Analoger Ausgang immer 10V

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Ferro
    Smart Home'r
    • 19.09.2015
    • 92

    #1

    Analoger Ausgang immer 10V

    Hallo zusammen,
    ich habe an zwei analogen Ausgängen jeweils einen PIR BWM angehängt. Der Analoge Ausgang soll als Spannungsqulle dienen, da bei mir gleich nach einigen Stunden der erste BWM über die 24V hops gegangen ist. Wie stelle ich den AQ Ausgang auf immer AN ein (bzw. 10V)?

    Finde leider nichts

    Grüße
  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5161

    #2
    Hallo Ferro
    Beispielsweise mit einer Konstante mit dem Wert 10
    lg Romildo

    Kommentar

    • Heinrich
      Smart Home'r
      • 26.08.2015
      • 47

      #3
      Hallo Ferro,
      einfach den Eingangswert auf 1 setzen --> s. Bild
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 20160304_Analog mit 10V.GIF
Ansichten: 237
Größe: 26,4 KB
ID: 32161

      Kommentar

      • Vossi
        LoxBus Spammer
        • 25.08.2015
        • 456

        #4
        Ich gebe zu bedenken, dass die analogen Ausgänge bis max. 20mA belastet werden können...
        Für einen PIR sollte es passen, aber nicht zu viele an einen Ausgang...

        Kommentar

        • Ferro
          Smart Home'r
          • 19.09.2015
          • 92

          #5
          Top, DANKE! Genau das was ich gesucht habe. Ist auch eigentlich logisch

          Kommentar

          • Ferro
            Smart Home'r
            • 19.09.2015
            • 92

            #6
            @Vossi: Ich nutze die Analogen ausgänge aktuell nur dafür, somit kann ich jeden PIR separat schalten. Dennoch danke für den Hinweis, wusste ich nicht!

            Kommentar