E3DC per Modbus in Loxone einbinden

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • cko
    Smart Home'r
    • 25.08.2015
    • 76

    E3DC per Modbus in Loxone einbinden

    Hallo, hat es schon jemand geschafft die Werte eines E3DC Speichers per Modbus TCP in Loxone einzubinden, ich krieg es einfach nicht hin und gehe jetzt den Umweg die Daten per modbus durch iobroker abzufragen und diese dann über die api von iobroker in loxone per virtuellem Eingang darzustellen. Ich will mir den Schritt über iobroker aber gerne sparen und direkt per Modbus aus Loxone abfragen. Kann mir da jemand helfen? Danke!
  • THX
    Lox Guru
    • 06.01.2016
    • 1499

    #2
    Hier läuft dazu schon etwas
    Hallo, bin derzeit in der Planungsphase für eine PV-Anlage mit Speicher. Aktuell geht meine Tendenz stark in Richtung Fronius Symo Hybrid mir Fronius



    Econaut Hat das glaube ich über ModBus TCP am laufen.
    Wäre auch auf die Lösung gespannt, weil aktuell lese ich nur ein paar Werte aus. https://www.loxforum.com/forum/hardw...035#post313035


    Smarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star
    DvD: Diverse KNX und Loxone Mischinstallationen, aber auch Loxone "Exclusive" Projekte im Freundeskreis und Zuhause
    Netzwerk: Ubiquiti / Unify Fan (USG, Cloud Key, ...)
    Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)

    Kommentar

    • cko
      Smart Home'r
      • 25.08.2015
      • 76

      #3
      Könntest du mir mal einen Screenshot für einen register/ Sensor schicken? Danke.

      Kommentar

      • Econaut
        Azubi
        • 31.05.2021
        • 9

        #4
        Hallo zusammen
        Ich kann dazu vielleicht ein paar weitere Infos geben.
        Zuerst würde ich das neuste PDF zur Kommunikation von E3DC per Modbus anschauen. Hier angehängt.
        Dann wird alles im folgenden Thread relativ gut beschrieben: https://www.loxforum.com/forum/hardw...-stromspeicher

        Anbei ein paar Screens meiner Config. Vielleicht hilft das auch weiter. Wichtig beim E3DC -> Dort müssen die Einstellungen mit der vom Loxone übereinstimmen. Zusätzlich muss Modbus beim E3DC aktiviert sein. Ansonsten geht es natürlich nicht.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Modbus_e3dc_Config.PNG
Ansichten: 4362
Größe: 108,8 KB
ID: 315003

        Zur Config: Batteriebezug und Netzbezug werden per HEX übermittelt und nehmen dann z.T. komische Werte an im Loxone. Daher braucht es dort eine Anpassung. Ich habe noch ein paar Verlinkungen in meiner Conig, da ich gewisse Werte hier abgreife. Die kann man also ignorieren.

        Netzbezug. Hier muss der Modbus Wert per Status angepasst werden: Wobei v1 der von Modbus kommende Wert und v2 eine Konstante mit dem Wert 65535 ist.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Modbus_e3dc_Config_Status_korrigiert.PNG
Ansichten: 3950
Größe: 33,3 KB
ID: 315004

        Diese Korrektur muss auch für den Wert Batteriebezug gemacht werden.

        Anschliessend noch die beiden Werte mit Formel "I1/1000" für Netzbezug und "-(I1/1000)" für Bateriebezug für den Energiemonitor optimieren. Auch die PV Leistung muss noch mit der Formel "I1/1000" optimiert werden.

        Noch die korrekten Eigenschaften der Sensoren im Config:

        Batteriebezug nicht korrgiert:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Modbus_e3dc_Config_Batteriebezug.PNG
Ansichten: 3913
Größe: 27,8 KB
ID: 315005
        Netzbezug nicht korrigiert:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Modbus_e3dc_Config_Netzbezug.PNG
Ansichten: 3922
Größe: 27,8 KB
ID: 315006
        PV-Leistung:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Modbus_e3dc_Config_PVLeistung.PNG
Ansichten: 3932
Größe: 30,1 KB
ID: 315007

        Des Weiteren müssen wie gesagt die Angaben korrekt sein. Port und Modbus-Adresse müssen zu den Angaben im E3DC passen, ansonsten geht das nicht.

        Ich hoffe, damit kommt ihr schon weiter.

        Kommentar

        • Econaut
          Azubi
          • 31.05.2021
          • 9

          #5
          Hier noch das neuste PDF zur Modbus Config am E3DC

          Im Energiemonitor sieht das dann so aus:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Modbus_e3dc_Config_Energiemonitor.PNG
Ansichten: 3867
Größe: 37,2 KB
ID: 315011
          Zuletzt geändert von Econaut; 19.08.2021, 10:34.

