Anzahl Schaltvorgänge aus Schaltuhr auslesen

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • hstohl
    LoxBus Spammer
    • 09.02.2016
    • 301

    #1

    Anzahl Schaltvorgänge aus Schaltuhr auslesen

    Liebes Forum,

    kann ich irgendwie die Anzahl der eingestellten Schaltvorgänge aus einer Schaltuhr auslesen?
    Grund: ich hab mir gemäß Tutorials aus dem Wiki eine Bewässerungssteuerung gebaut.
    Ich kann nun in der Visu die Bewässerungszeiten einstellen. Nachdem ich für die Dauer der Bewässerung die "Wetterabhängige Bewässerung" (Evapotranspiration) heranziehe muss ich dort die Anzahl der Bewässerungen eintragen. Dh. wenn ich die Anzahl der Bewässerungstage in der Schaltuhr verändere, muss ich natürlich auch den "Zyklus" der Bewässerung für die Berechnung verändern.
    Aktuell löse ich das indem ich in der Schaltuhr die Tage eintrage und dann mittels VI die Anzahl der Tage stelle. Dadurch wird dann im Hintergrund richtig berechnet.
    Funktioniert, schön ists allerdings nicht

    Hat wer eine Idee wie ich das eleganter lösen könnte?

    Besten Dank und schönen Abend!

    Edit: link zum Wiki https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...mment-89557078
    Zuletzt geändert von hstohl; 14.07.2021, 12:32.
  • Lightpicture
    Lebende Foren Legende
    • 16.11.2015
    • 3622

    #2
    Mir ist kein Ausgangswert bekannt, den die Schaltuhr hergeben würde.
    FG
    Lightpicture

    Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

    Kommentar

    • hstohl
      LoxBus Spammer
      • 09.02.2016
      • 301

      #3
      Das habe ich schon befürchtet.
      Geht vielleicht der Weg von der anderen Seite?
      Also konkreter: die automatische Bewässerung findet jeweils im Zeitraum zw. 4 und 6 statt. Nur die Tage können variieren.
      Man kann ja die Schaltuhr auch triggern. Dh, wenn ich in der Schaltuhr hinterlege, dass sie täglich aktiv ist aber nur bei Aktivierung am Trigger...
      Da müsste ich dann eigentlich nur eine Logik finden, die mir definiert:
      1x bewässern = Montag
      2x bewässern = Montag/ Donnerstag
      3x bewässern = Mo/Mi/Fr
      5x bewässern = wochentags
      7x bewässern = täglich

      Irgendein Rat wie ich das umsetzen könnte?

      Kommentar

      • Lightpicture
        Lebende Foren Legende
        • 16.11.2015
        • 3622

        #4
        Ja, das geht, mit dem Statusbaustein.
        FG
        Lightpicture

        Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

        Kommentar

        • Lightpicture
          Lebende Foren Legende
          • 16.11.2015
          • 3622

          #5

          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Forum-AnzahlSchaltvorgängeausSchaltuhrauslesen-Statusbaustein01.jpg Ansichten: 0 Größe: 19,6 KB ID: 305584
          Statt dem VI musst dann den Wochentag von Zeiten nehmen.

          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Forum-AnzahlSchaltvorgängeausSchaltuhrauslesen-Statusbaustein02.jpg Ansichten: 0 Größe: 138,0 KB ID: 305585

          Am Ausgang TQ wird der Text angezeigt und natürlich siehst ihn dann auch in der VIS.
          Am AQ hast deinen Wert den du weiter verarbeiten kannst.
          Statt dem VI - Bewässerungstage würde ich den Radiobutton Baustein nehmen, da hier von 1-7 alles möglich ist, du aber nur (1, 2, 3, 5, 7) haben möchtest.
          Zuletzt geändert von Lightpicture; 20.05.2021, 21:44.
          FG
          Lightpicture

          Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

          Kommentar

          • hstohl
            LoxBus Spammer
            • 09.02.2016
            • 301

            #6
            Die Erleuchtung!!
            Besten Dank

            Kommentar

            • Lightpicture
              Lebende Foren Legende
              • 16.11.2015
              • 3622

