oder soll wie geht ihr dann vor?

              Kommentar

              • EdiB
                Extension Master
                • 30.12.2015
                • 135

                #9
                Der Verbrauch (AQp) müsste eigentlich erst nach der Mitteilungszeit (T) aktualisiert, also von 0 hoch und weider auf 0 runter gehen (Standard Mitteilungszeit ist glaube ich 60s).Wieviel Impulse pro Einheit (I) und was für eine Mitteilungszeit (T) hast du? Meine Einheit ist m³ und ich habe 1000 Impulse pro Einheit(I) weil jeder Liter einen Impulse gibt und eine Mitteilungszeit von 60s.
                T der Einschaltverzögerung bestimmt wie lange der Verbrauch (AQp) höher deinem festgelegten Wert sein muss bis Q der Einschaltverzögerung auf 1 geht und somit eine Meldung auslöst.

                Kommentar

                • Oli
                  LoxBus Spammer
                  • 25.08.2015
                  • 293

                  #10
                  Hallo,
                  Also ich habe einen SYR SafeTech seit einem Jahr bei mir montiert, funktioniert sehr gut. Was man so in der Szene hört hat der Syr die beste Mikroleckageerkennung. Durch die verfügbaren, dezentralen Wassermelder werden Wasseraustritte frühzeitig erkannt. Durch die Anbindung über http Befehlen kann der Leckageschutz komplett ausgelesen und parametriert werden. Auch der Betriebsmodus kann um geschalten werden. Außerdem kann man super zum Beispiel den Shelly Flood einbinden. Funktioniert ohne Internet.

                  Kommentar


                  • AlexAn
                    AlexAn kommentierte
                    Kommentar bearbeiten
                    Hört sich gut an

                  • AlexAn
                    AlexAn kommentierte
                    Kommentar bearbeiten
                    Oli meiner ist inzwischen angekommen - hast du eine Doku vom Hersteller für mich bezüglich http und mqtt?

                  • AlexAn
                    AlexAn kommentierte
                    Kommentar bearbeiten
                    Oli nochmal gefragt: gibt es da eine inoffizielle Doku?
                • deepinpowder
                  LoxBus Spammer
                  • 07.03.2016
                  • 412

                  #11
                  Zitat von Oli
                  Hallo,
                  Also ich habe einen SYR SafeTech seit einem Jahr bei mir montiert, funktioniert sehr gut. Was man so in der Szene hört hat der Syr die beste Mikroleckageerkennung.
                  Der Preis ist natürlich eine Hausnummer, aber im Vergleich zum Wasserschaden dann gering.

                  Zurück zum Thema:


                  Im Test hat das funktioniert den Q der Einschaltverzögerung auf den R.

                  Dann würde man jeweils nach Ablauf der Zeit eine Nachricht bekommen.

                  Kann das zu Problemen führen?

                  Gruß

                  Kommentar


                  • AlexAn
                    AlexAn kommentierte
                    Kommentar bearbeiten
                    Würde auch vorschlagen mal eine Simulation zu machen dann wird das klar.
                    1m3 ist sicher eine zu große Einheit aber Microleckagen findet man mit der Methode auch nicht!
                    Zuletzt geändert von AlexAn; 06.02.2021, 21:59.

                  • doc-brown
                    doc-brown kommentierte
                    Kommentar bearbeiten
                    beim preis reden wir über ca 600 euro oder?
                    ich denke das ist ein normaler preis für einen integrierten aquastop... bwt oder judo kosten doch aehnlich - oder?

                  • AlexAn
                    AlexAn kommentierte
                    Kommentar bearbeiten
                    ja in die Richtung geht es preislich
                • Sammy
                  LoxBus Spammer
                  • 23.08.2018
                  • 413

                  #12
                  Nur eine fixe Idee:

                  Kommt über einen längeren Zeitraum (60 min) ein sehr langsamer und sehr regelmäßiger Impuls (z.B. alle 10 min ein einziger Impuls), so liegt eine Microleckage vor.

