Willkommen im Loxone Community Forum. Um alle Funktionen nutzen und sehen zu können, registriere dich bitte zuerst. Dies gilt auch für das herunterladen von Dateien.
Hallo HIS, woher weißt du wann die Leistung nicht mehr reicht? Möchtest du das indirekt steuern? z.B. Wenn die eingestellte Temperatur nicht innerhalbe einer gewissen Zeit erreicht wird oder hast du eventuell einen Ausgang an den Systemen, der feststellt ob die Anlage bei 100% ist?
Die Heizkurve kannst du ja relativ einfach mit der Loxone Config realisieren
genau das ist mein Problem keines dieser Systeme kann mir einen Auslastungswert geben.
das heist ich muss das über die Temperatur von Vorlauf, Rücklauf, vielleicht Raumtemperatur machen.
Hallo,
Da man aus Deinen Angaben nichts Konkretes über den Anlagenaufbau entnehmen kann, habe ich einmal etwas Lektüre verlinkt. http://www.gebaeudetechnikplaner.ch/...15&parent_id=5
Wichtig wäre ein Gesamtschema mit allen Angaben zu den Kesseln, Pumpen, Regelventilen, Kesselabsperrungen, etc.
Gruß Michael
Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox, Testserver: 2xMS-GEN1
Mal ganz abgesehen von den ganzen Notwendigkeiten und Dingen, die zu beachten sind ... So ganz grob angerissen wäre es dann wohl so zu regeln wie Angusdol auch schon angedeutet hat. Vorlauf zu niedrig -> Pellet an und Zeitglied starten. Wird die Sollvorlauftemperatur nicht innerhalb von Zeit X erreicht, 1. Gaskessel an und Zeitglied neu starten, wird auch dann innerhalb von Zeit X der Sollvorlauf nicht erreicht -> 2. Gaskessel an.
Das Ganze kann man dann noch verfeinern indem man ja eigentlich wissen müsste, bei welcher Außentemperatur der Pellet es auf gar keinen Fall alleine schafft und dann den 1.Gaskessel mit kurzer Verzögerung gleich mit hinzunehmen. Man kann da dann noch viel mehr Spielereien mit reinnehmen, doch dazu haben wir wirklich zu wenig Infos zum System und zur Hydraulik. Kann ja gut sein, dass da Klappen geschlossen werden müssen, wenn ein Kessel aus ist oder derartiges
Gruß Sven
Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.
Kommentar