              #7
              Funktioniert es?
              FG
              Lightpicture

              Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

              Kommentar


              • hstohl
                hstohl kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Komme erst heute dazu es zu testen. Das mit dem Status klingt sehr schlüssig.
                Was ich noch nicht genau weiß ist, wie ich die Werte, die ich aus dem Status bekomme weiter verarbeite um sie mit der Schaltuhr zu verknüpfen.
            • Lightpicture
              Lebende Foren Legende
              • 16.11.2015
              • 3622

              #8
              Mit den Ausgängen TQ und AQ.
              FG
              Lightpicture

              Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

              Kommentar

              • hstohl
                LoxBus Spammer
                • 09.02.2016
                • 301

                #9
                Ich habe es jetzt so gelöst: (konnte es vorerst nur simulieren, denke aber, dass es funktioniert)
                Super Idee mit dem Radiobutton Baustein. Habe jetzt die Möglichkeiten - Mo/Do; Mo/Mi/Fr; täglich - vordefiniert.
                In der Visualisierung verwende ich nur den den Radiobutton. Der Status selbst wäre nur doppelt gemoppelt.

                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: BEW Tage.JPG Ansichten: 0 Größe: 219,1 KB ID: 306254

                Den analogen Merker "BEW Zyklus" verwende ich für die Berechnung der Menge.
                Den digitalen Merker "BEW Tr Schaltuhr" verwende ich am Tr der Schaltuhr.
                Bei der Schaltuhr selbst hab ich täglich von 4-6:00 Uhr morgens + "Aktivierung notwendig" eingestellt.
                Sieht wie gesagt sehr stimmig aus

                Vielen lieben Dank für die Hilfe!
                Zuletzt geändert von hstohl; 26.05.2021, 12:40.

                Kommentar

                • Lightpicture
                  Lebende Foren Legende
                  • 16.11.2015
                  • 3622

                  #10
                  Gerne geschehen.
                  Gib bitte Bescheid, wenn der Praxistest erfolgreich war.
                  Danke
                  FG
                  Lightpicture

                  Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

                  Kommentar

                  • hstohl
                    LoxBus Spammer
                    • 09.02.2016
                    • 301

                    #11
                    Guten Morgen!
                    Hat leider nicht funktioniert.
                    Der Merker am Tr war gemäß Logik aktiv aber die Schaltuhr hat nicht freigegeben.
                    Ich hätte den Merker nun auf T geschalten aber das hat auch irgendwie nicht funktioniert.

                    Kommentar


                    • Thomas Kührer
                      Thomas Kührer kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      War TR schon vor der eingestellten Schaltzeit aktiv?

                    • hstohl
                      hstohl kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      Ja war er aufgrund der Logik von oben.
                      Deshalb dachte ich, dass es vielleicht am T besser aufgehoben ist.

                    • hstohl
                      hstohl kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      Ich habs jetzt mit dem T probiert aber das Ergebnis war dasselbe... Hat jemand einen Rat?
                  • hstohl
                    LoxBus Spammer
                    • 09.02.2016
                    • 301

                    #12

                    konnte es nun so lösen. -> alles geht
                    danke nochmal für die Hilfe

                    Kommentar

                    • Thomas Kührer
                      LoxBus Spammer
                      • 25.08.2015
                      • 393

                      #13
                      Hallo,
                      der Ausgang der Schaltuhr wird aktiv wenn nach Beginn der Schaltzeit der TR auf Ein geht.

                      Kommentar

                      • hstohl
                        LoxBus Spammer
                        • 09.02.2016
                        • 301

                        #14
                        Danke, ja das hab ich dann auch rausgefunden. Gleichzeitig dürfte auch funktionieren. Also bei meinen Tests hab ich eine bestimmte Uhrzeit und den Trigger zum exakt gleichen Zeitpunkt gewählt. Hat geklappt, werds aber beobachten.

                        Kommentar


                        • hstohl
                          hstohl kommentierte
                          Kommentar bearbeiten
                          kurzes Feedback: funktioniert alles bestens. Also nochmal fürs Protokoll - der Trigger kann sowohl zum, als auch nach der eingestellten Uhrzeit erfolgen.
                      Lädt...