    Das Objekt "abc" wurde über Logik gesperrt

    Hallo Zusammen,

    seit dem 12er Update wird in der Visu oft bei Schalterbausteinen oder Lichtsteuerungsbausteinen in der Visu folgendes angezeigt.
    Das Objekt "abc" wurde über Logik gesperrt. Die Bedienung ist bis auf weiteres nicht möglich.
    Dies ist jedoch komischerweise nicht bei allen Bausteinen so, obwohl ebenfalls mit Logik geschalten. Früher (bis inkl. Vers. 11) konnte man die Logik übersteuern indem der jeweilige Baustein über die Visu manipuliert werden konnte. Ich würde gerne (wie bisher) die Logik, welche die Bausteine schaltet über die Visu übersteuern können. Kann man das wo einstellen? Wie beschrieben ist das nicht bei allen Bausteinen gesperrt. Also denke ich, dass das irgendwo eingestellt werden kann ...

    Danke schonmal für eure Rückmeldungen.
    Angehängte Dateien
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11238

    #2
    Das wird angezeigt, wenn an einem Baustein Dauer-R anliegt.
    Bei den betroffenen Bausteinen war die (Über-)Steuerung per Visu nie möglich, und jetzt wird das auch angezeigt.

    Die Lösung ist, vor das R ein Monoflop oder dergleichen zu setzen, um einen Impuls an R zu liefern.
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • Continuum
      Azubi
      • 22.12.2020
      • 3

      #3
      Danke, damit hat es geklappt.
      Jedoch war bis zur 12er Version das (Über-)Steuern per Visu für die betroffenen Bausteine schon möglich selbst wenn ein Dauer-TRUE an R anlag.