                  Schöne Grüße,
                  Michael

                  Kommentar

                  • AlexAn
                    Lebende Foren Legende
                    • 25.08.2015
                    • 4338

                    #13
                    Nein das wird nicht funktionieren bei Tropfenbildung!
                    Meines Wissens wird eine Microleckage mit einer Druckprüfung einmal pro Tag in der Nacht gemacht in dem die Überwachungseinheit das Wasser abdreht.
                    Grüße Alex

                    Kommentar


                    • Sammy
                      Sammy kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      Stimmt, das ist mit Sicherheit sehr genau. Danke für die Info. ;-)
                  • deepinpowder
                    LoxBus Spammer
                    • 07.03.2016
                    • 412

                    #14
                    AlexAn Danke für den Hinweis :-)



                    Ich habe den Baustein für einen Test mal kopiert und einen virtuellen Taster dran.

                    Wenn ich einen Impuls auf Tr gebe, kommt am AQp etwas um die 3,6.

                    T der Einschaltverzögerung ist bei 900 Sekunden.

                    T0 - 1. Impuls
                    T300 - 2 Impuls
                    T600 - Meldung am Ausgang SMS
                    T600 - Reset der Einschaltverzögerung
                    T600 - 3. Impuls
                    T900 - 4. Impuls
                    T1200 - 5. Impuls
                    T1500 - 6. Impuls
                    T1500 - Meldung am Ausgang SMS
                    T1500 - Reset der Einschaltverzögerung

                    Warum nach den ersten 5 Minuten etwas kam, kann ich nicht sagen.

                    Soweit funktioniert es, wie ich es mir vorstelle. Falls jemand noch einen Fehler sieht oder eine Idee hat, freue ich mich über jede Info.




                    Mit Tropfenbildung wird das allerdings bestimmt nicht funktionieren :-)




                    Kommentar


                    • EdiB
                      EdiB kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      Die Mitteilungszeit musst du heraufsetzen. Kann ja nicht sein, dass mit einem Impuls gleich 3.6m3 /h durchlaufen! Mit einem Impuls / Sek gäbe das die 3600 Impulse / h. Das sind dann die 3.6m3. 60s müsste ein guter Wert sein. Somit würde der Verbrauchszähler dann mit der Anzahl Impulse währen einer Minute einen plausiblen Verbrauch rechnen. Dann kannst du auch die Constante "Wasser läuft" herunter setzen. Kann mir nicht vorstellen dass du erst wissen willst dass Wasser läuft wenn 1m3 /h durchläuft. Bei mir läuft normalerweise kein Wasser, also 0 (Null). Deshalb habe ich den Schwellwert auch >0, Und ich erhalte eine Meldung wenn länger als 15min nur ein bisschen Wasser läuft das ich noch messen kann.
                      Die Verbindung auf der Einschaltverzögerung (Q auf R) habe ich immer noch nicht verstanden!?
                      Zuletzt geändert von EdiB; 09.02.2021, 15:46.
                  • deepinpowder
                    LoxBus Spammer
                    • 07.03.2016
                    • 412

                    #15
                    EdiB

                    Danke für die Unterstützung

                    Bei mir läuft normalerweise kein Wasser, also 0 (Null). Deshalb habe ich den Schwellwert auch >0, Und ich erhalte eine Meldung wenn länger als 15min nur ein bisschen Wasser läuft das ich noch messen kann.
                    Genau das möchte ich erreichen. Ich probiere es mal mit deinen Ideen.

                    Die Verbindung auf der Einschaltverzögerung (Q auf R) habe ich immer noch nicht verstanden!?
                    Ich glaube das liegt an der "falschen" Programmierung. In meinen Test ging die Einschaltverzögerung auf EIN. Blieb aber auf ein, auch wenn in den nächsten 3 Stunden kein Wasserverbrauch war. Somit war der Ausgang immer auf EIN. Ich wollte 1. einen Reset, damit ich irgendwann eine neue Meldung bekomme - 2. Alle 15 Minuten eine Meldung bekomme wenn "Wasser läuft". Da lag natürlich ein Fehler vor.

                    Ich habe jetzt mal einen Impulsgeber an Tr der jede Minute einen Impuls gibt und die Mitteilungszeit auf 60 gesetzt. Ich werde das beobachten. Danke für die Unterstützung.
                    Zuletzt geändert von deepinpowder; 10.02.2021, 05:01.