          Kommentar

          • THX
            Lox Guru
            • 06.01.2016
            • 1499

            #6
            Zitat von Econaut
            Hier noch das neuste PDF zur Modbus Config am E3DC

            Im Energiemonitor sieht das dann so aus:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Modbus_e3dc_Config_Energiemonitor.PNG
Ansichten: 3867
Größe: 37,2 KB
ID: 315011
            Ist die Spalte LOX IO manuell hinzugefügt worden?
            Kann das mit den Registeradressen so nicht nachvollziehen.
            In dem mir vorliegenden File (Anhang) sind keine LOX IO Adressen angegeben. Auch klappt das Auslesen mit den Werten lt. https://www.loxforum.com/forum/hardw...035#post313035

            Angehängte Dateien
            Smarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star
            DvD: Diverse KNX und Loxone Mischinstallationen, aber auch Loxone "Exclusive" Projekte im Freundeskreis und Zuhause
            Netzwerk: Ubiquiti / Unify Fan (USG, Cloud Key, ...)
            Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)

            Kommentar

            • Econaut
              Azubi
              • 31.05.2021
              • 9

              #7
              Ja das mit LOX IO wurde da manuell hinzugefügt. Weiss nur, dass für Loxone der Wert im Vgl. Zur Angabe von E3DC um eins verschoben ist, da Loxone mit 0 beginnt, und E3DC Doku mit 1. kann dir nur sagen wie ich es gelöst habe, und bei mir klappt es so.

              Kommentar


              • THX
                THX kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Das mit der Verschiebung ist mir klar, bekomme auch schon Werte. Mir ging es eher darum die Werte richtig umgerechnet anzuschließen.
                Mit deinen zweistelligen Registerwerten (lt. Screenshot) kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es klappt?!
            • player1602
              Azubi
              • 25.07.2021
              • 2

              #8
              Wichtig ist das du deinen E3dc eine Fixe IP zuweist! Anleitung findest du unter der Anmeldung auf der Seite von s10.e3dc.com. Im Downloadbereich Technische Produktanleitungen.
              Danach siehst du gleich eine Spalte weiter runter zu Technische Aleitungen zu Zusatzoptionen. Hier steht die Anleitung für die Modbus TCP Schnittstelle und wie sie am Speicher aktiviert wird.

              Danach einfach in der Loxone einen Modbusserver anlegen und auslesen. Hab dir auch ein Register angehängt wo du probieren kannst wie es läuft.
              Angehängte Dateien

              Kommentar

            • cko
              Smart Home'r
              • 25.08.2015
              • 76

              #9
              Hallo, vielen Dank schonmal für den Hinweis auf die LOX IO Adressen. Das klappt ja schonmal wunderbar. Bei Netzbezug und Batterieleistung habe ich allerdings noch Probleme. Ich habe es versucht so umzusetzen wie Econaut - bei mir bleiben die Werte aber unsauber. Ich verstehe die Formel auch ehrlich gesagt nicht ganz. Kannst du das nochmal erklären?Danke!

              Kommentar

            • Johny
              Extension Master
              • 04.09.2016
              • 128

              #10
              Hallo,
              ich konnte über Modbus eine gute Verbindung zu meinem E3DC herstellen, habe aber noch Probleme mit dem EMS-Status (Abregelung). Es handelt sich um spezifische Abfragen zum EMS-Status, welche im EMS-Register an Bit 4 ausgelesen werden kann. Wie kann ich diese Info in meinen Miniserver bringen? Kennt jemand die korrekten Einträge?
              VG, Johny

              Kommentar

              • Ulf
                Azubi
                • 11.03.2019
                • 6

                #11
                Hallo,
                leider hat E3DC mit dem Update in 12/21 die Modbus-Register verändert. Ich hatte den Energiemonitor in der Visu auch laufen, jetzt ist er tot...hat schon jemand die E3DC-Sensoren mit der neuen Modbus-Schnittstelle (den geänderten Registern) in der Config angelegt und kann die Voragen-Datei hier teilen? Hab derzeit keine Zeit, das wieder hinzubasteln. Danke! Viele Grüße, Ulf

                Kommentar

                • Johny
                  Extension Master
                  • 04.09.2016
                  • 128

                  #12
                  Also bei geht alles wie gehabt, auch nach dem letzten Update.
                  Grüße, Johny

                  Kommentar

                  • mlauer
                    Azubi
                    • 18.10.2021
                    • 7

                    #13
                    Wäre denn jemand so nett und würde einen Datensatz für den E3/DC-Speicher in der Loxone Libary hochladen?

                    Kommentar

                    • Gast

                      #14
                      Ja, es wäre MEGA, wenn da jemand mal eine Vorlage hochladen könnte!

                      Kommentar

                      • tommi525
                        Dumb Home'r
                        • 25.04.2022
                        • 29

                        #15
                        ja, das wäre cool!