Letzten Wert bei 0 anzeigen

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Milosch
    Dumb Home'r
    • 26.01.2016
    • 24

    #1

    Letzten Wert bei 0 anzeigen

    Hallo Community, ein Temperatursensor am Pool misst so lange die Temperatur wie die Pumpe läuft. Nun schaltet sich die Pumpe abends aus und es wird dann 0,0 °C angezeigt. Wie kann man programmieren, dass bis zur nächsten Wertänderung der letzte Temperaturwert stehen bleibt ? Danke schon einmal für Euere Hilfe.
  • Mango
    MS Profi
    • 10.10.2015
    • 654

    #2
    Hi,

    mit dem Statusbaustein und etwas Logik (Analogspeicher) wäre das möglich.
    Ich kann dir mal nen Screen schicken.
    Werde ich heute aber nicht schaffen.
    Take it easy, but take it.

    Kommentar

    • Prof.Mobilux
      Supermoderator
      • 25.08.2015
      • 4746

      #3
      Impulsgeber, der aktiv ist wenn die Pumpe läuft. Impuls z. B. alle 30s. Der impulsgeber geht auf den Triggereingang eines Analogwertspeichers. Stoppt die Pumpe, stoppt der Impulsgeber und damit bleibt der Analogwertspeicher auf dem letzten Wert stehen.
      🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine


      LoxBerry - Beyond the Limits

      Kommentar

      • Milosch
        Dumb Home'r
        • 26.01.2016
        • 24

        #4
        Vielen Dank für Eure Hilfe ! Mi dem Impulsgeber sowie Analogwertspeicher hab ich es geschafft.

        Kommentar