Mich irritiert die Beschreibung der Intelligenten Raumsteuerung.
Der Beschattungsausgang QS müsste gemäss Beschrieb, die Variabel "Beschattung Heizen" verwenden. In meinem Beispiel, dürfte meines Erachtens, QS erst ab 24.6° aktiv werden.
QS reagiert aber auf den Konfigurierten Wert Komfort Heizen (22.5°) und ist somit bei der Temperatur von 22.6° aktiv.
Beschrieb QS der intelligenten Raumsteuerung:
"Ausgang für Beschattung - Dauerschaltung
Kühlen: Beschattung wird aktiv sobald Ist-Temperatur > Temperatur Beschattung Kühlen.
Heizen: Beschattung wird aktiv sobald Ist-Temperatur > Temperatur Beschattung Heizen."
Verhält sich dies bei euch auch so, oder verpasse ich etwas?
Danke für eure Hilfe.
Kommentar