Ich habe die Config schon seit eh und je so laufen, hab mich aber nie gefragt warum nie eine Ansage aus den Lautsprechern kommt wenn ein Fenster offen ist. Habe ich hier was falsch verknüpft?
Die Fensterkontakte gehen auf I3 und am AQT hängt der Merker, welcher wiederum am TTS Eingang vom Music Server Baustein hängt.
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
Musicserver muss dazu natürlich eingeschaltet sein, sonst dauert das 2 min, bis der hochgefahren ist.
Am besten testen, wenn gerade Musik läuft, dann kommt die Ansage ohne Verzögerung.
Des Weiteren mal schauen ob der Wert Vt (TTS Lautstärke) einen Wert hat, nicht dass das einfach zu leise ist.
Dann kannst Du in der Liveview noch checken, wenn Du Alarm aktivierst, ob der Merker einen Wert bekommt, oder wo es hakt.
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
Nee, hier ist die Funktion: Alarm aktivieren -> TTS Ansage, ob und welche Fenster noch auf sind... gemeint
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
Bin nun weiter. Das Problem war, dass der Musicserver genau mit dem Aktivieren des Alarms in Standby ging. Nun funktioniert es soweit. Nur habe ich jetzt das Problem, dass er über der Haustür meckert wenn ich beim Gehen bin und den Alarm aktiviere. Ich müsste die Haustür praktisch zuerst ausschließen, und danach soll er sie wieder überwachen.
Antwort dazu findest du am Beispiel von romildo suche mal "Alarm Haustür "
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
Moin in die Community,
ich habe seit 2 oder 2,5 Jahren die Sensorik im Betrieb und bisher keine Fehlalarme.
Ich nutze Präsenzmelder in jedem Raum, sowie Fluren und Reed-Kontakte, sowie Glasbruchmelder an den Fenstern.
Eingestellt habe ich, nach ein wenig ausprobieren, dass ein zweiter Melder in 20 Sekunden angetriggert
Macht für mich auch Sinn so, nur muss beim Aktivieren des Alarms immer die Haustür schon offen sein, stimmts? Ansonsten würde er wieder losgehen wenn sie erst nach dem Aktivieren geöffnet wird.
Noch was ist mir aufgefallen. Wenn ich die Alarmanlage mit V aktiviere, anstatt mit A, also mit Verzögerung. checkt er dann erst nach der Verzögerung die Türen und Fenster und gibt es an der Sprachausgabe aus, oder sofort wie bei A?
...Wenn ich die Alarmanlage mit V aktiviere, anstatt mit A, also mit Verzögerung. checkt er dann erst nach der Verzögerung die Türen und Fenster und gibt es an der Sprachausgabe aus, oder sofort wie bei A?
Die Eingänge werden sowohl bei Impuls an A wie auch an V sofort gecheckt.
AQn gibt die Anzahl der aktiven Melder auch bei Impuls an V sofort aus.
Die Ausgänge AQ, Ta und TQa werden bei Impuls an V aber erst nach Ablauf der Verzögerungszeit aktualisiert.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.